Проверка УЗО на время отключения

Джин
сообщение 21.5.2006, 0:24
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 409
Регистрация: 2.5.2005
Из: Лесной Город'ОК
Пользователь №: 3340



Всем кто работает в электролаборатории или просто занимается тестированием УЗО, хочу дать дельный совет. При тестировании нового УЗО на время отключения (неизвестно сколько оно пролежало на складе), результаты зачастую могут быть очень удручающими. 0,4-0,5сек , вместо нормированных 0,3сек. Перещелкните УЗО раз 20-25, и протестируйте повторно. Результат , очеть часто меняется в лучшую сторону. Новый механизм всегда нужно немного разработать...


--------------------
Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...