Обращаюсь к сотрудникам электротехнических лабораторий. Поскажите пожалуйста, на сколько процентов допускае различие между измереными временными характеристиками и заводскими? Согласно ПУЭ они должны соответствовать, но в жизни этого быть не может. Разница от ±3 до ±9 мс всё равно присутствует. А при оформлении протокола испытаний ЭВ сразу возникает вопрос о выводе на соответствие требованиям НД. На погрешность средств измерений не спишешь-слишком маленькая-1% (установка УРАН-2)
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
В чем расхождения? конкретнее
-------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Расхождение в измеренном времени отключения и включения от заводских данных. Пример: Измеренное время откл. при Uном 61,4мс, а измеренно на заводе 60мс. Как в протоколе сделать заключение о пригодности к дальнейшей эксплуатации или требуется регулировка контактов?
|
![]() |
|
Гость_Гость_ez81_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Ничего не требуется это значение ничтожно мало пишете о соответствие ,учитывайте погрешность приборов, температуру напряжение .Нач. этл.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Разница от ±3 до ±9 мс всё равно присутствует. А при оформлении протокола испытаний ЭВ сразу возникает вопрос о выводе на соответствие требованиям НД. На погрешность средств измерений не спишешь-слишком маленькая-1% (установка УРАН-2) Как говорится измеряешь до тех пор, пока не получится ![]() В таких случаях надо охлопать выключатель 5-6 раз, не получилось -поменять установку. В общем - надо убедиться, в том, что ЭВ действительно не проходит по времени откл. |
![]() |
|
Гость_Гость_Intel_*_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Как говорится измеряешь до тех пор, пока не получится ![]() В таких случаях надо охлопать выключатель 5-6 раз, не получилось -поменять установку. В общем - надо убедиться, в том, что ЭВ действительно не проходит по времени откл. Отличий было больше при цикле включения. Но это ведь не так принципиально, как при отключении. Меня больше волновал вопрос при U 75%-110% от номинального, в основном расхождение было там. Но теперь разобрался, согласно ГОСТ Р 52565-2006, эти величины не являются нормированными, т.е. не требуется обязательного сходства с заводскими. В протоколе достаточно указывать временные характеристики при U номинальном, а при 75-100%, достаточно сделать отметку о выполнении данной проверки. Тип выключателя LF1,ставится в ячейках КРУ 6кВ (у меня на работе) производства "Шнейдер электрик" а сам выключатель "Merlin Gerin". t60мс-это время включения-вчера я ошибся-(беру среднее значение из паспортов) при номинальном напряжении, а отключение 49мс также при номинальном. Спасибо за консультацию. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
С LF1 не встречался, на ТЭЦ налаживали ячейки с ЭВ HD4/GT фирмы АВВ.
Собств. время ВКЛ-ОТКЛ измеряются при Uн. Проверяется работа элмагнитов вкл-откл от 0,65Uн. Время откл важный параметр для выключателей. ЭВ 6-10кВ у нас в основном импортные, за них уплочено не мало денег. В стадии монтажа - наладки мы стараемся выявить все дефекты и неполадки, пока они находятся на гарантии. |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Intel_*_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
А ВВ испытания межконтактного разрыва вы проводите на ЭВ? Согласно объёмам и нормам испытаний для ЭВ этого не требуется. Но по указанию моего руководства мы выполняем данную проверку.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
А ВВ испытания межконтактного разрыва вы проводите на ЭВ? Согласно объёмам и нормам испытаний для ЭВ этого не требуется. Но по указанию моего руководства мы выполняем данную проверку. Да обязательно, при наладке мы испытываем МКР ЭВ и ВВ. Эксплуатация и инспекция говорят, что на всякий случай надо испытать ![]() |
![]() |
|
Гость_Гость_Intel_*_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
А проверку механической работоспособности ЭВ при 1.1Uн вы делаете? Можно ли применять ГОСТ, который я указывал ранее к выключателям иностранного производства, в данном случае к LF1, как Вы считаете?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
QUOTE А проверку механической работоспособности ЭВ при 1.1Uн вы делаете? Нет, не видим смысла, спалишь катушку ненароком - не поймут ![]() QUOTE Можно ли применять ГОСТ, который я указывал ранее к выключателям иностранного производства, в данном случае к LF1, как Вы считаете? ГОСТов должны придерживаться производители оборудования, если их покупают у нас, значит они соответствуют нашим требованиям. Мы при наладке руководствуемся требованиями ПУЭ, Раздел1, Глава1.8 Нормы приемо-передаточных испытаний; РД34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний ЭО; ПТЭЭП, Приложение 3 Нормы испытаний ЭО и аппаратов ЭУ потребителей; Требования заводов - изготовителей . |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |