![]() Газовая котельная , Категория взрывоопасности |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Газовая котельная , Категория взрывоопасности |
Гость_Гость_Алекс_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Здравствуйте! У меня вопрос, на дачном участке человек строит свою газовую котельную (мощность пока не знаю) хотелось бы уточнить насчет взрывоопасных зон, котельная на природном газе, этот газ называется как то по особому? Помогите разобраться к какой категории взрывоопасности следует отнести котельную?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
B-Ia
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 22.9.2008 Пользователь №: 12128 ![]() |
См. ПУЭ п.7.3.47 " ......Зоны в помещениях и зоны наружных установок, в которых твердые, жидкие и газообразные горючие вещества сжигаются в качестве топлива или утилизируются путем сжигания, не относятся в части их электрооборудования к взрывоопасным".
![]() Но, п.7.3.48. "В помещениях отопительных котельных, встроенных в здания и предназначенных для работы на газообразном топливе или на жидком топливе с температурой вспышки 61°С и ниже, требуется предусматривать необходимый минимум взрывозащищенных светильников, включаемых перед началом работы котельной установки. Выключатели для светильников устанавливаются вне помещения котельной. Электродвигатели вентиляторов, включаемых перед началом работы котельной установки, и их пускатели, выключатели и др., если они размещены внутри помещений котельных установок, должны быть взрывозащищенными и соответствовать категории и группе взрывоопасной смеси. Проводка к вентиляционному электрооборудованию и светильникам должна соответствовать классу взрывоопасной зоны." Сообщение отредактировал Адексей - 10.12.2008, 11:44 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2025, 0:26 |
|
![]() |