Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

1149 страниц V  « < 861 862 863 864 865 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я.

Magnitogorsk
сообщение 21.6.2013, 11:47
Сообщение #17231


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 83
Регистрация: 13.5.2013
Пользователь №: 33135



Цитата(Jorg63 @ 21.6.2013, 14:40) *
это по моему перебор пропитывать все вместе с сердечником. достаточно катушек транса. вы хоть первичку тестили,витки правильные,сигналы на трансе ОК?до заливки надо протестить.

Да все тестил осцилку выкладывал сказали все в норме . Заливал я только катушку,сам же сердечник, после заливкми катушки ,уже собрал . Потом все только покрасил

Сообщение отредактировал Magnitogorsk - 21.6.2013, 12:34
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jorg63
сообщение 21.6.2013, 11:48
Сообщение #17232


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1480
Регистрация: 23.4.2010
Пользователь №: 18073



Цитата(Павел(Sp) @ 21.6.2013, 11:18) *
.токо предохранителей купить гдето надо,не знаю только налажена поставка предохранителей из китая или нет...
Если нет,труба дело,тут их 100% не делают..

для 2-3 ампер можно использовать медную проволочку в качестве предохранителя диамметром 0,11-0,12. если покрыта лаком то удалить лак. скорость сработки на уровне заводского предохранителя. проволку можно намотать на высокоомный резак от 100 ком и выше и и припаять к выводам.получиться своеобразный предохранитель. есть автомобильные на 3 ампера,вроде фиолетовые по цвету,купить можно в любом автомагазине запчастей. так что надувать проблему предохранителя беспочвенно.
по окончании настройки в качестве предохранителя использовать проволочку диаметром 0,46-0,48, это примерно 28-30 ампер.. не помешает точно. можно с успехом автомобильный предохранитель использовать на данные токи 25/30 ампер.

Сообщение отредактировал Jorg63 - 21.6.2013, 12:05
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ingener99
сообщение 21.6.2013, 12:28
Сообщение #17233


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 824
Регистрация: 13.3.2012
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509



Цитата(Павел(Sp) @ 21.6.2013, 12:18) *
предохранителей купить гдето надо,не знаю только налажена поставка предохранителей из китая или нет...
Если нет,труба дело,тут их 100% не делают..

Зачем вам предохранители, ставьте автомат (16А на токе 130А нормально, на бОльший ток можно 20А). Только не ставьте между электролитами и ключами, толку ноль все равно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
UVM
сообщение 21.6.2013, 12:39
Сообщение #17234


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1583
Регистрация: 23.4.2008
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023



Цитата(Jorg63 @ 21.6.2013, 10:16) *
вместо термисторов или резаков успешно можно ставить до мостика ограничительные канденсаторы 3-4 микрофарада,послед с ним включив резак 10-20 ом. За 3-4 сек литы емкостью 1500 микрофарад заряжаються на 80 %.потом реле можно их шунтить.конденсаторы я только и ставлю.


А долго контакты реле и сами конденсаторы будут терпеть офигенные токи кз?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jorg63
сообщение 21.6.2013, 12:41
Сообщение #17235


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1480
Регистрация: 23.4.2010
Пользователь №: 18073



Цитата(UVM @ 21.6.2013, 12:39) *
А долго контакты реле и сами конденсаторы будут терпеть офигенные токи кз?

уже года 3-4 первые терпять! icon_biggrin.gifДа и откуда тут охиренные токи кз?может невнимательно читали,послед с кандюком стоит резистор,через него в момент замыкания реле разряж эти кандюки

Сообщение отредактировал Jorg63 - 21.6.2013, 12:46
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
UVM
сообщение 21.6.2013, 12:43
Сообщение #17236


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1583
Регистрация: 23.4.2008
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023



Цитата(Jorg63 @ 21.6.2013, 13:41) *
уже года 3-4 первые терпять! icon_biggrin.gif

Советую снять крышку с реле и посмотреть что происходит на контактах в момент его включения.

Сообщение отредактировал UVM - 21.6.2013, 12:43
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jorg63
сообщение 21.6.2013, 12:52
Сообщение #17237


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1480
Регистрация: 23.4.2010
Пользователь №: 18073



Цитата(UVM @ 21.6.2013, 12:43) *
Советую снять крышку с реле и посмотреть что происходит на контактах в момент его включения.

Нормальные контакты если и горят то после проходжения тока рабочего сварника которые доходят до 30 ампер в импульсе и если херовые контакты то точно не кандюки погоду сделают. если вам не дает покоя то ток разряда при замык реле не более 6 ампер и то очень кратковременно.Я никому не навязывпаю кандюки,просто доказали по времени высокую надежность всего лишь и не более


Сообщение отредактировал Jorg63 - 21.6.2013, 12:56
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Magnitogorsk
сообщение 21.6.2013, 12:57
Сообщение #17238


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 83
Регистрация: 13.5.2013
Пользователь №: 33135



Цитата(Jorg63 @ 21.6.2013, 15:52) *
Нормальные контакты если и горят то после проходжения тока рабочего сварника которые доходят до 30 ампер в импульсе и если херовые контакты то точно не кандюки погоду сделают. если вам не дает покоя то ток разряда при замык реле не более 6 ампер и то очень кратковременно.

которые доходят до 30 ампер это тогда рабочий ток по вторичке сколько 220 ампер или сколько? Эт же чем варить шестеркой чтоли,рельсы? Сто лет нибудет этим контактам ничего.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jorg63
сообщение 21.6.2013, 12:59
Сообщение #17239


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1480
Регистрация: 23.4.2010
Пользователь №: 18073



Цитата(Magnitogorsk @ 21.6.2013, 12:57) *
которые доходят до 30 ампер это тогда рабочий ток по вторичке сколько 220 ампер или сколько? Эт же чем варить шестеркой чтоли,рельсы? Сто лет нибудет этим контактам ничего.

Да, при больших токах сварки. А так в среднем около 20 ампер берет сварник от сети при сварном токе 150-160 ампер

Сообщение отредактировал Jorg63 - 21.6.2013, 13:01
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Magnitogorsk
сообщение 21.6.2013, 13:04
Сообщение #17240


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 83
Регистрация: 13.5.2013
Пользователь №: 33135



Цитата(Jorg63 @ 21.6.2013, 15:59) *
Да, при больших токах сварки. А так в среднем около 20 ампер берет сварник от сети при сварном токе 150-160 ампер

Ну дык а чего ж тогда там раздули сгорят не сгорят. Ну если 160 а собирать эт же норма? или я не прав?

Сообщение отредактировал Magnitogorsk - 21.6.2013, 13:05
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
UVM
сообщение 21.6.2013, 13:04
Сообщение #17241


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1583
Регистрация: 23.4.2008
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023



Ток КЗ конденсаторов намного больше тока работающего на полную мощность инвертора, время да, но хватит оплавить контакты посредственного реле.

Сообщение отредактировал UVM - 21.6.2013, 13:07
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Magnitogorsk
сообщение 21.6.2013, 13:08
Сообщение #17242


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 83
Регистрация: 13.5.2013
Пользователь №: 33135



так я не пойму как так оплавит если стоят кондеры а там дальше последовательно резюк ??? Электролиты заряжены и не может быть и речи о кз электролитов во время пуска далее шунтирует реле.И нет никакого там кз
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jorg63
сообщение 21.6.2013, 13:09
Сообщение #17243


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1480
Регистрация: 23.4.2010
Пользователь №: 18073



Цитата(UVM @ 21.6.2013, 14:04) *
Ток КЗ конденсаторов намного больше тока работающего на полную мощность инвертора, время да, но хватит оплавить контакты посредственного реле.
ну если закон ома вам не писан то тогда я пас!!!! если на резисторе 50 ом послед с кандюком не расчитаете разрядный ток при заряде на кандюке равное амплитудному значению тоесть 330 вольт. и то это амплитуда напряж на конденсаторе бывает в течении 1-2 милисекунды за полный период 20 милисекунд. лампочки как раз и сгорают в момент наивысшей амплитуды синуса на лампочке. если бы лампочка всегда включалась в момен нуля синуса то горела бы значительно дольше.
Если так напрягает 100 ом поставьте.

Сообщение отредактировал Jorg63 - 21.6.2013, 13:24
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wasiliy61
сообщение 21.6.2013, 13:54
Сообщение #17244


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2873
Регистрация: 7.3.2013
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373



У меня тоже вместо ограничивающего резистора стоит кондюк 4мкф,за 3-4сек заряжает литы, а там срабатывает реле.

Цитата(ingener99 @ 21.6.2013, 16:28) *
Зачем вам предохранители, ставьте автомат (16А на токе 130А нормально, на бОльший ток можно 20А). Только не ставьте между электролитами и ключами, толку ноль все равно.

Вообще-то по электртческим понятиям плавкий предохранитель считается как первая степень защиты, а уж потом автоматы.


--------------------
Всё, что холодное - уже сгорело.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Magnitogorsk
сообщение 21.6.2013, 13:59
Сообщение #17245


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 83
Регистрация: 13.5.2013
Пользователь №: 33135



Цитата(Wasiliy61 @ 21.6.2013, 16:54) *
У меня тоже вместо ограничивающего резистора стоит кондюк 4мкф,за 3-4сек заряжает литы, а там срабатывает реле.


Вообще-то по электртческим понятиям плавкий предохранитель считается как первая степень защиты, а уж потом автоматы.

Только на практике от это предохранителя толку ноль.Сначала выгорит вся схема до тла Затем только предохранитель , и то как правило целым остается частенько..Думаю автомат и то быстрее отработает.Предохранитель использую только ради настройки за место него лампа потом после настройки мертво паяется шестерка проволока! icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jorg63
сообщение 21.6.2013, 14:03
Сообщение #17246


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1480
Регистрация: 23.4.2010
Пользователь №: 18073



Цитата(Wasiliy61 @ 21.6.2013, 13:54) *
У меня тоже вместо ограничивающего резистора стоит кондюк 4мкф,за 3-4сек заряжает литы, а там срабатывает реле.


Вообще-то по электртческим понятиям плавкий предохранитель считается как первая степень защиты, а уж потом автоматы.

Как предохранитель так и автомат не защищает особо ключи, только сработка последних констатирует что чемуто пришел капут!Если апарат в штатной работе уже.Только буха грандиозного уже не будет. На этапе наладки мало-токовый предохранитель спасает ключи от непредвиденностей всяких.

Сообщение отредактировал Jorg63 - 21.6.2013, 14:06
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DANTIST
сообщение 21.6.2013, 14:06
Сообщение #17247


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3020
Регистрация: 22.5.2007
Пользователь №: 8733



Цитата(Jorg63 @ 21.6.2013, 10:59) *
Да, при больших токах сварки. А так в среднем около 20 ампер берет сварник от сети при сварном токе 150-160 ампер

Jorg63, а ты померь ток по сети при 160 А в нагрузке. 20 А - это среднее между 10 и 30?
Типа, я съел курицу, ты - ничего. А в среднем мы съели по пол-курицы.


--------------------
Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jorg63
сообщение 21.6.2013, 14:07
Сообщение #17248


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1480
Регистрация: 23.4.2010
Пользователь №: 18073



Цитата(DANTIST @ 21.6.2013, 14:06) *
Jorg63, а ты померь ток по сети при 160 А в нагрузке. 20 А - это среднее между 10 и 30?
Типа, я съел курицу, ты - ничего. А в среднем мы съели по пол-курицы.

вот возьми и померяй,при токе сварки указанном будет ток по сети в районе 19-21 ампера. если хотите точнее подключите эквивалент нагрузки на выход на такой ток

Сообщение отредактировал Jorg63 - 21.6.2013, 14:09
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Magnitogorsk
сообщение 21.6.2013, 14:09
Сообщение #17249


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 83
Регистрация: 13.5.2013
Пользователь №: 33135



Цитата(Jorg63 @ 21.6.2013, 17:03) *
Как предохранитель так и автомат не защищает особо ключи, только сработка последних констатирует что чемуто пришел капут!Если апарат в штатной работе уже.Только буха грандиозного уже не будет. На этапе наладки мало-токовый предохранитель спасает ключи от непредвиденностей всяких.

Да вроде предохранитель и автомат и не только ключи должны спасать и саму сеть вроде как.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jorg63
сообщение 21.6.2013, 14:10
Сообщение #17250


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1480
Регистрация: 23.4.2010
Пользователь №: 18073



Цитата(Magnitogorsk @ 21.6.2013, 14:09) *
Да вроде предохранитель и автомат и не только ключи должны спасать и саму сеть вроде как.

вы правы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

1149 страниц V  « < 861 862 863 864 865 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2025, 17:48
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены