Линейное и фазное напряжение , В случае "обрыва' нейтрального провода |
14.10.2008, 21:01
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 30.6.2006 Из: Видное Пользователь №: 5957 |
Здравствуйте! Хотел задать вопрос. Всем известно, что если вторичная обмотка транса соединена в звезду и линейное напряжение соответствует 380В, то фазное напряжение будет в корень из трёх раз меньше. Мне как-то сказали, что если вдруг нейтральный провод ‘оторвётся’ от нейтральной точки, то фазное и линейное напряжение будут равны, т.е. будут равны 380В. Мне кажется что это неправильно и даже в случае если данная ситуация произойдёт, то на напряжение это никак не повлияет. Ведь при построение векторной диаграммы, когда мы находим вот этот корень из трёх, нейтральный провод там никак не участвует. Кто-нибудь сможет развеять мои сомнения? Спасибо!
-------------------- Когда Бог сказал: ' Да будет свет! ' , провода были уже подведены.
|
|
|
|
15.10.2008, 9:12
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
Напряжение между фазой и нулевым проводом при обрыве нейтрали действительно может оказаться любым в пределах от 0 до 380 В - в зависимости от сопротивления нагрузки в разных фазах. Причем линейные напряжения сохранятся в пределах нормы.
При построении векторной диаграммы нуль не нужен при симметричных режимах. А при обрыве средняя точка будет "болтаться". Представим себе трехфазный "делитель напряжения" с различными сопротивлениями и вычислим напряжение на средней точке? Тема поднималась не однажды http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=6603 Поищи в сети "отгорание нуля" или "обрыв нейтрали". Сообщение отредактировал Roman_D - 15.10.2008, 9:21 |
|
|
5.11.2008, 19:12
Сообщение
#3
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 31.12.2006 Пользователь №: 7989 |
Уточню почему некоторые тебе говорят что в сети будет 380. Дело в том что если в трех-фазной системе произойдет обрыв нуля, то фазные напряжения будут в тех значениях наскока нагружена каждая фаза. Я не буду сейчас уточнять что и как происходит, но замечу чем больше сопротивление участка цепи на которое воздействует фазное напряжение, тем выше фазное напряжение.
Допустим если бы сопротивление участка 10 ом, но фазное напряжение будет 140в, а если 100 ом, то 340в, т.е. чем выше сопротивление участка цепи, тем выше фазное напряжение (цифры взял с головы). Твои знакомые которые сталкивались с этим сунули в розетку вольтметр и получили 380в. Это связано с тем что вольтметр обладает большим сопротивлением, и поэтому фазное напряжение на участке у них скаконуло на максимум т.е. 380в. Хоть и поздно написал, но надеюсь ты прочитаешь. |
|
|
5.11.2008, 21:34
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
Полных 380 может получиться, когда в результате КЗ в одной из фаз произошло отгорание нуля на ВРЩ или ТП. Предохранитель не сгорел (стоял жук толщиной в палец); КЗ не устранилось.
То есть "нулевой" проводник оказался подключенным к фазе. Вот вам и линейное напряжение на розетке в обеих оставшихся фазах. Вариант БЭ. Падение дерева на ВЛ с обрывом нулевого провода и замыканием его на фазу. |
|
|
|
7.11.2008, 6:23
Сообщение
#5
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 31.12.2006 Пользователь №: 7989 |
Полных 380 может получиться, когда в результате КЗ в одной из фаз произошло отгорание нуля на ВРЩ или ТП. Предохранитель не сгорел (стоял жук толщиной в палец); КЗ не устранилось. То есть "нулевой" проводник оказался подключенным к фазе. Вот вам и линейное напряжение на розетке в обеих оставшихся фазах. Вариант БЭ. Падение дерева на ВЛ с обрывом нулевого провода и замыканием его на фазу. Верно. только скорее всего у него сгорит оборудование |
|
|