Уважаемые господа электрики,накануне возник следующий вопрос: в чем всетаки отличие компьютерных розеток от бытовых.А именно самих розеток , питания, заземления.и есть ли такое требование сопротивление технологического заземления компьютерной сети д.б. 0 Ом.И на какие потребители это распространяется.т.е. банк ,ресторан,.....?????
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
В ПУЭ ничего нет главное заз. контакт его присутствие.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 7.10.2007 Пользователь №: 9562 ![]() |
на сколко мне известно они отличается только маркировкой литерами "ПК"
-------------------- Не все, что я сказал, вошло в учебник...
|
![]() |
|
Гость_Гость_frog_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Просто столкнулся с проблемой в банке, необходимо делать технологическое заземление компьютерной сети:электроды вгонять в землю на 20 метров ,добиваясь что сопр. на землю было 0 Ом.А это проблема не маленькая в плане согласования с различными ведомствами имеющими отношение к к этой земле, обходящаяся в большую копеечку.
|
![]() |
|
|
Гость_с2н5он_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
контур делается для электроустановки здания - чаще всего 30 Ом., а О Ом. Вы вряд ли добъетесь, да и нет такого требования.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата добиваясь что сопр. на землю было 0 Ом Если только 0,72... сократить до натуральных чисел. Насколько мне известно, изолированное от основного повторного заземления это используется для снятия статического электричества, уравнивания и выравнивания потенциалов корпусов ЭВМ и связано с сеткой полов, стен, называется функциональным и в целях безопасности не используется.ИМХО. Посмотрите http://www.vashdom.ru/gost/print/50571_21-2000/ -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
Розетки отличаются, как правило, цветом (обычно красные), предусматривается 2 т.н. компьютерные и 2 бытовые на каждое рабочее место. "Компьютерные" розетки запитываются через источники бесперебойного электроснабжения в зависимости от уровня надежности местные (локальные) или централизованный с резервированием(возможен и совмещенный вариант). По требованиям ГОСТ сопротивление заземления подобного оборудования не более 2 Ом. Система заземления предусматривается TN-C-S, точка разделения во ВРУ здания. Насчет 20м штырей это система глубинного заземления применяется там где очень плохие почвы (кстати достаточно и 15м) или вечная мерзлота. Обычно применяют угловую сталь порядка 3м, количество штырей определяется при расчетах и дальнейших замерах лабораторией (как правило, при расчетах учитывают наихудший вариант поэтому при замерах все проходит)
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
По заземлению. Берут готовый омедненный стержень по типу польских 1,5м. Забивают типа отбойным молотком, соединяют спец. муфтой со следующим и т.д. В процессе проводят замеры, чтобы вовремя остановиться. Сильно сомневаюсь что для 2Ом надо 20м.
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Алекс_*_* |
![]() ![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
Глубинное заземление хорошо делать в городской черте, где земля кишмя кишит кабелями трубопроводами и еще много чем, в этом случае вам надо просто забить 1 штырь, 20 метров в землю может загонять и не придется, хотя в зависимости от грунта все может быть (один раз в коттеджном поселке на подстанции находящейся на горке пишлось забивать штырь глубиной около 70 метров, все никак не давал сопротивление 4 Ом).Только прежде чем забивать возьмите планы треста ГРИИ (или вашего местного комитета по подземке) не дай Бог куда поппадете - мало не покажется! Да и прежде чем делать желательно отобразить все это в проекте( на будущее очень не помешает).Насчет заземляющегоустройства посмотрите лучше в паспорт вашего оборудования какие там стоят требования по заземлению. Удачи!
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |