Привет всем, кто подскажет ремонтную сложность для трансформаторов 6300 кВА, там двухзначная циферка))) или место где можно это найти, а то 6 часов уже в инете прозябаю в поиске((
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 ![]() |
Цитата кто подскажет ремонтную сложность для трансформаторов 6300 кВА, А какой ремонт Вы планируете произвести? Мне кажется лучше всего ведомость дефектов на ремонт составлять с той фирмой , которая Вам будет производить ремонт
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7369 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
По Синягину (см. выше файловый архив), коэф. сложности ремонта = отношению трудоемкости КР к ТР и=600/130=4,6
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
Гость_Гость_Ремонтник_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Согласно ОСТОРЭ категория сложности ремонта для трансформатора мощностью 6300 кВА 36 при напряжении высокой стороны 35кВ и 38 - при 110кВ
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |