Смешно признаться но этот вопрос поставил меня в тупик, я понимаю что ответ гдето близко но...
В ячейке на отходящий фидер стоит амперметр, который показывает нагрузку. Вопрос в том что амперметр подключаеться последовательно, какую же он показывает нагрузку по одной фазе, суму фаз, среднее показание или как? Насколько мне подсказывает смекалка там надо множить или делить на корень из 3. Буду признателен за обяснения -------------------- Молодой еще но научусь и исправлюсь
|
|
|
|
Гость_ВВ_* |
13.12.2008, 4:11
Сообщение
#2
|
Гости |
Амперметр показывает ток в той фазе, в которой он стоит. В остальных фазах ток может быть любой: от 0А, до возможного максимума. Исключение: фидер питает только 3-х фазные ассинхронники. Тогда токи в остальных фазах примерно равны току в контролируемой фазе.
|
|
|
13.12.2008, 4:13
Сообщение
#3
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 25.7.2007 Пользователь №: 9079 |
В трехфазных системах один амперметр включают в одну фазу, исходя из того что нагрузка симетрична и ток в других фазах такойже это как правило для напряжения выше 1кВ, для 0,4кВ ставят три амперметра в каждую фазу потому как нагрузка часто не симметрична
|
|
|
16.12.2008, 14:06
Сообщение
#4
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 368 Регистрация: 25.10.2007 Из: Западная Украина Пользователь №: 9684 |
Спасибо!!!!!!! Вот я им на работе задам!!!!
-------------------- Молодой еще но научусь и исправлюсь
|
|
|
|
16.12.2008, 15:25
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1521 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Спасибо!!!!!!! Вот я им на работе задам!!!! Ну на всякий случай напомню: у всех (почти) щитовых амперметров ток полного отклонения - 5 А. Естественно, они включены через трансформаторы тока. И отградуированы они в величинах первичного тока в соответствии с Ктт. Поэтому если меняли ТТ (с другим Ктт), а прибор не меняли, то может там и надо чего-то перемножать/делить... -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
16.12.2008, 17:47
Сообщение
#6
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 368 Регистрация: 25.10.2007 Из: Западная Украина Пользователь №: 9684 |
Цитата Поэтому если меняли ТТ (с другим Ктт) Дело в принципе "как считает", а технология это третье -------------------- Молодой еще но научусь и исправлюсь
|
|
|
16.1.2009, 14:26
Сообщение
#7
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 368 Регистрация: 25.10.2007 Из: Западная Украина Пользователь №: 9684 |
В продолжение темы. Если у нас ток одной фазы то как считать нагрузку?
-------------------- Молодой еще но научусь и исправлюсь
|
|
|
|
16.1.2009, 14:57
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1521 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
В продолжение темы. Если у нас ток одной фазы то как считать нагрузку? А никак. Щитовые приборы на подавляющем большинстве подстанций переведены в режим индикаторов (на стекле стоит штамп метрологической лаборатории - буква "И" в квадратике.) По такому прибору можно только достоверно определить, что ток есть или тока нет. На практике - ток меньше допустимого (стрелка до красной черточки на стекле), или больше допустимого. Ну, на свой страх и риск, можно конечно попробовать. Если предположить, что нагрузка симметричная (а в сетях 6 кВ и выше) так оно и есть (не будем брать тяговые ПС на переменной тяге), считаем по известным формулам. Заметим еще раз, что там, где нагрузка "по условию" несимметрична (конденсаторные батареи, ЩСН) амперметры устанавливаются в каждой фазе. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
16.1.2009, 15:14
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
В продолжение темы. Если у нас ток одной фазы то как считать нагрузку? Амперметр используется как индикатор, для контроля нагрузки на одной фазе, подразумевая симметричность нагрузки. На амперметрах метрологи наносят красную черточку - номинальную нагрузку для данного фидера. Шкала на амперметрах в основном неудобная, маленькие токи трудно посмотреть. Сообщение отредактировал Uran - 16.1.2009, 21:49 |
|
|
16.1.2009, 18:31
Сообщение
#10
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 368 Регистрация: 25.10.2007 Из: Западная Украина Пользователь №: 9684 |
Ну допустим звонит мне высшый оперативный работник и спрашивает нагрузку на фидере или трансформаторе, что делать? как считать? ответ я ж ему должен дать в МВт
-------------------- Молодой еще но научусь и исправлюсь
|
|
|
|
16.1.2009, 21:32
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1521 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
P = Sqrt(3) * Uн * Iпр * Cos Fi
Здесь: Sqrt(3) - 1,73 Uн - номинальное напряжение фидера (ступени трансформации), кВ Iпр - ток, измеренный прибором, А Cos Fi - он и в Африке... Ну, возьмите 0,85 P получите в кВт. Если Iпр в кА, то и P получите МВт Ну, а точность данного измерения: "плюс/минус трамвайная остановка". Особенно при малых токах (показания прибора в начале шкалы.) Когда на "моих" ПС у дежурного спрашивают: "А какая нагрузка по присоединению 1?", он смотрит на амперметр, затем на потолок, и называет величину в амперах. И Вам рекомендую. У вышестоящего руководителя голова (зарплата) поболее, пусть он формУлы и вспоминает. Ну а если ему (вышестоящему) нужны реальные данные, то пусть устанавливают МВтметры, МВАрметры и прочую лабуду. Но и они работают хорошо только на сильнонагруженных линиях. А вообще-то современные, скажем, МП счетчики показывают все, и сами "знают" все формулы. Можно (если начальство сильно любопытное) использовать их показания. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
16.1.2009, 22:03
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
Uн - номинальное напряжение фидера (ступени трансформации), кВ Iпр - ток, измеренный прибором, А Cos Fi - он и в Африке... Ну, возьмите 0,85 P получите в кВт. Если Iпр в кА, то и P получите МВт Вроде все безупречно... Но. Когда речь идёт на мегаватты, то разница между МВт и МВА становится ощутимой. Поэтому вышестоящему руководству интересна будет полная мощность, ибо она и нагружает оборудование. И именно этот ток, который нарисован красной чёрточкой на амперметре, вырубит МТЗ (максимальную токовую защиту). Амперметр показывает ПОЛНЫЙ ток. Точнее, ток полной (активной+реактивной) мощности. А косинусометр не всегда входит в число щитовых приборов. |
|
|
16.1.2009, 22:43
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1521 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Вопрос был об активной мощности в МВт. Конечно, амперметр показывает полный ток присоединения, поэтому в формуле и стоит косинус.
Что касается "красной черточки" на приборах - так отмечается все таки номинальный ток оборудования (фидера, трансформатора.) МТЗ, как минимум, на 50% больше номинального тока присоединения... Давайте договоримся, что все щитовые приборы ("старого" типа) суть - индикаторные. Т.е. они показывают, что ток есть/нету, напряжение есть/нету, косинус емкостной/индуктивный и т.д. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
16.1.2009, 23:09
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
Вопрос был об активной мощности в МВт. Где это у топикстартера? Цитата Что касается "красной черточки" на приборах - так отмечается все таки номинальный ток оборудования (фидера, трансформатора.) МТЗ, как минимум, на 50% больше номинального тока присоединения... Это у вас. У нас - иначе. Но - прошу ссылочку на "50%". Для наших дежурных механиков красная чёрточка означает тот ток, когда фидер (или подстанция) отвалится. Цитата Давайте договоримся, что все щитовые приборы ("старого" типа) суть - индикаторные. Т.е. они показывают, что ток есть/нету, напряжение есть/нету, косинус емкостной/индуктивный и т.д. Не договорились. Неповеренные приборы это суть и есть Ваши индикаторы. Прошу другую формулировку. |
|
|
16.1.2009, 23:27
Сообщение
#15
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 20.1.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 10279 |
А никак. Щитовые приборы на подавляющем большинстве подстанций переведены в режим индикаторов (на стекле стоит штамп метрологической лаборатории - буква "И" в квадратике.) По такому прибору можно только достоверно определить, что ток есть или тока нет. Если подстанция не обслуживаемая, то да в основном переведены в индикаторный режим, а например на ГЩУ как раз большинство приборов должно подвергаться калибровке. И уж точно не соглашусь с Вами, когда Вы утверждаете, что по такому прибору можно достоверно определить, что есть ток или его нет. Правила говорят обратное, а именно (не дословно, примерно) показания измерительных приборов не могут быть достоверными и на их основе нельзя судить по присутствию или отсутствию тока, давления, напряжения и.т.п. Ну допустим звонит мне высшый оперативный работник и спрашивает нагрузку на фидере или трансформаторе, что делать? как считать? ответ я ж ему должен дать в МВт Ну, если Вы имеете ввиду, что нагрузка это суммарная электрическая мощность, то ответ Ваш должен звучать просто, на фидере стоит только амперметр, а он мощность не меряет. Но, дело в том, что под словом НАГРУЗКА многие подразумевают ТОК, у нас, по крайней мере. Что касаемо трансформатора, то на нем точно должны стоят мегаваттметры. Но, несмотря на все выше сказанное, я для приблизительных подсчетов использую следующую формулу: Х * К приблизительно= кВт. Где: Х ток по амперметру К для 6,3 кВ. = 10,9 К для 10,5 кВ. = 18,1 К для 35 кВ. = 60,6 К для 110 кВ. = 190,5 Ну, а точность данного измерения: "плюс/минус трамвайная остановка". Особенно при малых токах (показания прибора в начале шкалы.) Полностью согласен, данный вид подсчета только лишь для приблизительной прикидки. И именно этот ток, который нарисован красной чёрточкой на амперметре, вырубит МТЗ (максимальную токовую защиту). Бедный Ваш персонал, Вы представляете, что такое максимальная токовая защита (МТЗ)? Я про красные черточки на приборах согласен с mic61 в России тоже отмечают красной черточкой номинальный ток оборудования и не как иначе это же, на сколько должна быть растянута шкала у прибора, чтобы на нем отметить ток срабатывания защиты? Сообщение отредактировал Ретро РЗиА - 16.1.2009, 23:49 -------------------- Музей РЗА, Ретро РЗиА, Старые журналы
|
|
|
16.1.2009, 23:51
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1521 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Где это у топикстартера? В топике № 10: "Ну допустим звонит мне высшый оперативный работник и спрашивает нагрузку на фидере или трансформаторе, что делать? как считать? ответ я ж ему должен дать в МВт" Это у вас. У нас - иначе. Но - прошу ссылочку на "50%". Для наших дежурных механиков красная чёрточка означает тот ток, когда фидер (или подстанция) отвалится. Уставка МТЗ отстраивается от номинального тока нагрузки по формуле: Iс.з. = Iном. * 1,2/(0,8...0,9) Здесь: Iс.з. - ток срабатывания МТЗ, А Iном. - номинальный ток нагрузки электроустановки (трансформатора, линии), А 1,2 - коэффициент запаса 0,8...0,9 - т.н. коэффициент возврата реагирующего органа (реле) В итоге ток срабатывания МТЗ больше номинального тока на 33...50 %. Коэффициент возврата берется 0,85 для широко распространенного электромеханического реле РТ-40. Но обычно на ПС 6...10 кВ приходится отстраиваться не от тока нагрузки, а от токов самозапуска двигателей, питающихся от шин 6...10 кВ. Тогда коэффициент запаса возрастает до 1,5...2. Т.е. все таки превышение уставки срабатывания МТЗ над номинальным током - не менее 50 %. Это для "классической" МТЗ на электромеханике. Современные защиты (микропроцессорные) позволяют выбирать ток срабатывания защиты даже 50 % Iном, но там уже учитываются и другие факторы. Ссылочки... Учебники по релейной защите Вас устроят? Поищу. Не договорились. Неповеренные приборы это суть и есть Ваши индикаторы. Прошу другую формулировку. Щитовые стрелочные приборы на старых ПС или вообще давным-давно не поверялись, или переведены в разряд ИНДИКАТОРОВ метрологами (по крайней мере - у нас.) -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
17.1.2009, 0:20
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1521 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Если подстанция не обслуживаемая, то да в основном переведены в индикаторный режим, а например на ГЩУ как раз большинство приборов должно подвергаться калибровке. И уж точно не соглашусь с Вами, когда Вы утверждаете, что по такому прибору можно достоверно определить, что есть ток или его нет. Правила говорят обратное, а именно (не дословно, примерно) показания измерительных приборов не могут быть достоверными и на их основе нельзя судить по присутствию или отсутствию тока, давления, напряжения и.т.п. Но, заметьте, не взирая даже на калиброванные приборы (там, где они есть) в режимные сутки пишут все таки показания счетчиков, как приборов с более высоким классом точности. Т.е. , по большому счету, щитовые приборы (имеются в виду старые, стрелочные, не фиксирующие и не заведенные на АСУ и всякие АСКУЭ) являются индикаторами; и главное "деление" на них это - та самая красная черточка. А Правила Вы, наверное, имеете в виду ПТБ? -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
17.1.2009, 0:48
Сообщение
#18
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 20.1.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 10279 |
Но, заметьте, не взирая даже на калиброванные приборы (там, где они есть) в режимные сутки пишут все таки показания счетчиков, как приборов с более высоким классом точности. Счетчики пишут не потому, что у них более высокий класс точности (мы про старые приборы, класс точности старых счетчиков обычно 2,0 актив и 4,0 реактив, класс стрелочных приборов обычно 2,5) а потому что они являются счетчиками, то есть считают что-то за какой- то промежуток времени, стрелочный же прибор показывает действующее значение в каждый момент времени и не как его не фиксирует. А там где стоят приборы, прошедши своевременную калибровку и по которым следят за технологическим процессам, приборы должны соответствовать своему классу точности, не взирая на то, старый он или нет, просто если прибор старый, то метрологическая служба в праве уменьшить ему межповерочный интервал. А Правила Вы, наверное, имеете в виду ПТБ? Именно: 3.3.7. Устройства, сигнализирующие об отключенном положении аппарата, блокирующие устройства, постоянно включенные вольтметры и т.п. являются только дополнительными средствами, подтверждающими отсутствие напряжения, и на основании их показаний нельзя делать заключение об отсутствии напряжения. -------------------- Музей РЗА, Ретро РЗиА, Старые журналы
|
|
|
17.1.2009, 1:08
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1521 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Именно: 3.3.7. Устройства, сигнализирующие об отключенном положении аппарата, блокирующие устройства, постоянно включенные вольтметры и т.п. являются только дополнительными средствами, подтверждающими отсутствие напряжения, и на основании их показаний нельзя делать заключение об отсутствии напряжения. Я глубоко уважаю ПТБ (раз еще жив ), но в данном конкретном случае этот пункт правил здесь совершенно не причем. Мы же говорим не о технических мероприятиях обеспечения безопасного выполнения работ, а о об измерениях электрической величины. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
17.1.2009, 1:18
Сообщение
#20
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 20.1.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 10279 |
Я глубоко уважаю ПТБ (раз еще жив ), но в данном конкретном случае этот пункт правил здесь совершенно не причем. Не согласен, ПТБ всегда причем -------------------- Музей РЗА, Ретро РЗиА, Старые журналы
|
|
|