Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

6 страниц V  « < 4 5 6  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Оперативные ошибки , Делимся опытом...

с2н5он
сообщение 11.3.2012, 7:35
Сообщение #101


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22971
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



оперативный диспетчер?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 11.3.2012, 21:44
Сообщение #102


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



отделитель-как бы


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
operby
сообщение 3.10.2012, 23:36
Сообщение #103


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Регистрация: 20.9.2009
Из: Минск
Пользователь №: 15604



Вот одна из последних ошибок. Кажется элементарная , но все-таки. Раскатали птом все руководство.
Был очень загруженный день. И диспетчер вводил трансформатор, на подстанции основной потребитель которой - РК ( районная котельная). И в суматохе он получил сообщение о том , что снята нагрузка с Т-2, ( а должны били снять с Т-1). И дал команду отключать Т-1. Результат-котельная погасла полностью...
Разборки...нарушение оперативной дисциплины и все дела.

А как вы считаете, кто больше виноват? Диспетчер, или персонал котельной?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джоуль
сообщение 7.10.2012, 12:11
Сообщение #104


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 406
Регистрация: 7.11.2009
Из: Сибирь
Пользователь №: 16115



Ошибка ДЭМ

Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение


Сообщение отредактировал Джоуль - 7.10.2012, 12:11
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 8.10.2012, 20:44
Сообщение #105





Гости






Что этому предшествовало?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джоуль
сообщение 9.10.2012, 11:40
Сообщение #106


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 406
Регистрация: 7.11.2009
Из: Сибирь
Пользователь №: 16115



Включил выключатель, забыв про линейный разъединитель. Решил включить ЛР, не отключая выключатель. Фидер оказался под нагрузкой, грохнуло так, что двери ЗРУ вылетели. Слава богу ДЭМ остался живой, правда ожоги сильные.


--------------------
Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 30.10.2012, 11:15
Сообщение #107


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Цитата(Джоуль @ 9.10.2012, 14:40) *
Включил выключатель, забыв про линейный разъединитель. Решил включить ЛР, не отключая выключатель. Фидер оказался под нагрузкой, грохнуло так, что двери ЗРУ вылетели. Слава богу ДЭМ остался живой, правда ожоги сильные.

Да Вы батенька экстримал, кто потом лечение людям оплачивал и ремонт оборудования???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Динарыч_*
сообщение 26.10.2021, 17:28
Сообщение #108





Гости






Цитата(*_Garik_* @ 21.1.2009, 19:38) *
У нас строго запрещено отключать с привода. Только дистанционно. Тоже имелись случаи облома изолятора

У нас все ПС 35кВ , везде местное управление. Да еще писанины, ходим как бухгалтера с папками.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 26.10.2021, 17:59
Сообщение #109


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1316
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Цитата(Джоуль @ 9.10.2012, 11:40) *
Включил выключатель, забыв про линейный разъединитель. Решил включить ЛР, не отключая выключатель. Фидер оказался под нагрузкой, грохнуло так, что двери ЗРУ вылетели. Слава богу ДЭМ остался живой, правда ожоги сильные.

Вытащили же старый какой пост. Судя по фото причина не в этом или не только в этом. Горшки как разворотило. Может без масла выключатель, например отключили или включили на включенные ЗНы. Как то не вяжется включение ЛРа под нагрузкой с характером повреждений


--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ClezeripLover_*
сообщение 27.7.2023, 10:56
Сообщение #110





Гости






Граждане, поймал я эту проблему. Как раз в наступившие "холода" и поймал.
Есть нестыковочка в работе ПИ регулятора с задержкой на отключение по 2 градусам.
Если установка все время работает в постоянном режиме ничего не происходит, но если ее заставить
работать например по расписанию, или включать / выключать, или просто менять скорости вентилятора с панели,
то вот тогда-то все и начинается. Первое - инертность датчика приточного воздуха. Второе не правильно вычисляемая кривая работы ПИ регулятора. А происходит вот что: При низкой температуре воздуха за бортом мы включаем установку и ставим уставку притока например 8 градусов. Датчик обдувается пока еще холодным воздухом и ПИ регулятор начинает поднимать температуру, но делает он это крайне медленно вместо того чтоб на первых порах включить полную мощность нагрева. В итоге температура в канале падает меньше 2 и через положенные 250 сек установка вылетает в 13 ошибку. Вот если поставить температурную уставку например в 20, то все нормально. Но если нам это не нужно, поскольку работает центральное отопление, то шансов у нас никаких. Постоянные вылеты по 13-й ошибке. С удовольствием выслушаю ваши советы и комментарии.
Вернуться в начало страницы