![]() Утройство электрощита |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Утройство электрощита |
Гость_Гость_Илья_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Замена и обслуживание эл. оборудования "заднего ряда" электрощита не возможно без частичного демонтажа "переднего".
Удобство обслуживания, ремонта и замены - есть ли где-нибудь жесткие правила? В каких нормативных документах посоветуете поискать? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Лексикон у Вас забавный. Есть одностороннего и двухстороннего обслуживания, могут и быть с поворотной панелью. Посмотрите ГОСТ Р 51321.1-2007, ГОСТ Р 51732-2001. Все списано с МЭКовских стандартов
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12512 ![]() |
Замена и обслуживание эл. оборудования "заднего ряда" электрощита не возможно без частичного демонтажа "переднего". Удобство обслуживания, ремонта и замены - есть ли где-нибудь жесткие правила? В каких нормативных документах посоветуете поискать? Эти правила может устанавливать заказчик... Без всяких нормативных документов... В ГОСТ Р 51321.1-2000 (за 2007 год нету у меня экземпляра) п. 7.4.6.1 гласит примерно о том, что оборудование в шкафу должно быть доступно для проверки и подобных операций (в т.ч. проверка маркировки проводов). Сообщение отредактировал Михайло - 23.6.2009, 19:06 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.2.2025, 20:11 |
|
![]() |