Чем грозит отклонение частоты питающего напряжения от номинального 50 Гц? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Чем грозит отклонение частоты питающего напряжения от номинального 50 Гц? |
1.12.2008, 16:16
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 25.9.2008 Пользователь №: 12145 |
собственно вопрос уважаемые товарищи электрики.
|
|
|
|
1.12.2008, 16:28
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1314 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
Навскидку: у трансформаторов изменится коэффициент трансформации и следовательно напряжение на вторичной обмотке. У двигателей изменится частота вращения и многие другие характеристики (например мощность).
-------------------- Счастливо тебе.
|
|
|
1.12.2008, 16:50
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
В довесок.
На работе нагревательных элементов не скажется. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
1.12.2008, 17:23
Сообщение
#4
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 1.12.2005 Из: Киев Пользователь №: 4327 |
"у трансформаторов изменится коэффициент трансформации и следовательно напряжение на вторичной обмотке."
Нет, не изменится. На напряжение на вторичной обмотке могут повлиять паразитные параметры трансформатора, которые на новой частоте могут стать неприемлимо значащими. А вообще, конечно, вопрос поставлен слишком обще, чтобы на него конкретно отвечать. Насколько велико отклонение, как долго, меняются ли при этом другие паратметры, характер нагрузки и многое другое. |
|
|
|
1.12.2008, 17:55
Сообщение
#5
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 |
Навскидку: у трансформаторов изменится коэффициент трансформации и следовательно напряжение на вторичной обмотке. У двигателей изменится частота вращения и многие другие характеристики (например мощность). Коэффициент трансформации, как уже сказано, не изменится. Частота вращения двигателей действительно снизится. Но если у потребителя это скажется только на производительности (что тоже не есть хорошо), то снижение производительности двигателей собственных нужд на электростанциях за каким-то пределом приводит к лавинообразному процессу: ниже производительность двигателей собственных нужд - меньше вырабатывается пара - меньше мощность турбины - дальнейшее снижение частоты. Очень быстро электростанция (я не говорю о гидро) остановится. Тогда уж совсем плохо. А вот "паразитные параметры трансформатора, которые на новой частоте могут стать неприемлимо значащими" не стоит преувеличивать. При таком изменении частоты, которое не доведет до развала системы этим можно пренебречь. |
|
|
2.12.2008, 7:46
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1314 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
Прошу прощения за неправильный ответ. Теорию не помню, а туда же
Да, про важнейший параметр - завал электростанций и забыл -------------------- Счастливо тебе.
|
|
|
2.12.2008, 11:07
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 25.9.2008 Пользователь №: 12145 |
Добрый день товарищи.
Спасибо за ответы. Уточню вопрос. Как повлияет изменение частоты питающего напряжения (+-20Гц) на работу: - электроинструмент(дрель, болгарка) - понижающие трансформаторы 220/36 - электрооборудование типо компьютеров, оргтехники. |
|
|
|
2.12.2008, 11:17
Сообщение
#8
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 |
В единой энергосистеме такое снижение в принципе невозможно. Она попросту погаснет. А вот если Вы заставите работать с такой частотой автономный генератор...
Трансформатору при этом ничего не сделается. Как работал, так и будет работать. Если это трансформатор безопасности для освещения - так этого и не заметите. Электроинструмент по крайней мере существенно снизит производительность (если на его входе нет какого-то преобразователя частоты или выпрямителя). Компьютер, скорее всего, работать также будет. Но в этом не уверен. Сообщение отредактировал doro - 2.12.2008, 11:18 |
|
|
2.12.2008, 12:26
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1509 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
- электрооборудование типо компьютеров, оргтехники. БП компьютеров и др. современной радиотехники - импульсный. На входе там стоит выпрямитель. Т.е. по большому счету им (блокам питания) частота по барабану (по крайней мере изменение ее в таких узких пределах.) Хотя, может я и не прав. Может хуже работать монитор (телевизор) в части кадровой развертки. Та не... Посмотрел современные схемы теле. Нормально они будут работать при снижении/повышении частоты. Сообщение отредактировал mic61 - 2.12.2008, 12:59 -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
3.12.2008, 15:28
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 25.9.2008 Пользователь №: 12145 |
Спасибо за ответы, товарищи.
|
|
|
|
3.12.2008, 16:01
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 6977 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
По-моему, еще изменится ток к.з., следовательно и защита.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
14.12.2008, 19:39
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 27.11.2008 Из: USSR Пользователь №: 12688 |
Сам вопрос, с точки зрения теории, одновременно и простой и сложный. Электроинструмент, - дрели, болгарки и т.п. т.е. электромашины, при повышении-понижении частоты изменения не "почувствуют". Как ответил один товарищ, "по-барабану" это всему, что в своем составе использует источники питания с преобразованием частоты - мониторы, принтеры, современные телевизоры - и это правильно. Но, с трансформаторами - тут могут быть неприятности. Физику не обманешь, и при ПОНИЖЕНИИ частоты могут возникнуть катастрофические (!) последствия! Причем чем ближе частота к нулю, ( а минус 20 Гц - это частота равна 30 ГЦ ! ), тем сложнее предсказать последствия. Нужно знать: что конкретно необходимо проанализировать.При Повышении частоты, катастрофических последствий не будет, но проблемы могут возникнуть. Анализировать тоже нужно. Все зависит от мощностей. С уважением. Сергей
-------------------- Глухой хирург наркоз не применяет...Главное - чтоб человек был хороший...
|
|
|
Гость_Wutkopf_* |
18.12.2008, 1:39
Сообщение
#13
|
Гости |
В работе энергосистемы нередко случаются аварии, вызванные разного рода причинами, в результате которых система может потерять часть своих источников питания (аварии на генераторах, питающих трансформаторах). Обычно, в случае потери питания от источника, применяется АВР, с помощью которого к системе подключаются дополнительные источники; или систему соединяют с параллельно работающей системой. Однако во многих случаях мощности источников, питающих параллельную систему, может быть не достаточно для питания своей и добавленной нагрузки, в связи с чем в системе возникает дефицит мощности, проявляющийся в первую очередь в снижении частоты системы.
Снижение частоты на десятые доли герца могут привести к ухудшению экономических показателей системы, но серьезной опасности не несет. (Промышленная частота переменного тока в России и ряде стран Европы принята 50 Гц, В США — 60 Гц) Снижение же частоты на 1-2 Гц и более может привести к серьезным последствиям для работы энергосистемы, а так же для ее электроприёмников. Объясняется это тем, что при снижении рабочей частоты снижается скорость вращения питающихся от системы электродвигателей. В число этих двигателей, в частности, входят и механизмы собственных нужд тепловых электростанций, которые так же питают данную систему. В результате этого снижается выходная мощность, генерируемая тепловыми электростанциями, и частота падает еще быстрее. Этот процесс называется «лавиной частоты» и приводит к выводу системы из строя. Снижение частоты несет разрушительные действия для сложных технологических процессов, может привести к угрозе безопасности людей, повлечь за собой серьезные техногенные или экологические катастрофы. В частности, при долгой работе крупных паровых турбин на пониженной частоте в них возникают разрушительные процессы, связанные с совпадением частоты вращения турбины с резонансной частотой какой-либо из групп ее лопаток. Кроме частоты, в системе уменьшается напряжение, недостаток которого так же серьезно влияет на состояние потребителей электроэнергии. Для того, чтобы не допустить обвала частоты в системе, принято отключать часть приёмников электроэнергии, снижая тем самым нагрузку на систему. Подобное отключение называется автоматической частотной разгрузкой (АЧР). see: http://ru.wikipedia.org/wiki/АЧР |
|
|
Гость_Гость_Славик_*_* |
22.11.2014, 23:18
Сообщение
#14
|
Гости |
как повлияют 60 герц частота питающего напряжения на работу компьютера
|
|
|
23.11.2014, 9:59
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
на всё что на входе имеет импульсный блок питания - никак, только там где 60Гц 120В вроде?
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
23.11.2014, 13:25
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Volt380, так на этих импульсниках пишут типа 110-250 (или типа того), так что должно работать
|
|
|
23.11.2014, 13:29
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
А где ж взять 60гц к чему сей вопрос. ИБП работают от 180-до 250в.
-------------------- |
|
|
23.11.2014, 15:17
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
Volt380, так на этих импульсниках пишут типа 110-250 (или типа того), так что должно работать есть такие, но не все.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
Гость_Гость_Славик_*_* |
23.11.2014, 20:32
Сообщение
#19
|
Гости |
как повлияют 60 герц частота питающего напряжения на работу компьютера Товарищи подскажите!! генератор выдаёт: Напряжение = 220 В с Частотой = 60 Hz Я понял, что на роботу нагревательных элементов не повлияет никак, БП компьютеров и др. современной радиотехники - импульсный. На входе там стоит выпрямитель. Т.е. по большому счету им (блокам питания) частота по барабану/ Вопрос в другом!? У Меня газовый катёл, он электрический, для работы его электроники необходимо, в параметрах указано, Напряжение = 220В и Частота = 50Hz, как повышеная частота с генератора (60Hz) повлияет на роботу электроники котла? |
|
|
23.11.2014, 20:53
Сообщение
#20
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8915 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
А какой БП у мозгов котла?
-------------------- |
|
|