Выбивает трехфазный автомат

svnenya
сообщение 8.9.2005, 19:43
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 8.9.2005
Пользователь №: 3866



Выбивает трехфазный автомат 600А
Работает различное оборудование: холодильное, тепловое(электропечи), освещение, офисная техника
загрузка 60%
Поставили автомат на 750А, то же самое ....
Подскажите что может быть, автомат проверили в лаборатории - все в норме.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 9.9.2005, 0:33
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2589
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Если вы электрик, то наверняка уже проверили соответствие токов в фазных проводах, а так же потребители на предмет короткого замыкания.
Вероятнее всего у вас идет сильный нагрев контактов в месте присоединения. Рекомендую разобрать автомат и хорошо затянуть все токоведущие части. Ни один из купленных мною автоматов не был хорошо затянут. Затем проверить качаство опрессовки наконечников. Не буду говорить о том что материал наконечниеа должен соответствовать материалу провода. Наконечники опрессованные тупым зубилом часто греются при больших токах.Провод ВВГ в медном наконечнике лучше залить оловом. Наконечник должен быть четко полобран по сечению провода и по диаметру шпильки крепления. Подпилы с боков и рассверливание отверстия шпильки не допускаются. Алюминиевый наконечник крепится к медному контакту автомата обязательно через стальную прокладку. Соприкосновение меди и алюминия крайне нежелательно. Стальная прокладка должна по площади соприкосновения с контактом автомата и с наконечником выдерживать ток нагрузки. Сторона наконечника прилегающая к контакту автомата должна быть идеально чистой и ровной. Затягивать контакты на такие токи лучше всего моментным ключом.
Даже один лохой контакт вызывает сильный перегрев всего автомата и срабатывание тепловой защиты.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
svnenya
сообщение 9.9.2005, 14:25
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 8.9.2005
Пользователь №: 3866



Я не электрик, к сожалению. ,)
Автомат обтянут, наконечники и сечение кабеля в порядке,
автомат не греется.
Переодичность выбивания неопределенная может раз в неделю а может и по два раза на день.
Может ли быть проблема в том что разные токи на
разных фазах, и какой может быть процент отклонения(перекоса) ?
Стоит оборудование 3-х фазное и 220В,
Теоретически может может возникать ситуация когда на одной фазе 100А а на другой 200А нагрузки, может ли быть в этом проблема ?
Ведь оборудование может включится поработать пол часа и выключится ... и так в течении суток
При замерах разница нагрузок на фазы не большая 15-20А между фазами.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 9.9.2005, 15:14
Сообщение #4





Гости






При перекосе фаз кабел вероятнее всего бы грелся (одна фаза), но я так понимаю этой проблемы нет! Возможно где-то произошел елементарный пробой изоляции и периодически коротит.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
svnenya
сообщение 9.9.2005, 15:53
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 8.9.2005
Пользователь №: 3866



А бывают ли какие-то методы проверить такой пробой изоляции ?
Ведь заменить кабель не дешево ....
Я так понимаю что если при такой нагрузке был бы пробой проводки
то наверное бы в месте пробоя прогрела большая часть изоляции и ситуация с каждым пробоем ухудшалась
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kivan
сообщение 9.9.2005, 16:09
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Модераторы
Сообщений: 375
Регистрация: 9.9.2005
Из: Одинцово
Пользователь №: 3869



Методики существуют. Это измерение сопротивления изоляции (должно быть не менее 5 МОм) измерение сопротивления петли фаза-ноль и можно еще проверить ток утечки в нейтрали. КЗ может быть межфазным, т.е. проходить внутри кабеля и это вы не сможете визуально увидеть еще долгое время. Советую обратиться к специалистам. icon_idea.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
сергей_абрамов
сообщение 9.9.2005, 17:01
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1856
Регистрация: 16.3.2004
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16



Подобный случай в моей практике был во время службы в армии, вышибало вствки в ШР вечером, днём нормально, долго искали в конечном итоге причину "коротыша" нашли, в осветительном щитке на вводе одного из этажей, на внутренней стороне автомата был прогар между фазами , соответственно уголь, при увеличение нагрузки в вечернее время происходил коротыш, вышибало плавкие вставки в ШР и 4-ре роты оставалось в темноте.
Так, что может поможет Вам мой опыт.
Удачи. icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 9.9.2005, 23:16
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2589
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Вам тогда нужно поэкспериментировать. Периодически включать и отключать потребители, причем и одновременно и по очереди. Так можно выявить либо один источник неисправности, либо групповую причину (одновременный пуск двигателей может давать гигантский бросок тока.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 10.9.2005, 0:09
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1482
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



В первую очередь прозвонить Мегаомметром кабеля - не менее 0,5 МОм (и 1 МОм РЩ) ПТЭЭП Табл.37.
Затем необходимо определить, не висит ли у вас 220 В на одной фазе с потреблением при полном включении свыше 600 А?
Перекос фаз на автомат не влияет, лишь бы ток любой фазы не превышал номинальный.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
volt
сообщение 10.9.2005, 11:54
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 3.8.2005
Пользователь №: 3705



Цитата
(одновременный пуск двигателей может давать гигантский бросок тока.

Нужно проверить регулировки автомата - ток к.з.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tchernishev
сообщение 10.9.2005, 16:48
Сообщение #11


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 301
Регистрация: 31.3.2005
Из: г. Калининград
Пользователь №: 2876



Причины тут может быть две, и все названы: дефект междуфазной изоляции (образование трека) и переходной процесс (бросок тока). Методы определения были указаны (и того и другого). Если же броски тока происходят из-за коммутации, а не из-за КЗ, то нужно ставить гасители магнитного поля.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения