Добрый день !
Подскажите пожалуйста , верны мои расчёты или нет. Трансформатор 2.5 кВА 380\220 в трёхфазный. Шпалоподбойка(внутри элект. двигатель) 220 в 1.8 А Накакой ток нужно выбрать Авт.Выкл. со стороны ВН? 1) S=1.7UI l=S/1.7U 2500/1.7*380 = 3.9 А 2500/1.7*220 =6.7А Мощность одной шпалоподбойки: S=1.7UI 1.7*220* 1.8 =673 ВА Мощность 4 -х : 673*4=2692 ВА Тогда, ток со стороны ВН = l=S/1.7U 2692/1.7*380=4.2 А А если учитывать пусковые токи 5-7 Iн 4.2* 7=29.4 Тогда выбираем Авт .Выкл на 6 ампер С6 (или лучше D6) ? Какой ток указывается на корпусе эл.двигателя шпалоподбойки Активный или Общий , т.е. если это общий ток то косинус фи намм ненужен? Насколько неопасно для трансформатора выдерживать незначительную перегрузку? |
|
|
|