Как скомпенсировать маленькую реактивность? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Как скомпенсировать маленькую реактивность? |
13.4.2009, 7:55
Сообщение
#1
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Задача такая.
Есть маленький офис в жилом доме (переоборудованная квартира). Подключение от ВРУ дома, 220В, Рр=5кВт, Qр=2,5 кВАр, cosф=0,89 Городские сети требуют довести cosф до 0,99. Не знаю, как компенсировать такие маленькие мощности? Самые маленькие компенсирующие конденсаторы идут от 5кВАр, АКУ тоже идут от 5кВАр. Как быть? -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
|
13.4.2009, 8:33
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
|
|
|
13.4.2009, 8:45
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
На основании какого документа? На основании письма Тюменского РДУ филиала ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" исх. №07/49-1433 от 30.07.2007г. В двух словах, там на основании того, что рост потребления эл.энергии растёт быстрее, чем вводятся в строй новые линии передачи энергии всем потребителям довести своё электрохозяйство до tgф=0,1. При подключении новых потребителей обеспечить компенсацию реактивной мощности не хуже tgф=0,1. Про мощности там никаких указаний нет, вот теперь это письмо входит в стандартный перечень требований в условиях на подключение. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
13.4.2009, 9:45
Сообщение
#4
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 176 Регистрация: 16.9.2008 Пользователь №: 12073 |
Купите кондеры (подберите правильно марку и номинал), поставте их параллельно каждой реактивной нагрузке (электродвигатели, трансформаторы)
|
|
|
|
13.4.2009, 10:49
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Да там из нагрузки только лампы люминисцентные, да компьютеры с принтерами, ну и кондиционеров парочка. Вот и все нагрузки.
По идее тут не только нечего компенсировать, но и смысла нет никакого. Пока вижу такие варианты: 1- тупо нарисовать cosф=0,99 авось проскочит 2- принудительно увеличить Qр до 5 кВАр и поставить АКУ (которое реально просто будет всегда в выключенном состоянии= выброшенные на ветер деньги). 3- отписку какуюнить умную сочинить, на основании чего нет компенсирующих устройств. ПС. Если быть точным, то требования того письма относятся к стороне ВН (110кВ и выше), но наши энергетики вполне логично решили, чем меньше проблем на низкой стороне, тем их будет меньше и на высокой и требуют выполнения этих условий всегда. Вот надо както этот факт грамотно использовать в отписке, ведь даже в сети 10кВ мои жалкие 2,5 киловара будут кушать всего 250 мА, что уж тогда о 110кВ говорить. Да никто и не почувствует, что в этом офисе cosф не равен 0,99. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
Гость_net_man_* |
13.4.2009, 11:16
Сообщение
#6
|
Гости |
ПС. Если быть точным, то требования того письма относятся к стороне ВН (110кВ и выше), но наши энергетики вполне логично решили, чем меньше проблем на низкой стороне, тем их будет меньше и на высокой и требуют выполнения этих условий всегда. Вот надо както этот факт грамотно использовать в отписке, ведь даже в сети 10кВ мои жалкие 2,5 киловара будут кушать всего 250 мА, что уж тогда о 110кВ говорить. Да никто и не почувствует, что в этом офисе cosф не равен 0,99. вы так говорите, что Ваш офис единственный в городке. на сколько верно не скажу, но Ваш офис не единственный ,надеюсь в вашем городке. А теперь помножте все офисы на реактивную мощность каждого - какую цифру получите |
|
|
20.4.2009, 17:07
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 16.4.2009 Пользователь №: 14195 |
Беда какая то,
есть документ МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 22 февраля 2007 г. N 49 О ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ СООТНОШЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ АКТИВНОЙ И РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ (ГРУПП ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ) ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СТОРОН В ДОГОВОРАХ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (ДОГОВОРАХ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ) ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ Положение точки присоединения потребителя к электрической сети tg фи напряжением 110 кВ (154 кВ) 0,5 напряжением 35 кВ (60 кВ) 0,4 напряжением 6 - 20 кВ 0,4 напряжением 0,4 кВ 0,35 Нельзя их просто послать? почему? договором предусмотренны штрафы? |
|
|
|
21.4.2009, 10:38
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Вобщем решил я голову свою не ломать на таких мелочах.
Раз хотят компенсацию, значит будет им компенсация. Предписал установить последовательно 2 конденсатора EPCOS MKK230-I-5-01 по 313мкФ каждый со всеми фирменными аксессуарами, фенечками и примочками. Думаю красивый компенсатор у них получится. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|