![]() насосы и их обвязка |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() насосы и их обвязка |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 17.5.2006 Из: Владивосток Пользователь №: 5554 ![]() |
у кого есть схемы, или сылки, по обвязки, контролю и автоматизации насосного оборудования.
-------------------- Все беды человеческие из-за лени, хотя она, основной, двигатель прогресса.
|
![]() |
|
|
Гость_vatar_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Самое лучшее,это поставить частотный преобразователь с аналоговым датчиком давления и будет Вам счастье.Плюс электричество будет экономиться,вернее деньги на его оплату.
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 17.5.2006 Из: Владивосток Пользователь №: 5554 ![]() |
а по побробние
-------------------- Все беды человеческие из-за лени, хотя она, основной, двигатель прогресса.
|
![]() |
|
Гость_vatar_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Надеюсь,Вы знаете,что такое частотный преобразователь?Так вот,подключаете лвигатель насоса через преобразователь.Ставите на трубу рядом с манометром аналоговый датчик на диапазон 4-20 милиампер.Этот датчик подсоединяете к соответствующему входу преобразователя.Запускаете преобразователь.С помощью подстроечного потенциометра преобразователя устанавливаете нужную скорость вращения,смотря на показания манометра.При достижении нужного значения давления оставляете все как ес ть.Аналоговый датчик буде следить за давлением.Увеличилось потребление,обороты прибавятся.Нет потребления насос будет крутиться еле-еле,поддерживая заданное давление.Вот тут и есть экономия.На глубинных насосах частотные преобразователи окупаются примерно через год.Иногда раньше.Да и техника меньше изнашивается.Самый лучший способ для насосов.Про плавный пуск двигателя я уж молчу.Это само собой.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Вот здесь про автоматизацию насосного оборудовани подробно расписано Автоматика и насосы
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Кое-что можно посмотреть здесь:http://povny.info/main/avtomatika/
ПС По опыту пусконаладки НС на ТЭЦ, нефтяников и тп и тд, работа автоматики центробежных насосов заключается только в контроле за работой Нас.агрегата (НА): отключение при низком или высоком давлении на напоре (ЭКМ). Включение по резерву НА при откл. работающего насоса невозможно: надо открыть задвижку резервного НА и закрыть задвижку отключившегося НА. Всем этим управляют операторы или машинисты. Полностью автоматизировать НА необходимы задвижки с Элприводом и система АСУ ТП НС или управляемый электропривод НА, как писал vatar. Сообщение отредактировал Uran - 3.5.2009, 11:30 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.2.2025, 17:25 |
|
![]() |