Подскажите пожалуйста про трансформаторы тока, правильно ли выбирать тр.тока по ближайшему большему от значения расчетного тока?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_гость_*
сообщение 14.3.2006, 12:59
Сообщение #2





Гости






Так как это прибор, который пропорционально преобразовывает большие токи шины в малые токи для работы счетчика, то здесь надо руководствоваться диапазоном тока прибора учета. Для выбора ТТ необходимо проводить расчет. Поэтому ТТ может быть выбран не только с завышенным коэффициентом трансформации. Насколько мне известно, что допускается перегрузка ТТна 20%
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_gomed12_*
сообщение 24.3.2006, 21:03
Сообщение #3





Гости






С учетом
Цитата(гость)
допускается перегрузка ТТна 20%

и продолжительности перегрузки. В ПУЭ все указано. Посчитайте продолжительность максимума нагрузок, если по перегрузке и продолжительности перегрузки ТТ не выдерживает выбирайте следующий номинал. Имейте ввиду не в часы максимум ТТ не должен быть перегружен.