Подскажите пожалуйста про трансформаторы тока, правильно ли выбирать тр.тока по ближайшему большему от значения расчетного тока?
|
![]() |
|
|
Гость_гость_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Так как это прибор, который пропорционально преобразовывает большие токи шины в малые токи для работы счетчика, то здесь надо руководствоваться диапазоном тока прибора учета. Для выбора ТТ необходимо проводить расчет. Поэтому ТТ может быть выбран не только с завышенным коэффициентом трансформации. Насколько мне известно, что допускается перегрузка ТТна 20%
|
![]() |
|
Гость_gomed12_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
С учетом
Цитата(гость) допускается перегрузка ТТна 20%
и продолжительности перегрузки. В ПУЭ все указано. Посчитайте продолжительность максимума нагрузок, если по перегрузке и продолжительности перегрузки ТТ не выдерживает выбирайте следующий номинал. Имейте ввиду не в часы максимум ТТ не должен быть перегружен. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |