Из-за дешевизны автоматы ВА-47-29 от ИЭК используют очень многие.Несколько раз наблюдал их в квартирных щитах новостроек.Заявленная отключающая способность сего устройства-4500А
согласно ПУЭ 3.1.3. "Аппараты защиты по своей отключающей способности должны соответствовать максимальному значению тока КЗ в начале защищаемого участка электрической сети"
а дальше имеем типичную групповую линию ВВГ 3*2,5 - с сопротивлением 7,4 Ом/км жилы кз на расстоянии 3 метра от щитка. Сопротивление цепи при кз (0,003+0,003)км*7,4 Ом/км=0,044 Ом.
Ток к.з 220/0,044=5000А.а далее вводной ВА-47-29. Кз на расстоянии 3-х метров реальная вещь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 9.11.2009, 18:58
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
максимальному значению тока КЗ в начале защищаемого участка
А вы считаете сопротивление защищаемого участка после АВ. А что с сопротивлением цепи до АВ?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 9.11.2009, 18:59
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1518
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



На самом деле ток КЗ будет меньше.
Сопротивление необходимо считать от источника питания до этого автомата. А источником питания в данном случае является Система (которая имеет свое сопротивление), и трансформатор на ТП (со своим сопротивлением.) Причем, сопротивление трансформатора сильно зависит от его мощности и схемы соединений. Также конфигурация сети 220 В вносит свой вклад в уменьшение тока КЗ (чем разветвленнее сеть, тем меньше ток КЗ.)


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 9.11.2009, 20:42
Сообщение #4





Гости






Спасибо за ответ,даже стало стыдно
В данном случае считать от транса 10/0,4?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 9.11.2009, 20:58
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1518
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Да. И учитывать (суммировать) при этом сопротивление однофазного КЗ самого трансформатора (дается в паспортных данных или в справочнике.) Сопротивлением системы можно пренебречь (при этом ток КЗ получится, опять таки, больше действительного.)


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 14.11.2009, 20:37
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Использовав при этом прибор для измерения цепи фаза-нуль, например М417 или другой. Тогда и считать ничего не нужно. Хотя, нет, одна формула всё-же пригодится. Так как М417 выдаёт результат в Омах.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 26.1.2025, 9:16
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены