Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я. |
21.6.2013, 11:47
Сообщение
#17231
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 13.5.2013 Пользователь №: 33135 |
это по моему перебор пропитывать все вместе с сердечником. достаточно катушек транса. вы хоть первичку тестили,витки правильные,сигналы на трансе ОК?до заливки надо протестить. Да все тестил осцилку выкладывал сказали все в норме . Заливал я только катушку,сам же сердечник, после заливкми катушки ,уже собрал . Потом все только покрасил Сообщение отредактировал Magnitogorsk - 21.6.2013, 12:34 |
|
|
|
21.6.2013, 11:48
Сообщение
#17232
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
.токо предохранителей купить гдето надо,не знаю только налажена поставка предохранителей из китая или нет... Если нет,труба дело,тут их 100% не делают.. для 2-3 ампер можно использовать медную проволочку в качестве предохранителя диамметром 0,11-0,12. если покрыта лаком то удалить лак. скорость сработки на уровне заводского предохранителя. проволку можно намотать на высокоомный резак от 100 ком и выше и и припаять к выводам.получиться своеобразный предохранитель. есть автомобильные на 3 ампера,вроде фиолетовые по цвету,купить можно в любом автомагазине запчастей. так что надувать проблему предохранителя беспочвенно. по окончании настройки в качестве предохранителя использовать проволочку диаметром 0,46-0,48, это примерно 28-30 ампер.. не помешает точно. можно с успехом автомобильный предохранитель использовать на данные токи 25/30 ампер. Сообщение отредактировал Jorg63 - 21.6.2013, 12:05 |
|
|
21.6.2013, 12:28
Сообщение
#17233
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
предохранителей купить гдето надо,не знаю только налажена поставка предохранителей из китая или нет... Если нет,труба дело,тут их 100% не делают.. Зачем вам предохранители, ставьте автомат (16А на токе 130А нормально, на бОльший ток можно 20А). Только не ставьте между электролитами и ключами, толку ноль все равно. |
|
|
21.6.2013, 12:39
Сообщение
#17234
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
вместо термисторов или резаков успешно можно ставить до мостика ограничительные канденсаторы 3-4 микрофарада,послед с ним включив резак 10-20 ом. За 3-4 сек литы емкостью 1500 микрофарад заряжаються на 80 %.потом реле можно их шунтить.конденсаторы я только и ставлю. А долго контакты реле и сами конденсаторы будут терпеть офигенные токи кз? |
|
|
|
21.6.2013, 12:41
Сообщение
#17235
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
А долго контакты реле и сами конденсаторы будут терпеть офигенные токи кз? уже года 3-4 первые терпять! Да и откуда тут охиренные токи кз?может невнимательно читали,послед с кандюком стоит резистор,через него в момент замыкания реле разряж эти кандюки Сообщение отредактировал Jorg63 - 21.6.2013, 12:46 |
|
|
21.6.2013, 12:43
Сообщение
#17236
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
|
|
|
21.6.2013, 12:52
Сообщение
#17237
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
Советую снять крышку с реле и посмотреть что происходит на контактах в момент его включения. Нормальные контакты если и горят то после проходжения тока рабочего сварника которые доходят до 30 ампер в импульсе и если херовые контакты то точно не кандюки погоду сделают. если вам не дает покоя то ток разряда при замык реле не более 6 ампер и то очень кратковременно.Я никому не навязывпаю кандюки,просто доказали по времени высокую надежность всего лишь и не более Сообщение отредактировал Jorg63 - 21.6.2013, 12:56 |
|
|
|
21.6.2013, 12:57
Сообщение
#17238
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 13.5.2013 Пользователь №: 33135 |
Нормальные контакты если и горят то после проходжения тока рабочего сварника которые доходят до 30 ампер в импульсе и если херовые контакты то точно не кандюки погоду сделают. если вам не дает покоя то ток разряда при замык реле не более 6 ампер и то очень кратковременно. которые доходят до 30 ампер это тогда рабочий ток по вторичке сколько 220 ампер или сколько? Эт же чем варить шестеркой чтоли,рельсы? Сто лет нибудет этим контактам ничего. |
|
|
21.6.2013, 12:59
Сообщение
#17239
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
которые доходят до 30 ампер это тогда рабочий ток по вторичке сколько 220 ампер или сколько? Эт же чем варить шестеркой чтоли,рельсы? Сто лет нибудет этим контактам ничего. Да, при больших токах сварки. А так в среднем около 20 ампер берет сварник от сети при сварном токе 150-160 ампер Сообщение отредактировал Jorg63 - 21.6.2013, 13:01 |
|
|
21.6.2013, 13:04
Сообщение
#17240
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 13.5.2013 Пользователь №: 33135 |
Да, при больших токах сварки. А так в среднем около 20 ампер берет сварник от сети при сварном токе 150-160 ампер Ну дык а чего ж тогда там раздули сгорят не сгорят. Ну если 160 а собирать эт же норма? или я не прав? Сообщение отредактировал Magnitogorsk - 21.6.2013, 13:05 |
|
|
|
21.6.2013, 13:04
Сообщение
#17241
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
Ток КЗ конденсаторов намного больше тока работающего на полную мощность инвертора, время да, но хватит оплавить контакты посредственного реле.
Сообщение отредактировал UVM - 21.6.2013, 13:07 |
|
|
21.6.2013, 13:08
Сообщение
#17242
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 13.5.2013 Пользователь №: 33135 |
так я не пойму как так оплавит если стоят кондеры а там дальше последовательно резюк ??? Электролиты заряжены и не может быть и речи о кз электролитов во время пуска далее шунтирует реле.И нет никакого там кз
|
|
|
21.6.2013, 13:09
Сообщение
#17243
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
Ток КЗ конденсаторов намного больше тока работающего на полную мощность инвертора, время да, но хватит оплавить контакты посредственного реле. ну если закон ома вам не писан то тогда я пас!!!! если на резисторе 50 ом послед с кандюком не расчитаете разрядный ток при заряде на кандюке равное амплитудному значению тоесть 330 вольт. и то это амплитуда напряж на конденсаторе бывает в течении 1-2 милисекунды за полный период 20 милисекунд. лампочки как раз и сгорают в момент наивысшей амплитуды синуса на лампочке. если бы лампочка всегда включалась в момен нуля синуса то горела бы значительно дольше.Если так напрягает 100 ом поставьте. Сообщение отредактировал Jorg63 - 21.6.2013, 13:24 |
|
|
21.6.2013, 13:54
Сообщение
#17244
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
У меня тоже вместо ограничивающего резистора стоит кондюк 4мкф,за 3-4сек заряжает литы, а там срабатывает реле.
Зачем вам предохранители, ставьте автомат (16А на токе 130А нормально, на бОльший ток можно 20А). Только не ставьте между электролитами и ключами, толку ноль все равно. Вообще-то по электртческим понятиям плавкий предохранитель считается как первая степень защиты, а уж потом автоматы. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
|
|
|
21.6.2013, 13:59
Сообщение
#17245
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 13.5.2013 Пользователь №: 33135 |
У меня тоже вместо ограничивающего резистора стоит кондюк 4мкф,за 3-4сек заряжает литы, а там срабатывает реле. Вообще-то по электртческим понятиям плавкий предохранитель считается как первая степень защиты, а уж потом автоматы. Только на практике от это предохранителя толку ноль.Сначала выгорит вся схема до тла Затем только предохранитель , и то как правило целым остается частенько..Думаю автомат и то быстрее отработает.Предохранитель использую только ради настройки за место него лампа потом после настройки мертво паяется шестерка проволока! |
|
|
21.6.2013, 14:03
Сообщение
#17246
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
У меня тоже вместо ограничивающего резистора стоит кондюк 4мкф,за 3-4сек заряжает литы, а там срабатывает реле. Вообще-то по электртческим понятиям плавкий предохранитель считается как первая степень защиты, а уж потом автоматы. Как предохранитель так и автомат не защищает особо ключи, только сработка последних констатирует что чемуто пришел капут!Если апарат в штатной работе уже.Только буха грандиозного уже не будет. На этапе наладки мало-токовый предохранитель спасает ключи от непредвиденностей всяких. Сообщение отредактировал Jorg63 - 21.6.2013, 14:06 |
|
|
21.6.2013, 14:06
Сообщение
#17247
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3020 Регистрация: 22.5.2007 Пользователь №: 8733 |
Да, при больших токах сварки. А так в среднем около 20 ампер берет сварник от сети при сварном токе 150-160 ампер Jorg63, а ты померь ток по сети при 160 А в нагрузке. 20 А - это среднее между 10 и 30? Типа, я съел курицу, ты - ничего. А в среднем мы съели по пол-курицы. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
|
|
|
21.6.2013, 14:07
Сообщение
#17248
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
Jorg63, а ты померь ток по сети при 160 А в нагрузке. 20 А - это среднее между 10 и 30? Типа, я съел курицу, ты - ничего. А в среднем мы съели по пол-курицы. вот возьми и померяй,при токе сварки указанном будет ток по сети в районе 19-21 ампера. если хотите точнее подключите эквивалент нагрузки на выход на такой ток Сообщение отредактировал Jorg63 - 21.6.2013, 14:09 |
|
|
21.6.2013, 14:09
Сообщение
#17249
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 13.5.2013 Пользователь №: 33135 |
Как предохранитель так и автомат не защищает особо ключи, только сработка последних констатирует что чемуто пришел капут!Если апарат в штатной работе уже.Только буха грандиозного уже не будет. На этапе наладки мало-токовый предохранитель спасает ключи от непредвиденностей всяких. Да вроде предохранитель и автомат и не только ключи должны спасать и саму сеть вроде как. |
|
|
21.6.2013, 14:10
Сообщение
#17250
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 18.1.2025, 17:48 |
|