Косинус Фи |
Гость_Моисей_* |
14.6.2005, 14:11
Сообщение
#1
|
Гости |
- Правда, что Косинус Фи трансформатора равен Косинусу Фи первичной обмотки?
|
|
|
|
14.6.2005, 18:04
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 25.3.2005 Пользователь №: 2637 |
Интересно, а где вы нашли Косинус Фи трансформатора и зачем он вам нужен?
Что касается маломощных тр-в, сей-час припоминаю, типа 380В, 160 ВА, кажется я видел на табличке значение Косинуса Фи, но не придал этому особого внимания. Интересно.... Скажу относительно высоковольтных. У высоковольтных трансформатора нет такого номинального параметра. Да, он конечно же потребляет активную и реактивную мощности, всвязи с потерями в обмотках и стали. Потери активной мощности - паспортные данные. Потери реактивной мощности рассчитываются исходя из паспортных данных - тока холостого хода и напряжения короткого замыкания. Заметьте, величина потребляемой реактивной мощности тр-ра состоит как из реактивной мощности ХХ, так и из реактивной мощности нагрузки(ток втроичной обмотки влияет). В трансформаторе всё взаимосвязано, первичная обмотка, сталь, втроичная обмотка, общий магнитный поток. Утверждение "Косинус Фи трансформатора равен Косинусу Фи первичной обмотки" неверно. |
|
|
14.6.2005, 20:09
Сообщение
#3
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 |
Коэф. мощности, или cos фи тр-ра величина не постояннная. При ХХ
трансформатор тянет из сети почти что только реактивщину. При загрузке в 30%, 50%, 70%, cos будет изменяться. И как правильно подметил Diviner, помимо первичной обмотки, есть еще потери в меди вторички, потери в стали, потери на вихревые потоки, потери на гистерезис, наконец... -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
|
|
|
Гость_Pavel_* |
15.6.2005, 11:16
Сообщение
#4
|
Гости |
По моему смысл говорить о Cos f трансформатора, можно только для режима ХХ. В рабочем режиме коэффициент мощности в основном определяет характер нагрузки, трансформатор только преобразует напряжение
|
|
|
|
22.6.2005, 16:53
Сообщение
#5
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 |
Цитата(Pavel) По моему смысл говорить о Cos f трансформатора, можно только для режима ХХ. В рабочем режиме коэффициент мощности в основном определяет характер нагрузки, трансформатор только преобразует напряжение
Даже если грузить транс только активной нагрузкой, то в зависимости от увеличения нагрузки коэф. мощности трансформатора будет изменяться. Правда изменение нелинейно.Сам лично на лабораторках измерял, и графики рисовал. Жаль что повыбрасывал все... -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
|
|
|
Гость_Pavel_* |
24.6.2005, 11:28
Сообщение
#6
|
Гости |
Конечно изменения будут. Сейчас под рукой нет учебника, там эти режимы описаны. Но наверное правилнее все-таки говорить о Cos
в системе. Если мощность трансформатора соизмерима с мощностью нагрузки, то значение должно быть достаточно высоким, а если транс работает в режиме близком к холостому ходу-тогда конечно Cos будет иметь низкое значение. |
|
|
30.12.2005, 18:05
Сообщение
#7
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 462 Регистрация: 27.12.2005 Пользователь №: 4533 |
Очень интересная тема. Господа, можно узнать вашу точку зрения на следующее:
каким образом нагрузка трансформатора влияет на внутреннее сопротивление самого трансформатора, и самое интересное - каким образом нагрузка трансформатора влияет на вид (тип) сопротивления самого трансформатора (т.е. по каким "механизмам" происходит уменьшение , например, реактивного сопротивления трансформатора при увеличении его реактивной нагрузки). |
|
|
|