Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Показатели качества электроэнергии , Вопросы качества э/энергии в точках общего подключения

DoctorGauss
сообщение 12.2.2009, 10:04
Сообщение #1


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



В технических условиях на разрешение подключения к электрическим сетям с некоторых пор появился такой пункт:

"В проекте необходимо рассмотреть вопросы качества электроэнергии в точках общего подключения (ТОП), таковыми являются шины РУ-10 кВ ПС. Если в составе нагрузок объекта имеются потребители, искажающие какой-либо из показателей качества электроэнергии (ПКЭ), то необходимо определить расчетный вклад (РВ) по этому ПКЭ и в случае необходимости предусмотреть мероприятия, предусматривающие обеспечение ПКЭ согласно ГОСТ 13109-97 в ТОП".

Вопрос №1: сталкивался ли с этим требованием кто-нибудь?
Вопрос №2: как определить расчетный вклад по ПКЭ?

Затруднения вызывает конкретно расчет "коэффициента искажения синусоидальности кривой напряжения KU" и "Коэффициента n-ой гармонической составляющей напряжения KU(n)". Например, известно, что есть нелинейная нагрузка у потребителя. Разумеется, эта нагрузка приводит к несинусоидальности питающего напряжения (т.е. появляются гармонические составляющие с частотой, кратной основной частоте).

В ГОСТ приведена методика расчета ПКЭ на основе измерений, т.е. получается, сначала надо объект построить, а потом уж измерять. Загвоздка в том, что строительство по несогласованному проекту чревато переделками (приходится вносить изменения в проект по замечаниям Ростехнадзора, что ведет к переделкам на объекте, а следовательно, к дополнительным денежным затратам). Да и Ростехнадзор первым же замечанием запишет, что "не определен расчетный вклад по ПКЭ".

Я вижу выход только в справочных данных, где есть вольт-амперные характеристики нелинейных потребителей (расчет гармонических составляющих при известных ВАХ - дело техники, хоть и довольно муторное), или приведены величины гармонических составляющих тока этих потребителей.

Вопрос №3: есть ли литература, где указаны эти справочные данные по нелинейным потребителям? Я такую не нашел.

Вот собственно все. У кого какие соображения? (вопрос №4 icon_razz.gif)

P.S. По этой ссылочке все посты прочитал, и по этой, но там решения нет.

P.P.S. Зря, конечно, переместили эту тему из форума по общим вопросам проектирования, т.к. здесь не обсуждается документ, а решаются вопросы по проектированию системы электроснабжения. Мдя... привет админам. Кстати, аналогичная тема также есть в вопросах профессионалов. Может еще туда эту тему переместим?

Перемещаем.

Сообщение отредактировал AlexPetrov - 13.2.2009, 12:27


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 12.2.2009, 22:33
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



1 при выдаче тех условий пто организации должны все это расчитать ( на основе ваших данных какое оборудование применяется) а при заключении договора с энергосбытом в договоре указывается ваш допустимый вклад если вы являетесь потребителем искажающим это самое пкэ если не являетесь то это хорошо меньше заморочек,тогда особо обратить внимание на те пкэ которое обещает сбыт а в дальнейшем проследить как они эти пкэ выдерживают. от этого зависит цена эл.энергии-тарифы. существует методическое пособие по пкэ издано московской фирмои линвит у них есть сайт свой возможно ( Ныне покойной Виалеттой Николаевной)

Сообщение отредактировал ez81 - 12.2.2009, 22:34


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 13.2.2009, 6:27
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(ez81 @ 13.2.2009, 1:33) *
1 при выдаче тех условий пто организации должны все это расчитать ( на основе ваших данных какое оборудование применяется)...

В ТУ на подключение написано "в проекте...", т.е. выполняться должно проектировщиком, а не энергоснабжающей организацией.

Цитата(ez81 @ 13.2.2009, 1:33) *
...а при заключении договора с энергосбытом в договоре указывается ваш допустимый вклад если вы являетесь потребителем искажающим это самое пкэ...

В том то и дело, что допустимый вклад можно определить после ввода объекта в эксплуатацию. До этого (на стадии проектирования) определить допустимый вклад в искажение ПКЭ не представляется возможным (по крайней мере я вариантов пока не вижу).

Цитата(ez81 @ 13.2.2009, 1:33) *
...существует методическое пособие по пкэ издано московской фирмои линвит у них есть сайт свой возможно ( Ныне покойной Виалеттой Николаевной)

Нашел их сайт. Методическое пособие не нашел.

Все вопросы остаются в силе icon_sad.gif

Сообщение отредактировал DoctorGauss - 13.2.2009, 6:31


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alexzspb_*
сообщение 27.3.2009, 10:38
Сообщение #4





Гости






DoctorGauss, вчера заходил на эту страницу с подобными вопросами, а сегодня, о чудо! меня спасли. Если скажете как и куда переслать файл методических указаний - поделюсь icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 30.3.2009, 5:39
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(alexzspb @ 27.3.2009, 13:38) *
DoctorGauss, вчера заходил на эту страницу с подобными вопросами, а сегодня, о чудо! меня спасли. Если скажете как и куда переслать файл методических указаний - поделюсь icon_smile.gif

avral-okz@narod.ru. Буду очень признателен. icon_razz.gif

P.S. Эх, а счастье было так близко, что-то нет вестей от многоуважаемого Гость_alexzspb_*. writer.gif

Сообщение отредактировал DoctorGauss - 31.3.2009, 11:14


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2025, 18:50
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены