Изменение коэффициента трансформации в зависимости от напряжения , Кто-то пробовал? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Изменение коэффициента трансформации в зависимости от напряжения , Кто-то пробовал? |
2.2.2014, 22:06
Сообщение
#1
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10833 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
В виде эксперимента замеряли коэффициент трансформации на некоем однофазном повышающем трансформаторе. На НН - ЛАТРом, на ВН - статическим вольтметром.
Короче, разница Ктр на 5 и на 30 кВ - минус 1%. Кто-то может прокомментировать? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
2.2.2014, 22:10
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22869 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Погрешность
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
2.2.2014, 22:35
Сообщение
#3
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10833 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
3.2.2014, 4:11
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 4.5.2013 Из: Тюменская область Пользователь №: 32967 |
Коэффициент трансформации абсолютно не зависит от напряжения. Как можно померять напряжение на НН ЛАТРом?
5 и 30 кВ - соответственно начало и середина шкалы киловольтметра, вот и погрешность, измерения макимально точные на второй половине шкалы. Да и вряд ли у Вас киловольтметр точнее 1,0 (поверен ли он?) |
|
|
|
7.2.2014, 7:22
Сообщение
#5
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10833 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
. Как можно померять напряжение на НН ЛАТРом? Латром регулировалось, вольтметром замерялось. ) Выход замерялся статическим киловольтметром на разных пределах. Через 5 кВ. Коэффициент (вычисленный) снижался линейно. С другой стороны: транс от испытательной установки класса 3 - и хрен с ней... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
7.2.2014, 17:46
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 4.5.2013 Из: Тюменская область Пользователь №: 32967 |
Вообще-то к.т. измеряется подачей напряжения 380 или 220 в на высокую сторону, при этом вольтметрами с классом точности не менее 0,5 измеряются напряжения по высокой и низкой стороне.
|
|
|
7.2.2014, 23:20
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
|
|
|
|
13.2.2014, 7:06
Сообщение
#8
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 16.2.2011 Из: Украина Пользователь №: 21597 |
Погрешность Поддержую, а еще неплохо было бы типа лайков ставить). В виде эксперимента замеряли коэффициент трансформации на некоем однофазном повышающем трансформаторе. На НН - ЛАТРом, на ВН - статическим вольтметром. Короче, разница Ктр на 5 и на 30 кВ - минус 1%. Кто-то может прокомментировать? Про метод двух вольтметров слышал, а метод латрвольтметр впервые, отсюда и увеличение погрешности. И класс точности как писали выше не более 0,5 должен быть. Это Вы в любых рекомендациях по измерению К.Т. найдете. -------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2024, 17:07 |
|