Сечение проводов в 3-х фазных сетях , Философские размышления начинающего чайника |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Сечение проводов в 3-х фазных сетях , Философские размышления начинающего чайника |
5.2.2009, 19:36
Сообщение
#1
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 19.5.2008 Пользователь №: 11246 |
Всем доброго времени суток! Распределение нагрузки в 3-х фазных сетях по фазам натолкнуло меня вот на такую мысль: представьте такую ситуацию: Допустим у нас 3 комнаты, каждая из которых напичкана однофазной нагрузкой мощностью 10кВт в равной степени, мы конечно же логически рассуждая, для удобства монтажа выделяем по фазе на комнату. Для большей наглядности допустим что вся нагрузка у нас чисто активная, ну там лампочки накаливания и обогреватели. Ну а ВРУ стоит у нас в коридоре между этими комнатами. Что мы получаем: в каждую комнату заводим кабель 3*8 он выдерживает до 48А, что нас вполне устраивает, т.к. I=10000/220=45.45 А
Из каждой комнаты, кабель выводиться на ВРУ, суммарная нагрузка на который 30 кВт, чтобы подключить ВРУ к ТП мы берем кабель 5*70 он выдерживает 175 А, а у нас ток суммарный получаеться 136,35 (чуть-чуть поменьше, и можно было бы 5*50, он 135 А выдерживает) Собственно мой вопрос: зачем делать кабель 5*70, если ток в 136,35 а течет только по нулевой жиле, а по фазным только 45,45 А? не проще ли в таком случае делать кабель 3*8+2*70? Только сильно не ругайте, у меня редко получаеться умные вопросы задавать... |
|
|
|
5.2.2009, 19:56
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Я то же незнаю зачем Вам такой кабель. Если брать по току то 30/0,38/1,732 получится тот же кабель 5х8 или привычней 5х10. А в нулевом проводнике токи складываются не арифметически, а как вектора и при симметричной нагрузки равен 0
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
|
|
5.2.2009, 21:09
Сообщение
#3
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 19.5.2008 Пользователь №: 11246 |
Ага, получаеться опять глупый вопрос задал(((! Спасибо Andrey59 что разъяснили двоешнику!
|
|
|
6.2.2009, 19:48
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 26.8.2008 Из: Ижевск Пользователь №: 11926 |
сечение кабеля выбирается не только по току, но и по потерям напряжение. Возможно ТП расположенно далеко от ВРУ и соответственно там большие потери. А так же учитывается способ прокладки.
|
|
|
|
7.2.2009, 2:42
Сообщение
#5
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 1.12.2005 Из: Киев Пользователь №: 4327 |
"в каждую комнату заводим кабель 3*8 он выдерживает до 48А, что нас вполне устраивает, т.к. I=10000/220=45.45 А"
Сечение 8мм2 найти весьма проблематично. Поэтому будет 10мм2 с 26% запасом.Максимальный ток - 55А, автомат - 50А. "суммарная нагрузка на который 30 кВт, чтобы подключить ВРУ к ТП мы берем кабель 5*70 он выдерживает 175 А, а у нас ток суммарный получаеться 136,35" Максимальный ток в нулевой жиле будет равен 45.45А при максимальной нагрузке только одной фазы. Как только в любой другой фазе включится какая-либо нагрузка, ток в нулевом проводе упадет. При симметричной нагрузке по всем трем фазам он вообще должен стать равным нулю. Ну, об этом Вам уже сказали. Поэтому брать 70мм2 абсолютно нет необходимости - достаточно все тех же 10мм2. По потерям у Вас будет максимальная длина 175.7м при допустимых 5%. Думаю, в любую комнату хватит. |
|
|
10.2.2009, 20:58
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 7.2.2009 Пользователь №: 13379 |
"в каждую комнату заводим кабель 3*8 он выдерживает до 48А, что нас вполне устраивает, т.к. I=10000/220=45.45 А" Сечение 8мм2 найти весьма проблематично. Поэтому будет 10мм2 с 26% запасом.Максимальный ток - 55А, автомат - 50А. "суммарная нагрузка на который 30 кВт, чтобы подключить ВРУ к ТП мы берем кабель 5*70 он выдерживает 175 А, а у нас ток суммарный получаеться 136,35" Максимальный ток в нулевой жиле будет равен 45.45А при максимальной нагрузке только одной фазы. Как только в любой другой фазе включится какая-либо нагрузка, ток в нулевом проводе упадет. При симметричной нагрузке по всем трем фазам он вообще должен стать равным нулю. Ну, об этом Вам уже сказали. Поэтому брать 70мм2 абсолютно нет необходимости - достаточно все тех же 10мм2. По потерям у Вас будет максимальная длина 175.7м при допустимых 5%. Думаю, в любую комнату хватит. А почему у вас суммарный ток получатеся 136,35А? Это же разные фазы , ток как был 45,45А, так и будет - просто в каждой фазе одинаковый-по 45,45А. По вашей логике получается что у кабеля 5х70 "суммарный ток" будет 525А?) Зачем их вообще складывать? |
|
|
11.2.2009, 7:42
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Уважаемый Юрий, идея суммирования принадлежит автору вопроса. Он суммировал токи в нулевом проводнике. Аndrey59 и Взводатор опровергали это утверждение.
Сообщение отредактировал Олега - 11.2.2009, 7:43 |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2024, 6:10 |
|