Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Работа резервного трансформатора , сохранность масла

moshkarow
сообщение 7.8.2024, 21:40
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3229
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Имеем трансформатор 110/10 кВ 10 мВт Д . Трансформатор находиться в резерве . Он действительно находиться в резерве, включается несколько раз в год . Общей продолжительностью около двух месяцев .Отбор проб масла производиться по графику . Так как трансформатор мало работает , то в масле повышенное содержание воды . Тогда мы тащим дегазационную установку и гоняем пока масло не будет соответствовать нормам. Руководство придумало -нужно увеличить время работы трансформатора . Меня озадачили написать технико-экономическое обоснование .
Вопросы :
- это действительно поможет
- сколько должен работать трансформатор (месяц,квартал) летом (зимой)
- есть ли другие способы сохранить масло в неработающем трансформаторе


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 8.8.2024, 5:35
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10831
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Наши переключают раз в месяц или раз в две недели.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 8.8.2024, 13:41
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3693
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Уважаемый коллега moshkarow! Сейчас я буду Вас немножко журить за неправильное написание физических величин!
Цитата(moshkarow @ 7.8.2024, 21:40) *
Имеем трансформатор 110/10 кВ 10 мВт Д...
Пора бы уже запомнить, что обозначение мВт - это миллиВатты, а обозначение МВт - это МегаВатты! Однако коллега чукча Вас бы выпорол ещё за то, что мощность силовых трансформаторов обозначается не в Ваттах, а в ВольтАмперах (ВА), например, в Вашем случае трансформатор имеет номинальную мощность 10 МВА, т.е. 10 МегаВольтАмпер.
Цитата(moshkarow @ 7.8.2024, 21:40) *
...Тогда мы тащим дегазационную установку и гоняем пока масло не будет соответствовать нормам....
Предлагаю Вам внимательно изучить РД 34.43.105-89 "Методические указания по эксплуатации трансформаторных масел" (перейти по ссылке), а также более свежий и более полный стандарт организации СТО 70238424.27.100.053-2009 (тыц), из которых Вы можете узнать и научиться правильно очищать трансформаторное мало от растворённой и дисперсной воды, а также от других вредных примесей, ухудшающих диэлектрические характеристики трансформаторных масел.
Цитата(moshkarow @ 7.8.2024, 21:40) *
...Руководство придумало -нужно увеличить время работы трансформатора...
- это действительно поможет
- сколько должен работать трансформатор (месяц,квартал) летом (зимой)...
Это энергозатратный и малоэффективный метод, заключающийся в некоторой "осушке" изоляции обмоток трансформатора путём их прогрева в процессе длительной работы трансформатора под номинальной нагрузкой. Кратковременное включение трансформатора практически не даёт желаемых результатов, т.к. влага из изоляции обмоток выделяется в окружающее трансформаторное масло, а после отключения трансформатора по мере его остывания эта влага снова возвращается в изоляцию обмоток до тех пор, пока снова не наступит равновесие влажности масла и изоляции.
Вывод: Требуется устранение причин увлажнения трансформаторного масла, а не борьба со следствием! Основная причина увлажнения трансформаторного масла в негерметичных трансформиаторах – вопиющее раздолбайство электротехнического персонала, отвечающего за техническое состояние фильтров-осушителей, установленных на дыхательном патрубке расширительного бака, а также термосифонных фильтров.
Цитата(moshkarow @ 7.8.2024, 21:40) *
...
- есть ли другие способы сохранить масло в неработающем трансформаторе
Конечно же есть! Для этого и существуют приведённые выше РД 34.43.105-89 "Методические указания по эксплуатации трансформаторных масел" и СТО 70238424.27.100.053-2009 "Энергетические масла и маслохозяйства электрических станций и сетей. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования".
Кроме этого, весьма эффективным средством борьбы с увлажнением трансформаторного масла является применение Необслуживаемых осушителей воздуха (тыц) или так называемых Интеллектуальных воздухоосушителей (пыц).


--------------------
...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 8.8.2024, 21:11
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3229
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Большое спасибо


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2024, 7:31
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены