Можно ли выполнить электроснабжение по такой схеме |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Можно ли выполнить электроснабжение по такой схеме |
22.7.2009, 16:14
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 29.1.2009 Пользователь №: 13308 |
Нужно сделать ремонт ЭО и ЭС в котельной (проекта нет и не будет, договор будет наверное на кап. ремонт). Имеется шкаф ВРУ: рубильник, счетчик прямого включения, четыре стальные шины. И есть силовой шкаф со всей начинкой (пускатели, автоматы и т.д.), от него запитаны два ЭД насосов. Старая сеть освещения оборвана, ее монтируем по новой. Бюджет очень ограничен, поэтому по линии ЩС оставляем как есть (испытаем КЛ, какие не пройдут заменим на такие же), а по линии ЩО делаем разделение PEN, как на схеме и далее 5-и проводка. Можно ли так или насосы тоже по 5-и проводке запитывать?
|
|
|
|
22.7.2009, 20:18
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7262 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Электрическая схема не дает полного представления о превращении ее в монтажный вид.
1. Разделение PEN-проводника необходимо произвести до счетчика технического учета на вводе во ВРУ. 2. Для ЭД достаточна 4-х проводка-фазы и защитный нуль. 3. Необходимо установить защиту от утечек для насоса и ЩО. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
22.7.2009, 21:51
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 29.1.2009 Пользователь №: 13308 |
Внес изменения. А по пункту 3 замечания - это про УЗО?
Кстати учет коммерческий, поэтому придется заморачиваться с оргстеклом, чтобы рубильник был под опломбированным колпаком, да и похоже что в точке разделения PEN тоже городить чего-то придется. Кто как решает эту проблему? |
|
|
22.7.2009, 22:27
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
2. Для ЭД достаточна 4-х проводка-фазы и защитный нуль. Возможно все-таки нужен N. Нужно смотреть. что в "силовом шкафу со всей начинкой (пускатели, автоматы и т.д.)". Возможно пускатели с катушками на 220. Возможно двигатель с обмотками в звезду. Сообщение отредактировал Олега - 22.7.2009, 22:27 |
|
|
|
23.7.2009, 19:50
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7262 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Возможно все-таки нужен N. Нужно смотреть. что в "силовом шкафу со всей начинкой (пускатели, автоматы и т.д.)". Возможно пускатели с катушками на 220. Возможно двигатель с обмотками в звезду. Цепь управления в движок не заводится и звезда обычно висит в воздухе. Насколько понял, речь идет о запитке ЭД насосов, для цепей управления при 220 В, естественно, изпользуется разделенный раб. нуль. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|