сгорел сихронный генератор, в генераторе КЗ между нейтралью и выводами обмоток, кабель тот который уходит на нагрузку нормальный во всяком случае так видно на фото. ДГУ 250 кВА с автоматическим вводом резерва, работал на стройплощадке, Заказчик говорит что перегруза генератора исключена.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 8.12.2005, 4:27
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2589
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Может вышла из строя AVR система автоматической регулировки напряжения?