Работа резервного трансформатора , сохранность масла |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Работа резервного трансформатора , сохранность масла |
7.8.2024, 21:40
Сообщение
#1
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3229 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Имеем трансформатор 110/10 кВ 10 мВт Д . Трансформатор находиться в резерве . Он действительно находиться в резерве, включается несколько раз в год . Общей продолжительностью около двух месяцев .Отбор проб масла производиться по графику . Так как трансформатор мало работает , то в масле повышенное содержание воды . Тогда мы тащим дегазационную установку и гоняем пока масло не будет соответствовать нормам. Руководство придумало -нужно увеличить время работы трансформатора . Меня озадачили написать технико-экономическое обоснование .
Вопросы : - это действительно поможет - сколько должен работать трансформатор (месяц,квартал) летом (зимой) - есть ли другие способы сохранить масло в неработающем трансформаторе -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
|
8.8.2024, 5:35
Сообщение
#2
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10831 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Наши переключают раз в месяц или раз в две недели.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
8.8.2024, 13:41
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3693 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Уважаемый коллега moshkarow! Сейчас я буду Вас немножко журить за неправильное написание физических величин!
Имеем трансформатор 110/10 кВ 10 мВт Д... Пора бы уже запомнить, что обозначение мВт - это миллиВатты, а обозначение МВт - это МегаВатты! Однако коллега чукча Вас бы выпорол ещё за то, что мощность силовых трансформаторов обозначается не в Ваттах, а в ВольтАмперах (ВА), например, в Вашем случае трансформатор имеет номинальную мощность 10 МВА, т.е. 10 МегаВольтАмпер....Тогда мы тащим дегазационную установку и гоняем пока масло не будет соответствовать нормам.... Предлагаю Вам внимательно изучить РД 34.43.105-89 "Методические указания по эксплуатации трансформаторных масел" (перейти по ссылке), а также более свежий и более полный стандарт организации СТО 70238424.27.100.053-2009 (тыц), из которых Вы можете узнать и научиться правильно очищать трансформаторное мало от растворённой и дисперсной воды, а также от других вредных примесей, ухудшающих диэлектрические характеристики трансформаторных масел....Руководство придумало -нужно увеличить время работы трансформатора... Это энергозатратный и малоэффективный метод, заключающийся в некоторой "осушке" изоляции обмоток трансформатора путём их прогрева в процессе длительной работы трансформатора под номинальной нагрузкой. Кратковременное включение трансформатора практически не даёт желаемых результатов, т.к. влага из изоляции обмоток выделяется в окружающее трансформаторное масло, а после отключения трансформатора по мере его остывания эта влага снова возвращается в изоляцию обмоток до тех пор, пока снова не наступит равновесие влажности масла и изоляции.- это действительно поможет - сколько должен работать трансформатор (месяц,квартал) летом (зимой)... Вывод: Требуется устранение причин увлажнения трансформаторного масла, а не борьба со следствием! Основная причина увлажнения трансформаторного масла в негерметичных трансформиаторах – вопиющее раздолбайство электротехнического персонала, отвечающего за техническое состояние фильтров-осушителей, установленных на дыхательном патрубке расширительного бака, а также термосифонных фильтров. ... Конечно же есть! Для этого и существуют приведённые выше РД 34.43.105-89 "Методические указания по эксплуатации трансформаторных масел" и СТО 70238424.27.100.053-2009 "Энергетические масла и маслохозяйства электрических станций и сетей. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования".- есть ли другие способы сохранить масло в неработающем трансформаторе Кроме этого, весьма эффективным средством борьбы с увлажнением трансформаторного масла является применение Необслуживаемых осушителей воздуха (тыц) или так называемых Интеллектуальных воздухоосушителей (пыц). -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
|
|
|
8.8.2024, 21:11
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3229 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Большое спасибо
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2024, 7:31 |
|