научите переводить Вольт - амперы в мощность , нужна помощь

Гость_13**_*
сообщение 3.5.2009, 9:01
Сообщение #1





Гости






здраствуйте, у меня есть трансформатор фирмы АВВ на нем написано 60 VA 230 - 24 в, а нагрузку на 24 в показывает 3,7 а, (мерил клещами). так вот мой вопрос - подскажите как узнать сколько ампер может выдавать 24х вольтовая обмотка трансформатора, если известно что трансформатор 60 VA
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimbas
сообщение 3.5.2009, 11:21
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 188
Регистрация: 25.7.2007
Пользователь №: 9079



все зависит от реактивной мощность (косинус фи) Если вы на 24В подключите чисто активную нагрузку (лампа, паяльник) то получите максимальную мощность 60Вт. (без учета перегрузки) в любом случае при перемножении вольтоа на амперы не должо быть больше 60ВА инче это для трансформатора перегрузка 24В*3,7А=88,8ВА перегруз. Для вашего транса ток не должен быть больше 2,5А
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gorkpavel
сообщение 3.5.2009, 12:47
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 3.5.2009
Пользователь №: 14389



Раньше тоже интересовал данный вопрос, но ответ нашел, у вас более полный, спасибо.


--------------------
Качественное отопление загородного дома в Москве и области.
Бурение скважин.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_13**_*_*
сообщение 3.5.2009, 15:34
Сообщение #4





Гости






спосибо. вы мне очень помогли, теперь хотя бы понятно... все дело в том, что приходят собранные шкафы автоматики и в них устанавливают одинаковые тран-ры, но когда подключаешь исполнительные привода, 1 и более, ампераж может достигать и 5 а. очень странно как подбирают тр-ры, когда в таком случае идет перегруз, но всеравно они как бы теплые, но все равно держат, что странно. а подскажите вот если пишут 60 VA - это придел или есть еще какой нибудь запас в % ? Да и огромное спосибо за инфо. ценю
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimbas
сообщение 3.5.2009, 17:07
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 188
Регистрация: 25.7.2007
Пользователь №: 9079



Вообще для сухих трансформаторов 1,2 перегруз в течении 4-х часов не страшно. В 2 раза несколько минут. Более точно нужно смотреть характеристики трансформатора или запрашивать их у изготовителя. По поводу подбора трансформаторов для шкафов, при выборе еще учитывается кооэфициен одновременности, т.е. не все механизмы подключенные к шкафу работают одновременно и даже если происходит одновременное включение то может это длиться короткое время которое укладывается в допустимую перегрузку трансформатора. Так что не пугайтесь вполне все может и правильно посчитано и выбрано.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
сэм
сообщение 4.5.2009, 9:00
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 176
Регистрация: 16.9.2008
Пользователь №: 12073



Вообще-то мощность определяется температурой нагрева транса. В общем случае ,если Т меньше 50 град на корпусе, то все ОК.