![]() Влияние подгоревшиего контакта на счётчик |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Влияние подгоревшиего контакта на счётчик |
Гость_Гость_Игорь_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Как, и влияет ли вообще на показания счтёчика то, что у него подгорает контакт отходящей фазы (раскалялся буквально до красна)?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1482 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Влияет на то, что у Вас там подключено, и оно там быстро отгорит (уже свершилось?).
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 ![]() |
В нашей профессии контак должен быть надежным... Вот из-за ненадежности и высокого сопротивления он греется. Отгорит, будет все гораздо хуже. Придется ремонтировать счетчик или заменить полностью и объясняться перед контролером...
|
![]() |
|
Гость_с2н5он_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
считайте что вы подключили к счетчику кипятильник или утюг
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
Разогрев проводников означает ошибки в монтаже. Возможно, фатальные (пожар + разборки). Причина - недостаточная затяжка зажимов счетчика, окисление меди на нагревающемся контакте с дальнейшим возрастанием переходного сопротивления... Использование старого многожильного провода.
Короче, главный минус счетчиков прямого включения - повышенная пожароопасность при неквалифицированном монтаже. Вариант 2 - систематическая перегрузка (менее вероятно). |
![]() |
|
Гость_Гость_Игорь_*_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
То что всё это надо чинить и менять - понятно. Меня интересует другое. Получается что плохой контакт - это повышенное сопротивление.
Чем выше сопротивление, тем меньше сила тока, но нагрузка становится больше. Значит счётчик крутится быстрее, а автомат защиты, который до счётчика, этого не замечает, так как срабатывает на ток. Всё сгорает, но автомат не виноват. Я чувствую что в чём-то не прав, но не пойму в чём |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1482 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Цитата но нагрузка становится больше C какой стати? Увеличивается сопротивление, нагрузка уменьшается. Но учтите, что сопротивление в цепи питания - следовательно у Вас падение напряжения до потребителя - а это уже плохо. Чем больше потребления, тем больше падения - т.к. мощность то потребитель всё равно свою пытается вытянуть. (Р = U * I* cosf * n) |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
При ухудшении сопротивления контакта тепловая мощность, выделяющаяся на нем, будет расти по квадратичному закону. Напряжение упадет на 10%, а на счетчике уже будет выделяться (при токе 10А) уже солидная мощность в 2 сотни ватт. Пластмасса обугливается и становится проводимой. Далее процесс продолжается уже без внешней нагрузки...
Сообщение отредактировал Roman_D - 12.11.2008, 18:19 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.2.2025, 17:10 |
|
![]() |