Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Скрытая прокладка...

gadgetman
сообщение 5.9.2016, 19:54
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 59
Регистрация: 14.12.2006
Пользователь №: 7896



Условия следующие: кабель ввг-нгд будет проходить по бетонному потолку, дальше слой утеплителя и потолок из пластика.
Вопрос: нужно ли каким то образом защищать кабель дополнительно по пожарной безопасности???
И такой же вариант на стенах только вместо пластика osb..
Как быть в этом случае???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.9.2016, 22:43
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Сначала определите степень горючести (Г1-Г4) утеплителя и пластика. Далее велком в СП31-11--2004 п.14.15.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gadgetman
сообщение 6.9.2016, 9:14
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 59
Регистрация: 14.12.2006
Пользователь №: 7896



А в пунтке этого талмута про Г2 металлические трубы это металлрукав?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 6.9.2016, 9:42
Сообщение #4


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



И если в утеплителе кабель, то не забудьте применить понижающие коэффициенты на усовия прокладки для допустимого тока кабеля.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 6.9.2016, 23:23
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(gadgetman @ 6.9.2016, 9:14) *
А в пунтке этого талмута про Г2 металлические трубы это металлрукав?
это про металлические трубы (если уж с точностью по буквам)


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 10.9.2016, 12:12
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



icon_smile.gif Уточню. Металлорукав классифицируется по трубному ГОСТ 61386, это уже сейчас в любом каталоге.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 28.2.2020, 23:11
Сообщение #7





Гости






В СП31 говорится ,что в лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается. Разрешается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в стальных трубах и коробах. Вопрос -имеется ввиду какие коридоры? Какое помещение понимается под коридором? Если в кармане-коридоре на 6 квартир имеется дверь , а этажный щиток на лестничной клетке, этот пункт СП тоже распространяется на такой коридор? Т.е от щитка в квартиру надо проложить скрытую. электропроводку , или в металлической трубе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 28.2.2020, 23:43
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22869
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



смотрите паспорт здания


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 29.2.2020, 8:40
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость_гость_* @ 28.2.2020, 23:11) *
В СП31 говорится..
Смотрите в СП256
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 29.2.2020, 9:22
Сообщение #10





Гости






СП 256.1325800.2016 п.15.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается за исключением электропроводки для слаботочных устройств.При замене электропроводок в существующих зданиях допускается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в стальных трубах, обладающих локализационной способностью, если выполнение скрытой проводки не возможно (требует штробления основных несущих элементов строительных конструкций: капитальных стен, железобетонных ригелей и перекрытий). Получается в коридоре надо делать скрытую проводку, или в стальных трубах.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 29.2.2020, 10:53
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость_гость_* @ 29.2.2020, 9:22) *
Получается в коридоре надо делать скрытую проводку, или в стальных трубах.
Я вас огорчу дополнительно.. В пределах л/кл все стены несущие и штрабить низя.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 1.3.2020, 11:02
Сообщение #12





Гости






Хотели с соседом заменить алюминиевую проводку от щитка до квартир.Есть у соседа какие то металлические нестандартные короба с крышками,советские ,аналогичны кабель каналам, толщина 1,2 мм , размеры 3х2 см, есть еще на 4,5х2 см. Но в правилах пишут, что нельзя проложить в одной трубе,коробе,канале линии питания разных квартир.Интересно,из каких соображений нельзя так? Если так,думаю, сделать перегородку металлическую в коробах 4,5х2 см посередине и провода будут как бы в разных каналах. Смотреться будет лучше чем в круглых трубах. Сосед сварщик , любую конструкцию может сварганить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 1.3.2020, 11:36
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3897
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Гость @ 1.3.2020, 11:02) *
Хотели с соседом заменить алюминиевую проводку от щитка до квартир.Есть у соседа какие то металлические нестандартные короба с крышками,советские ,аналогичны кабель каналам, толщина 1,2 мм , размеры 3х2 см, есть еще на 4,5х2 см. Но в правилах пишут, что нельзя проложить в одной трубе,коробе,канале линии питания разных квартир.Интересно,из каких соображений нельзя так? Если так,думаю, сделать перегородку металлическую в коробах 4,5х2 см посередине и провода будут как бы в разных каналах. Смотреться будет лучше чем в круглых трубах. Сосед сварщик , любую конструкцию может сварганить.


Если следовать всем правилам, то никаких труб в подъезде не должно быть, т.к. не предусмотрено проектом. По правилам можно только без света сидеть icon_biggrin.gif . Прокладка силового провода в квартиру в пластиковом коробе или гофре по стене подъезда - обычная практика ремонта. Никто никаких труб не ставит и стенки не долбит.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 1.3.2020, 11:42
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22869
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



если у вас обоих 220 В, киньте один 4-х жильный кабель на двоих
кстати, а два канала чем не устраивают?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 1.3.2020, 17:00
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Dimka1 @ 1.3.2020, 11:36) *
Если следовать всем правилам, то никаких труб в подъезде не должно быть, т.к. не предусмотрено проектом.
Предусмотренное проектом выполнено при строительстве, а "при замене электропроводок в существующих зданиях допускается прокладка линий ... в стальных трубах, обладающих локализационной способностью" icon_smile.gif Иль замена проводки в принципе не возможна ?


Цитата(с2н5он @ 1.3.2020, 11:42) *
если у вас обоих 220 В, киньте один 4-х жильный кабель на двоих
Для ответвления в ближнюю квартиру кабель разделать ?
Кстати, возможно там от щитка групповые линии, да еще и с РЕ..


два отдельных канала - это хорошо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 1.3.2020, 19:39
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22869
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



ох, уж эти хирурги ...(с) ну зачем сразу резать, есть прокалывающие, групповые в квартире можно сделать, да и многожильные кабеля никто не отменял


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 1.3.2020, 23:42
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(с2н5он @ 1.3.2020, 19:39) *
.. ну зачем сразу резать..
Я говорил "разделать" (снятие оболочки).


Цитата(с2н5он @ 1.3.2020, 19:39) *
.. есть прокалывающие..
На многожильный кабель ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 2.3.2020, 0:10
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22869
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



так и я про оболочку, жилы чтобы не зачищать


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 2.3.2020, 0:53
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Лишние контакты.. А какие проколки можно взять? С учетом:
Цитата(Гость @ 1.3.2020, 11:02) *
.. короба... размеры 3х2 см, есть еще на 4,5х2 см..



Кстати, а к чему те два проводника после проколов нужны в кабеле ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 2.3.2020, 7:24
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22869
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



согласен, было как вариант, хотя можно и коробку поставить
можно использовать как резерв


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2024, 2:12
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены