Проверка УЗО на время отключения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Проверка УЗО на время отключения |
21.5.2006, 0:24
Сообщение
#1
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 |
Всем кто работает в электролаборатории или просто занимается тестированием УЗО, хочу дать дельный совет. При тестировании нового УЗО на время отключения (неизвестно сколько оно пролежало на складе), результаты зачастую могут быть очень удручающими. 0,4-0,5сек , вместо нормированных 0,3сек. Перещелкните УЗО раз 20-25, и протестируйте повторно. Результат , очеть часто меняется в лучшую сторону. Новый механизм всегда нужно немного разработать...
-------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
|
|
|
|