![]() Система заземления , Подскамите |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Система заземления , Подскамите |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 196 Регистрация: 19.6.2008 Из: Владивосток Пользователь №: 11468 ![]() |
Здравствуйте.
Господа электрики, нужен совет. Нужно выбрать систему заземления. Установка такая - генератор 10 кВ, от него отходят линии на трасформатор 10/0,4, территориально генератор и трансформатор находятся близко. Интрересует какая система заземления должна быть использованна, а то я запутался читая ПУЭ. Заранее спасибо. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7359 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
От генератора до трансформатора система заземления - ТТ, т.к. используете 3-х проводную систему.
При этом схема соединения первичной обмотки трансформатора - треугольник. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 ![]() |
На практических установках такого типа встречались. Обе эти эл.установки имели общее заземляющее устройство. Но для ввода в эксплуатацию таких установок необходимо иметь тех.документацию. Лучше всего решить эту проблему через проектную организацию. Без проекта у Вас могут возникнуть большие проблемы.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 5.5.2008 Пользователь №: 11117 ![]() |
Не совсем понял: вопрос относится к стороне 10кВ или к стороне 0.4кВ? Или к обеим?
Про 10кВ в ПУЭ сказано следующее: Цитата 1.2.16. Работа электрических сетей напряжением 2-35 кВ может предусматриваться как с изолированной нейтралью, так и с нейтралью, заземленной через дугогасящий реактор или резистор. Компенсация емкостного тока замыкания на землю должна применяться при значениях этого тока в нормальных режимах: в сетях напряжением 3-20 кВ, имеющих железобетонные и металлические опоры на воздушных линиях электропередачи, и во всех сетях напряжением 35 кВ - более 10 А; в сетях, не имеющих железобетонных и металлических опор на воздушных линиях электропередачи: более 30 А при напряжении 3-6 кВ; более 20 А при напряжении 10 кВ; более 15 А при напряжении 15-20 кВ; в схемах генераторного напряжения 6-20 кВ блоков генератор-трансформатор – более 5А. При токах замыкания на землю более 50 А рекомендуется применение не менее двух заземляющих реакторов. Работа электрических сетей напряжением 110 кВ может предусматриваться как с глухозаземленной, так и с эффективно заземленной нейтралью. Электрические сети напряжением 220 кВ и выше должны работать только с глухозаземленной нейтралью. На 0.4кВ к.п. используется глухозаземленная нейтраль, которая в зависимости от ситуации может означать: TN-C или TN-S или TN-C-S. В любом случае Вам похоже действительно надо обратиться к серьёзной проектной организации, чтобы не заниматься изобретением велосипеда с риском попасть под какую-нибудь статью УК РФ. Сообщение отредактировал VladM - 18.12.2008, 17:32 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
по-моему, система заземления должна быть IT.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 5.5.2008 Пользователь №: 11117 ![]() |
по-моему, система заземления должна быть IT. ИМХО на высокой стороне понятий IT/TN/TT и иже с ними нет. Всё это относится к напряжениям до 1кВ и если Ваш пост относился: 1. к высокой стороне - то тогда ИМХО это некорректно, хотя сеть 10кВ будет с изолированной нейтралью, но нельзя называть её IT (ИМХО), 2. к низкой стороне - то тогда я снова не согласен с Вами, электроник1, ибо с TN всё намного проще и понятней - не нужны сложные приборы контроля изоляции и т.п. Простейшего УЗО хватает "выше крыши". ИМХО. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17707 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
ИМХО на высокой стороне понятий IT/TN/TT и иже с ними нет. Всё это относится к напряжениям до 1кВ 1.7.2. Электроустановки в отношении мер электробезопасности разделяются на: электроустановки напряжением выше 1 кВ в сетях с глухозаземленной или эффективно заземленной нейтралью (см. 1.2.16); электроустановки напряжением выше 1 кВ в сетях с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор или резистор нейтралью;.. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 5.5.2008 Пользователь №: 11117 ![]() |
1.7.2. Электроустановки в отношении мер электробезопасности разделяются на: электроустановки напряжением выше 1 кВ в сетях с глухозаземленной или эффективно заземленной нейтралью (см. 1.2.16); электроустановки напряжением выше 1 кВ в сетях с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор или резистор нейтралью;.. Олега, поясните, пожалуйста, что из этого следует (касательно нашей дискуссии)? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17707 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1.7.2. приведен не "касательно нашей дискуссии", а касательно высказывания, приведенного в цитате. Что-то лишнее?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 5.5.2008 Пользователь №: 11117 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 ![]() |
Шото трудно вкурится в эту тему! Имеется серьезная электроустановка на 10Кв. И как можна ее без технической документации вводить ее в работу, ума не прилажу? Ведь в паспортных данных этой установки должен определятся режим эксплуатации. А все виды защит? Без них -ни как! А так мы мусолим эту тему даже не зная какой мощность опперировать надо!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7359 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Как правильно заметил VladM буквенное обозначение системы заземления применяется для ЭУ до 1000В.
Установка такая - генератор 10 кВ, от него отходят линии на трасформатор 10/0,4, территориально генератор и трансформатор находятся близко. Интрересует какая система заземления должна быть использованна, а то я запутался читая ПУЭ. Скорее здесь речь идет о высокой стороне и ситема заземления д/б с изолированной нейтралю, но корпуса оборудования заземлены. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.2.2025, 7:39 |
|
![]() |