Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

трансформатор нулевой последовательности , монтаж

prude
сообщение 19.7.2009, 10:11
Сообщение #1


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 669
Регистрация: 23.6.2007
Пользователь №: 8876



Здравствуйте, поясните желательно с обоснованием, как правильно выполнить монтаж тр-ра нулевой последовательности. Заземление оболочки кабеля должно идти через тр-р или нет.


--------------------
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimbas
сообщение 19.7.2009, 14:57
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 188
Регистрация: 25.7.2007
Пользователь №: 9079



через трансформатор так как при замыкании на землю по оболочке будет проходить ток нулевой последовательности его то и должен засеч трансформатор
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 19.7.2009, 15:44
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1524
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(dimbas @ 19.7.2009, 14:57) *
через трансформатор так как при замыкании на землю по оболочке будет проходить ток нулевой последовательности его то и должен засеч трансформатор

Скорее - наоборот! Необходимо отстроить защиту от токов, текущих по оболочке кабеля. Потому, что это могут быть "левые" токи (например - от сварки.)
Т.е. при монтаже кабель необходимо "просунуть" в бублик ТТ, после чего заземляющий проводник (который присоединен к броне квбеля) "просунуть" обратно через окно ТТ, и уже потом соеденить с контуром заземления. Рисовать лениво. Вот нашел страничку, на которой более-менее ясно что и как...
Прикрепленное изображение


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
prude
сообщение 19.7.2009, 17:50
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 669
Регистрация: 23.6.2007
Пользователь №: 8876



в старой брошурке 60 годов нашел эскиз на котором заземлитель оболочки кабеля пропущен через бублик возникли сомнения в правильности, надо на практике глянуть - когда нагрузка будет позже (в одном тп по разному зделано, монтажники как легче было сделали).


--------------------
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_xxx_*
сообщение 19.7.2009, 18:17
Сообщение #5





Гости






Обязательно сделать как Mic61 сказал, иначе не будете понимать откуда отключение идёт.
Иногда если есть проблема с установкой, заземляем перед самым бубликом, не пропуская через него
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 19.7.2009, 21:11
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1524
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(prude @ 19.7.2009, 17:50) *
в старой брошурке 60 годов нашел эскиз на котором заземлитель оболочки кабеля пропущен через бублик возникли сомнения в правильности, надо на практике глянуть - когда нагрузка будет позже (в одном тп по разному зделано, монтажники как легче было сделали).

Отбросьте сомнения, поверьте опыту поколений icon_biggrin.gif !
Дело в том, что в эксплуатации Вы, скорей всего, ничего не увидите. Токи небаланса защиты от замыканий на землю - единицы мА (вторичных), токи срабатывания (уставки) - десятки мА. Если заземлите броню не правильно - очень быстро получите ложную работу ЗЗН, и, как сказал гость ххх - неизвестно от чего: толи отключился фидер от поврежденного кабеля, толи кто-то наждак включил на ПС...


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Анна_*_*
сообщение 4.8.2009, 5:59
Сообщение #7





Гости






мис61, что за книжка подскажите? пожалуйста....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 5.8.2009, 20:51
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1524
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Книга из серии "Библиотечка электротехника" В А Шуин, А В Гусенков "Защиты от замыканий на землю в электрических сетях 6-10 кВ." Скачать можно здесь: http://www.biblem.narod.ru/bibliotechka_elektrotechnika.html


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sewe
сообщение 9.12.2018, 1:02
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 6.12.2018
Из: Украина
Пользователь №: 55009



Полностью согласен с dimbas .
Для сварщиков есть правила, не позволяющие использование в качестве проводника заземляющих контуров и т.д.
Сети 6,10 кв ( кроме специальныхшахтных и еще каких то) с изолированной нейтралью. Ток однофазного замыкания на землю - аварийный, но чаще всего не отключается защитой ( и не должен ).
И сеть с таким током (на практике до 5-10А) работает, пока не освободится бригада для осмотра линии и поиска поврежденного участка.
Цепи РЗА от ТТНП обычно заводятся на сигнализацию .

Не важно. Главное что бы через ТТНП прошла заземленная дальше (не до ТТНП) оболочка кабеля .
Для сварщиков есть правила, не позволяющие использование в качестве проводника заземляющих контуров и т.д.
Сети 6,10 кв ( кроме специальныхшахтных и еще каких то) с изолированной нейтралью. Ток однофазного замыкания на землю - аварийный, но чаще всего не отключается защитой ( и не должен ).
И сеть с таким током (на практике до 5-10А) работает, пока не освободится бригада для осмотра линии и поиска поврежденного участка.
Цепи РЗА от ТТНП обычно заводятся на сигнализацию .
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 9.12.2018, 11:18
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2059
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



вот наглядная картинкаПрикрепленный файл  __________________.pdf ( 167.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1467