![]() Арматура как вариант зазезления? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Арматура как вариант зазезления? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 12.7.2009 Пользователь №: 14994 ![]() |
Прошу, дайте мне ответ на вопрос...
При демонтаже железного крепления для раковины в ванной, в стене образовалось пара дыр размером с сигаретные пачки. По краям дыр есть арматура, ванная комната - монолитная железобетонная коробка. Диаметр прута - 12 мм. Можно ли использовать его как заземление и как это можно организовать??? Спасибо за будущие ответы. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7368 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Для уравнивания потенциалов (ДСУП-допол. сист. уравнивания потенциалов) сечение арматуры более чем пригодно.
Но для ДСУПа необходимо, чтобы проводимость защитного нуля (РЕ) в этажном щите не было хуже ее проводимости, иначе защитные токи будут течь по строительным конструкциям. Проверьте наличие металлической связи арматуры с РЕ ЭЩ (розетки), при наличии, есть возможность использования, в качестве какого даст результаты измерений. Соединение с арматурой надежнее всего посредством сварки. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
Гость_с2н5он_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
не вздумайте, если у Вас нет контура у дома, иначе в какой то момент можете услышать веселые крики соседей с использованием местных диалектов
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.2.2025, 21:41 |
|
![]() |