Сумма "сдвинутых" синусоид с любой амплитудой - это тоже синусоида. Найдите формулу в справочнике по тригонометрии:
A*sin(w*x+f1)+B*sin(w*x+f2)=.... и убедитесь. |
|
|
|
Гость_Гость_Артур_*_* |
31.1.2010, 15:15
Сообщение
#22
|
Гости |
Это, скорее всего, перекос фаз и ПБВ тут ни при чем. Определяется путем сравнения напряжений на других фазах, а также на нуле. Дело в том, что сейчас нагрузки на сети возросли, нулевой проводник уже не может скомпенсировать имеющиеся перекосы, особенно если здани старое - раньше сечение нулевого проводника делали даже меньше фазных, считалось, что ток по нулю не может превысить фазных токов. Но с распространением ЭСЛ,импульсных блоков питания в сети появилось множество гармонических составляющих, это приводит к тому, что ток через ноль может превышать фазные токи!
|
|
|