Выбивает трехфазный автомат 600А
Работает различное оборудование: холодильное, тепловое(электропечи), освещение, офисная техника загрузка 60% Поставили автомат на 750А, то же самое .... Подскажите что может быть, автомат проверили в лаборатории - все в норме. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема ? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Если вы электрик, то наверняка уже проверили соответствие токов в фазных проводах, а так же потребители на предмет короткого замыкания.
Вероятнее всего у вас идет сильный нагрев контактов в месте присоединения. Рекомендую разобрать автомат и хорошо затянуть все токоведущие части. Ни один из купленных мною автоматов не был хорошо затянут. Затем проверить качаство опрессовки наконечников. Не буду говорить о том что материал наконечниеа должен соответствовать материалу провода. Наконечники опрессованные тупым зубилом часто греются при больших токах.Провод ВВГ в медном наконечнике лучше залить оловом. Наконечник должен быть четко полобран по сечению провода и по диаметру шпильки крепления. Подпилы с боков и рассверливание отверстия шпильки не допускаются. Алюминиевый наконечник крепится к медному контакту автомата обязательно через стальную прокладку. Соприкосновение меди и алюминия крайне нежелательно. Стальная прокладка должна по площади соприкосновения с контактом автомата и с наконечником выдерживать ток нагрузки. Сторона наконечника прилегающая к контакту автомата должна быть идеально чистой и ровной. Затягивать контакты на такие токи лучше всего моментным ключом. Даже один лохой контакт вызывает сильный перегрев всего автомата и срабатывание тепловой защиты. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 8.9.2005 Пользователь №: 3866 ![]() |
Я не электрик, к сожалению. ,)
Автомат обтянут, наконечники и сечение кабеля в порядке, автомат не греется. Переодичность выбивания неопределенная может раз в неделю а может и по два раза на день. Может ли быть проблема в том что разные токи на разных фазах, и какой может быть процент отклонения(перекоса) ? Стоит оборудование 3-х фазное и 220В, Теоретически может может возникать ситуация когда на одной фазе 100А а на другой 200А нагрузки, может ли быть в этом проблема ? Ведь оборудование может включится поработать пол часа и выключится ... и так в течении суток При замерах разница нагрузок на фазы не большая 15-20А между фазами. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
При перекосе фаз кабел вероятнее всего бы грелся (одна фаза), но я так понимаю этой проблемы нет! Возможно где-то произошел елементарный пробой изоляции и периодически коротит.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 8.9.2005 Пользователь №: 3866 ![]() |
А бывают ли какие-то методы проверить такой пробой изоляции ?
Ведь заменить кабель не дешево .... Я так понимаю что если при такой нагрузке был бы пробой проводки то наверное бы в месте пробоя прогрела большая часть изоляции и ситуация с каждым пробоем ухудшалась |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 375 Регистрация: 9.9.2005 Из: Одинцово Пользователь №: 3869 ![]() |
Методики существуют. Это измерение сопротивления изоляции (должно быть не менее 5 МОм) измерение сопротивления петли фаза-ноль и можно еще проверить ток утечки в нейтрали. КЗ может быть межфазным, т.е. проходить внутри кабеля и это вы не сможете визуально увидеть еще долгое время. Советую обратиться к специалистам.
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1856 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
Подобный случай в моей практике был во время службы в армии, вышибало вствки в ШР вечером, днём нормально, долго искали в конечном итоге причину "коротыша" нашли, в осветительном щитке на вводе одного из этажей, на внутренней стороне автомата был прогар между фазами , соответственно уголь, при увеличение нагрузки в вечернее время происходил коротыш, вышибало плавкие вставки в ШР и 4-ре роты оставалось в темноте.
Так, что может поможет Вам мой опыт. Удачи. ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Вам тогда нужно поэкспериментировать. Периодически включать и отключать потребители, причем и одновременно и по очереди. Так можно выявить либо один источник неисправности, либо групповую причину (одновременный пуск двигателей может давать гигантский бросок тока.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1482 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
В первую очередь прозвонить Мегаомметром кабеля - не менее 0,5 МОм (и 1 МОм РЩ) ПТЭЭП Табл.37.
Затем необходимо определить, не висит ли у вас 220 В на одной фазе с потреблением при полном включении свыше 600 А? Перекос фаз на автомат не влияет, лишь бы ток любой фазы не превышал номинальный. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 3.8.2005 Пользователь №: 3705 ![]() |
Цитата (одновременный пуск двигателей может давать гигантский бросок тока.
Нужно проверить регулировки автомата - ток к.з. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 301 Регистрация: 31.3.2005 Из: г. Калининград Пользователь №: 2876 ![]() |
Причины тут может быть две, и все названы: дефект междуфазной изоляции (образование трека) и переходной процесс (бросок тока). Методы определения были указаны (и того и другого). Если же броски тока происходят из-за коммутации, а не из-за КЗ, то нужно ставить гасители магнитного поля.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |