Проблема с УЗО |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Проблема с УЗО |
Гость_ЕГОР_* |
12.11.2005, 17:47
Сообщение
#1
|
Гости |
Уважаемые профи, подскажите. Проблема следующая. В дом введено 3 фазы. Разделено на три группы. У каждой группы свое УЗО 30 мА-АВВ. А еще стоит общее 3-фазное УЗО 300мА-Легран. При утечке срабатывают оба УЗО - групповое и общее одновременно, хотя по логике, должно только групповое. Кстати с автоматами тоже самое- при кз срабатывает автомат контура и вводный.
УЗО меняли на другие - не помогает. |
|
|
|
12.11.2005, 19:15
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1482 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Обеспечь селиктивность действия защиты.
|
|
|
Гость_Егор_* |
12.11.2005, 21:33
Сообщение
#3
|
Гости |
Если не сложно, чуть подоступней для чайника, просто на "спецов", котоыые монтировали, надежды уже нет.
|
|
|
13.11.2005, 13:35
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 10.11.2005 Пользователь №: 4166 |
На вводе нужно ставить селективное (с задержкой срабатывания 200-300 мс) УЗО с буковкой S, потому что при утечке около 300 мА сработают оба УЗО. Оба автоматана на вводе и отходящий срабатывают, если в зоне электромагнитной отсечки их характеристики пересекаются нужно замерить петлю на вводе и подобрать автомат для ввода с большим номиналом, либо с таким же номиналом, но с кривой срабатывания D. На автомате рядом с номиналом обычно пишется тип кривой срабатывания, например: B10, С16, D32. В 2*In-5*In, С 5*In-10*In, D 10*In-20*In. In-номинальный ток. Если нужно подробнее пиши на почту int197415@yandex.ru
|
|
|
|
Гость_егор_* |
13.11.2005, 23:01
Сообщение
#5
|
Гости |
Доброе время суток. У меня установлены узо Авв f362 25а 30 ма - по одной на каждую группу. На вводе стоит легран 034 52 40 А 300 мА. Подскажи пожалуйста, как узнать селективное это УЗО или нет(литеру S я там не нашел), какое у них время срабатывания. И если они не подходят друг другу по характеристикам, то какую модель АВВ посоветуешь посттавить на ввод. А по поводу автоматов, действительно и на вводе и все остальные с литерой С. На вводе стоит 20 А 3-фазный легран, остальные китайские с16 и с10. Заранее спасибо за поддержку. Егор.
|
|
|
Гость_ВЛАД_* |
21.11.2005, 1:53
Сообщение
#6
|
Гости |
Егору. 1) Выбрось вводное УЗО: если в каждой ветви есть свое УЗО, то вводное нужно только для того, чтобы ты за него заплатил. У вас часто ссылаются на то, что делают за границей – так вот я уже давно за границей (в Израиле). Здесь УЗО применяют давно (во всяком случае, приехавшие в 88г. их уже застали) и в квартирах УЗО на 300mA вообще не ставят: по местному стандарту оно для промышленности.
2) С вводным автоматом должен тебя огорчить: скорее всего изменить ситуацию не удастся. Не знаю, чем эл.магнитные расцепители этих фирм отличаются от наших (простите - ваших) курских или чебоксарских, но с селективностью – проблема, и кривой срабатывания D здесь, скорее всего, не поможешь. Эту проблему я обнаружил еще по приезду. У тебя хоть автоматы близкие. А у меня было: наводил порядок в шкафу и что-то закоротил. Выбило: групповой - 20А, вводной этого шкафа - 63А, шкаф питался от этажного щита, в нем выбило автомат питания моего шкафа - 80А, вводной этажного щита - 150А, и автомат питания этажного щита в подвале - 200А. А говорят – селективность. |
|
|
19.12.2005, 20:56
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 17.12.2005 Пользователь №: 2722 |
УЗО на 500 или мА ставять обычно как противопожарное на длинные провода(в сельской местности,коровники...и т.д)
|
|
|
|
Гость_blackenergy_* |
24.12.2005, 21:53
Сообщение
#8
|
Гости |
У кого есть информация о расщифровках времени срабатывания УЗО пришлите плиз мне на почтовый ящик blackenergy_ru@mail.ru Спасибо
|
|
|
Гость_gost1_* |
13.1.2006, 1:37
Сообщение
#9
|
Гости |
время срабатывания одно 0,5 сек у всех
|
|
|
13.1.2006, 16:11
Сообщение
#10
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 |
Цитата(gost1) время срабатывания одно 0,5 сек у всех
В соответсвии с требованиями ГОСТ Р50030.2-99; ГОСТ Р50345-99; ГОСТ Р51326-99 предельное время отключения УЗО общего назначения должно составлять: Iутечки ном. менее или=0,3с 2Iутечки ном. менее или=0,15с 5Iутечки ном. менееили=0,04с для УЗО типа S: Iутечки ном. более 0,2 - менее или=0,5с 2Iутечки ном.более 0,09 - менее или=0,25с 5Iутечки ном. более 0,05 - менееили=0,15с Неотключающий дифференциальный ток =0,5Iн, для УЗО всех типов -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
|
|
|
|
Гость_Гость_* |
8.6.2006, 15:33
Сообщение
#11
|
Гости |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста что такое селективность и чем она обеспечивается
|
|
|
8.6.2006, 16:00
Сообщение
#12
|
|
Модератор Группа: Заблокированные Сообщений: 671 Регистрация: 12.2.2004 Из: St-Pb Пользователь №: 727 |
Цитата(Anonymous) Здравствуйте, подскажите пожалуйста что такое селективность и чем она обеспечивается
http://www.electrik.org/forum/viewtopic.php?t=2023 |
|
|
12.6.2006, 11:48
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 2.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5461 |
Схема установки правильная, ответы дельные, только почему то не кто не предложил устранить учечку??? Как я понимаю в одной группе происходит утечка свыше 300 мА, от этого и происходит срабативание схемы защиты. 300мА!!!!! это же опасно для жизни, с такими утечками шутки плохи. Автор проверьте схему, устраните утечку, и не слушайте людей говорящих что на западе дибилы ставят схемы защиты персонала от поражения эл. током только для того чтобы выкачать денег, а предложение выкиныть УЗО в корзину не принемайте ко вниманию. ИЩИТЕ УТЕЧКУ!!!!!
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2024, 8:12 |
|