Добрый день всем!

Кто подскажет точно, экономят ли частотные преобразователи на электродвигателях электрическую энергию? если да то как много .. и если можно форумулу.

Спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
km1
сообщение 19.3.2008, 6:18
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 26.2.2008
Пользователь №: 10564



Из практического опыта знаю-при применении ПЧ происходит РЕАЛЬНОЕ снижение потребляемой электродвигателем энергии, нет высоких пусковых токов.Формулу точно сказать не могу,конкретные цифры из практики-насос,двигатель 160 кВт,после подключения к ПЧ и работе по ПИДу(есть такая функция) стал потреблять 60 кВт.Так же из практики знаю, что внедрение ПЧ окупает себя в течение года.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimbas
сообщение 19.3.2008, 7:28
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 188
Регистрация: 25.7.2007
Пользователь №: 9079



http://yanviktor.narod.ru/chrp/economic.html
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
anna
сообщение 4.2.2009, 18:48
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 12.1.2009
Пользователь №: 13099



Можете ли подсказать по такому вопросу: будет ли работать эл.двигатель, если ПЧ сгорел и заменить его нечем, т.е. включить двигатель в сеть без ПЧ? (двигатель шел в комплекте со встроенным ПЧ).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 4.2.2009, 21:37
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7387
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
будет ли работать эл.двигатель, если ПЧ сгорел и заменить его нечем

Что ж с ним случится?
Более того будет работать в щадящем режиме.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 5.2.2009, 10:08
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Цитата(vos7 @ 18.3.2008, 16:38) *
Добрый день всем!

Кто подскажет точно, экономят ли частотные преобразователи на электродвигателях электрическую энергию? если да то как много .. и если можно форумулу.

Спасибо

Можно и эту статью глянуть Прикрепленный файл  note2_2001_1.pdf ( 224.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2303


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
anna
сообщение 5.2.2009, 18:59
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 12.1.2009
Пользователь №: 13099



Может быть тогда подскажете, как этот двигатель подключить к 3-фазной сети без ПЧ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 5.2.2009, 20:13
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7387
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(anna @ 5.2.2009, 18:59) *
Может быть тогда подскажете, как этот двигатель подключить к 3-фазной сети без ПЧ?

Убедитесь, что напряжение ЭД соответствует сетевому, кабель подключается к тем же клеммам, что и с ПЧ.




--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 6.2.2009, 9:04
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2589
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Тут еще вот какой вопрос. Что этот двигатель крутит. Может механоконструкция рассчитана на плавный запуск. А то напрямую включите, все с крепежей посрывает. Тогда убегайте, чем быстрее, тем дальше.


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михайло
сообщение 7.2.2009, 8:51
Сообщение #10


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 461
Регистрация: 8.11.2008
Пользователь №: 12512



Не все частотно-регулируемые двигатели можно подключать напрямую к сети! Лучше назовите его марку...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
сэм
сообщение 9.2.2009, 14:45
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 176
Регистрация: 16.9.2008
Пользователь №: 12073



Почитайте данные на шильдике движка -и все станет ясно. главное вам обороты согранить и пусковые характеристики. ну это надо знать его назначение для начала.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
anna
сообщение 9.2.2009, 21:08
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 12.1.2009
Пользователь №: 13099



Насос фирмы WILO стоял в котельной ,сейчас сняли и пытались запустить на холостом ходу. Вывели начала и концы фаз, соединили треугольником, но еще 2 тоненьких провода, которые раньше входили в ПЧ, мы не подключаем никуда и в результате двигатель гудит, но не запускается. Схем, точных данных насоса нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
сэм
сообщение 10.2.2009, 13:45
Сообщение #13


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 176
Регистрация: 16.9.2008
Пользователь №: 12073



Попробуйте подключить только пару концов одной обмотки. На вал накрутите веревочку для ручной раскрутки двигателя в режиме старт. Приводите во вращение двигатель , тут же включаете питание- если закрутилось, обмотка нормальная.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
anna
сообщение 10.2.2009, 18:40
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 12.1.2009
Пользователь №: 13099



Уважаемый СЭМ! Спасибо за интересное предложение, Хочу только добавить, что электрики замерили сопротивление обмотки и уже выяснили, что она не сгорела. Хотелось бы определить, куда нужно подключить 2 провода, которые не понятно что и не известно куда?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 10.2.2009, 19:07
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7387
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
ПЧ сгорел и заменить его нечем

А паспорт ПЧ остался?
В техническом описании д/б схема подключения.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михайло
сообщение 10.2.2009, 19:07
Сообщение #16


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 461
Регистрация: 8.11.2008
Пользователь №: 12512



Это наверное слаботочные провода от датчика температуры (терморезистора)... Можно подвесить в воздухе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
сэм
сообщение 11.2.2009, 10:33
Сообщение #17


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 176
Регистрация: 16.9.2008
Пользователь №: 12073



Сомневаюсь, что электрики смогли путем измерения активного R определить отсутствие межвиткового замыкания. Нужно измерять индуктивное каждой обмотки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
anna
сообщение 11.2.2009, 20:30
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 12.1.2009
Пользователь №: 13099



Всех благодарю за помощь, еще есть вопрос по автоматизации котельных - в новой теме. Сможете помочь?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KIVOK
сообщение 11.2.2009, 23:18
Сообщение #19


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 16.11.2008
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584



Цитата
Всех благодарю за помощь, еще есть вопрос по автоматизации котельных - в новой теме. Сможете помочь?
Рекомендую блок "Альфа"