![]() Подлкючение потребителя к соб. нуждам |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Подлкючение потребителя к соб. нуждам |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 25.6.2007 Из: Кыргызстан Пользователь №: 8883 ![]() |
К нам обращается одна фирма сотовой связи и требует подлкючение базовой станции к ТСН подстанций ПС 35/10-6кВ. Однако мы против к подключению к ТСН но неможем обосновать наш отказ согласно требованиям правил и НТД. Подскажите пожалуйста может кто либо встречал или сталкивался с такой проблемой.
Кыргызстан, ОАО "Жалал-Абад электро" |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1554 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Требует? Очень интересно. У нас электроснабжающая организация выдает технические условия на подключение потребителя. В них указывает где и как будет подключен потребитель. А потом ТРЕБУЕТ, чтобы проект соответствовал выданным ТУ. Потребовать от снабжающей организации что-либо, а тем более указывать ей, как выдавать ТУ У НАС очень трудно. У Вас не так?
Сообщение отредактировал mic61 - 16.2.2009, 20:07 -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 ![]() |
Ха! Умно. На СН -гарантировано питание и АВР . Нагло однако поступают. Видимо очень влиятельный человек в сотовой компании, типа министра в совете директоров - наглеет.... Круче вашего ген.директора?
-------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1554 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Случай тяжелый... Если бы это касалось России, то здесь имеется вот такой документ: "НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПОДСТАНЦИЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С ВЫСШИМ НАПРЯЖЕНИЕМ 35-750 кВ", в котором четко записано, что "...От сети собственных нужд ПС питание сторонних потребителей не допускается." Попытайтесь поискать аналог такого документа в Вашей энергосистеме. Можно попытаться доказать, что мощности существующих ТСНов не хватит для питания, как самой ПС, так и навязываемого Вам стороннего потребителя.
-------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |