![]() Петля "фаза-нуль" во взрывоопасных помещениях |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Петля "фаза-нуль" во взрывоопасных помещениях |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 5.5.2011 Из: Казань Пользователь №: 22714 ![]() |
Кто-нибудь сталкивался с измерением петли "фаза-нуль" на взрывоопасных объектах. Для того, чтобы сделать замер, нужно добраться до контактов двигателя, а для этого надо вскрыть взрывозащищенный ввод кабеля в электроприемник, это целый гемор и потом а во время измерения может возникнуть искра, что недопустимо в таких помещениях. Как в таких случаях поступают без? Вроде как-то делают замер на автомате( в начале линии) а потом применяют коэф, учитывающий сечение и длину кабеля до электроприемника?
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |