Как правильно сделать заземление и контур дачного димика?
Какая схема этого контура и заземления?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Слава_*
сообщение 3.8.2005, 20:00
Сообщение #2





Гости






ПТЭЭП Глава 2.7
Ну а практически добавлю, для грунтов средней влажности достаточно 3 электродов по 1,8 м на желательно большем удалении друг от друга, соединение - только сварка.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Лёлик_*
сообщение 4.8.2005, 9:34
Сообщение #3





Гости






У меня есть уже заготовки. Уголок 63 длинной 1.7м.
Данный уголок пригоден?
Скажите пожалуйста какое минимальное расстояние между тремя электродами (уголками) по схеме треугольник.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Слава_*
сообщение 4.8.2005, 17:52
Сообщение #4





Гости






В НТД ограничений нет. Только сопротивление ЗУ.
Практически уголок пойдёт, проводник в земле по стали не менее ф 10мм.
Читай ПУЭ, 7 издание Глава 1.7
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 8.11.2005, 14:58
Сообщение #5





Гости






Цитата(Лёлик)
Как правильно сделать заземление и контур дачного димика?
Какая схема этого контура и заземления?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eealex
сообщение 19.12.2005, 20:36
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 17.12.2005
Пользователь №: 2722



если длина= 1.7( м) электрода ,то мин. расстояние между двумя 1.7 м
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 24.12.2005, 20:44
Сообщение #7





Гости






Используй водопроводную трубу!Только самое главное чтоб она была в земле! и цепляй провод до счетчиков воды и кранов. Лишнее сопротивление тебе ни к чему! Но все же если есть время забей пару уголков (50мм). кстати допускается так же болтовое соединение. Только не забудь это все дело литолом замазать!!! Сопротивление меряй относительно все той же трубы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Феодор_*
сообщение 25.12.2005, 22:07
Сообщение #8





Гости






Ага, чтобы труба разложилась поскорее. Заземлять - так по-правильному. Уголком ниже уровня промерзания.

Трубу (если она есть) тоже надо к заземлению подключать для уравнивания потенциалов. И через счётчики с кранами перекидывать перемычку.

Если на столбах и в других домах выполнено повторное заземление, то надо заземлить нуль (система TN-C или TN-C-S), если нет, то вы получите у себя все перекосы нуля, так что лучше не заземлять (система TT).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
blackenergy
сообщение 25.12.2005, 22:24
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 25.12.2005
Из: Сочи
Пользователь №: 4522



Феодор-почему она разложиться должна?Если утечка будет, то сработает УЗО!Ладно, но сопротивление заземления относительно водяной трубы все же померять можно!Не бить же ему второе,рядом, чтоб его измерить!?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Феодор_*
сообщение 26.12.2005, 9:11
Сообщение #10





Гости






Если поставить УЗО и если не выполнять повторное заземление PEN (система ТТ), то большой ток по трубе не потечёт. Хотя УЗО всё равно свои 300 мА пропустит. А если земля и нуль соединены на щитке, как полагается, то труба становится нулевым проводником.

И вообще - заземления много не бывает. У человека и уголок уже есть, осталось только лопатой помахать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 26.12.2005, 19:57
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1482
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



... лучше кувалдой.
Ну а соединить лучше сваркой - чарез 3-4 года сопротивление болтового соединения сильно возрастёт, но знать об этом никто не будет, до ч.п.