![]() Заземление трансформатора тока |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Заземление трансформатора тока |
![]()
Сообщение
#21
|
|
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 ![]() |
Гм... Никакой схемы я Вам не предоставлял. По Вашей просьбе произвёл поиск, выбрал из номенклатуры завода те изделия, к-ые, по моему мнению, наиболее подходят по указанным Вами параметрам, и предложил по нужной марке забрать руководство. А какая марка счётчика у Вас, я, кстати, до сих пор не знаю.
Если Вы располагаете инструкцией именно на Ваш счётчик, делайте монтаж по приведённой там схеме, не сомневайтесь. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 13.7.2007 Пользователь №: 8985 ![]() |
Чтобы потенциал не уплывал. Нагретый провод под высоким напряжением может работать диодом и терять электроны через ёмкостную утечку на землю. В итоге накопится опасный заряд, который может пробить изоляцию или монтёра. Поэтому все стационарные электрические цепи так или иначе заземляются. Все правильно написал!!! -------------------- http://forum.ruelek.ru - форум по электротехнике
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
Подключять счётчики от ТТ нада через специальные БИ (блоки измерительные) там токовые цепи уже имеют заземляющую перемычку и перемычки для закорачивания вторички. А высокое напряжение на вторичке появитса при коротком замыкании в сети после ТТ, так как при КЗ док тостигает 2-10 кА следовательно падение напряжения на первичке возростает, и на вторичке появятса киловольты.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 20.6.2005 Из: Великий Новгород Пользователь №: 3540 ![]() |
Нет там никаких киловольтов при КЗ если вторичка включена на измерительный прибор или реле защиты. Вторичная обмотка работает почти в режиме КЗ - нагружена на очень маленькое сопротивление. Напряжение во вторичке будет в полном соответствии с законом Ома - входное сопротивление прибора, плюс сопротивление токовых цепей, плюс сопротивление вторичной обмотки ТТ умноженное на ток, протекающий во вторичке. К примеру, если сопротивление прибора 2,5 ома, сопротивление вторички 2 ом и сопротивление проводов с клеммниками 0,5 ом то при токе в первичке 400А для ТТ 400/5 напряжение будет 25В. При токе КЗ 4000А (насыщение ТТ не учитываем) напряжение будет всего 250В. А если учесть насыщение ТТ, то и того меньше. Ну а если вторичка разомкнута тогда бабах будет, что и наблюдал на практике несколько раз =)
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
Дак я и имел ввиду разомкнутую вторичку. Бабах и сам наблюдал . Несколько лет назад у нас енергосытом командовала женщина, на незагруженых ЗТП они в борьбе с недоучётом на вводе с тр-ра 630 кВА разрезали шины и установили ТТ типа ТК 150/5, доказать чтолибо что так нельзя неполучилось пока ОВБ не привезло монолитный слиток метала.
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#26
|
Гости ![]() |
ни в коем случае не заземлять !!!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10968 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Гость,
это почему? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#28
|
Гости ![]() |
Добрый день. Разрешите вклиниться в Вашу тему, но мой вопрос близок ей. Какой из концов вторичных обмоток ТТ заземляется, И1 или И2 ? Теория (учебники) расходится с практикой (заводские схемы Siemens и Alstom). Спасибо.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22966 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Приведите факты
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#30
|
Гости ![]() |
В генератор ном распредустройстве на ТТ земля со стороны генератора, далее на токопроводе у ТТ земля со стороны И2. Лезть в заводские схемы не хочется, а хочется разобраться
![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22966 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Если кто то накосячил, это не есть правильно
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1524 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
В генератор ном распредустройстве на ТТ земля со стороны генератора, далее на токопроводе у ТТ земля со стороны И2. Лезть в заводские схемы не хочется, а хочется разобраться ![]() Заземление вторичных цепей измерительных трансформаторов (ТТ или ТН) носит только защитную функцию (защита аппаратуры, подключенной ко вторичным цепям, и, конечно, людей, при возможном пробое между первичной обмоткой и вторичной.) Поэтому где стоит заземление: со стороны И2 или со стороны И1 для аппаратов измерения, учета и РЗА не имеет значения. Главное, чтобы "земля" была! Для устройств измерения, учета и РЗА в этом плане важно, чтобы "земля" в токовых цепях или цепях ТН была одна (в одном месте.) Обычно этим местом является сборка "звезды" ТТ. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#33
|
Гости ![]() |
Спасибо. Можно сделать вывод, что раз но бой в подключении "земли" не критичен ?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22966 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Сейчас про что?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10968 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Сейчас про что? раз но бой - это означает: имеет ли значение, какой из концов измерительных обмоток заземлять? Ответ: нет. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
Гость_DMT_* |
![]()
Сообщение
#36
|
Гости ![]() |
Пример: Трансформаторы тока установлены в трех фазах. Вторичные обмотки ТТ собираются в звезду общий провод заземляют (как можно ближе к месту установки ТТ). Приборы измерения устанавливаются в каждой фазе и общий провод образуется за приборами. ТТ работает в режиме короткого замыкания U=min и при размыкании его вторичных обмоток напряжение начинает расти и перегревает обмотки, в худшем случаем пробой изоляции и следовательно первичное напряжение во вторичной обмотке ( особенно опасно при высоких напряжениях 10-110кВ)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3109 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
А как насчёт такой схемы подключения ТТ, вторичка ТТ соединяется с шиной одноимённой фазы. Сейчас в садоводстве меняю старые групповые приборы на новые. Пришлось перемычки между вторичными обмотками ТТ и корпусом ящика выкидывать, и соединять по этой схеме, другого варианта не было, поскольку в новых Энергомерах оказалось по две клеммы на каждую фазу.
-------------------- |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#38
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10968 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
А как насчёт такой схемы подключения ТТ ЕМНИП, семипроводка уже вне закона. Поправьте, если ошибаюсь. Два провода на фазу - это не для счетчиков прямого включения? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3109 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
ЦЭ6803В Ш33 М7 5-60 А 3ф 4пр, согласно паспорта для стартового тока 0,002Iном. предназначены для прямого и трансформаторного подключения. Установлены для цели технического учёта.
Насчёт допустимости "семипроводки" не в теме. На месте с оформленным нарядом вскрыли клеммную крышку нового счётчика и вначале не поняли как впихнуть 10 хвостов в 7 клемм, потом всплыла схема с институтского учебника сорокалетней давности, один счетчик подключили, напряжение подали, не равнуло, замигало, значит о.к. вечером в яндекс картинках нашёл схему, которую опубликовал в предыдущем посте, совпало полностью, значит всё правильно. ![]() -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость Рин_* |
![]()
Сообщение
#40
|
Гости ![]() |
Сами же паспорт счетчика привели, там написано что он для прямого (непосредственного) включения, а подключаете через ТТ.
Через ТТ по Вашей схеме подключить можно, считать будет правильно, но нарушаются требования правил по заземлению вторичных обмоток ТТ, которые в целях безопасности обязательно заземляются. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.2.2025, 21:36 |
|
![]() |