Свет в квартире , проблемы |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Свет в квартире , проблемы |
28.8.2009, 12:56
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 28.8.2009 Пользователь №: 15390 |
Доброго времени суток всем
Вопрос в следующем При выключении света в корридоре и ванной комнате лампы не гаснут полностью а горят в полнакала. Что это может быть? Вылючатель двухклавишный. В поиске не нашел ответа. |
|
|
|
28.8.2009, 13:10
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 7.7.2008 Из: ЗиЛ Гордок Пользователь №: 11606 |
подробнее можно:какие лампы, выкл. с индикатором,лампы светятся отдельно друг от друга или вместе???
|
|
|
28.8.2009, 13:11
Сообщение
#3
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 |
-------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
|
|
28.8.2009, 13:24
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 28.8.2009 Пользователь №: 15390 |
Ты видишь суслика? И я не вижу. А он есть. (с) ДМБ
Кажись, обсуждали уже. Это читал, не то gennadi Лампы накаливания, выключатель без индикатора, горят вместе. |
|
|
|
28.8.2009, 13:58
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Кроме предположения о неверном подключении светильников и выключателя, что то ничего на ум не приходит....
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
28.8.2009, 14:00
Сообщение
#6
|
|
Руbillьник Группа: Модераторы Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
Всё-таки уточните: горят в полнакала при отключении одной или обеих клавиш выключателя?
|
|
|
28.8.2009, 14:03
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 28.8.2009 Пользователь №: 15390 |
Кроме предположения о неверном подключении светильников и выключателя, что то ничего на ум не приходит.... так до этого то все было норм, в течение года, все включалось и выключалось без проблем Месяц назад стал моргать свет и в корридоре и в ванной. а пару дней назад вечером свет включил а при выключении увидел этот эффект, мать его. Причем сначала ЭТО было только в корридоре, в ванной все включалось и выключалось, а на следующий день и в ванной стало так же. |
|
|
|
28.8.2009, 14:04
Сообщение
#8
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 7.7.2008 Из: ЗиЛ Гордок Пользователь №: 11606 |
Попробуй выкрутить одну из лампочек и посмотри что будет.
|
|
|
28.8.2009, 14:07
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 28.8.2009 Пользователь №: 15390 |
Всё-таки уточните: горят в полнакала при отключении одной или обеих клавиш выключателя? Каждая независимо, т.е. если включаешь клавишу корридора то в корридоре горит в полную мощь, выключаешь горит вполнакала. И с ванной то же самое.Попробуй выкрутить одну из лампочек и посмотри что будет. пробовал, ничего не меняется.
|
|
|
28.8.2009, 14:08
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Ну тогда всё в подробностях и сами, что бы не выпытывать.
Линии на светильники в ванне и коридоре от одной распаячной коробки? Доступ к коробке есть? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
28.8.2009, 14:10
Сообщение
#11
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 7.7.2008 Из: ЗиЛ Гордок Пользователь №: 11606 |
|
|
|
28.8.2009, 14:13
Сообщение
#12
|
|
Руbillьник Группа: Модераторы Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
Значит, в последнее время никаких монтажных работ не проводилось. Тогда предположу вариант ухудшения изоляции проводки освещения и её пробой.
|
|
|
28.8.2009, 15:22
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 28.8.2009 Пользователь №: 15390 |
Схемку набросал
Где распологаются распаечные короба не знаю
Прикрепленные файлы
|
|
|
28.8.2009, 15:55
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Схемка, простите, ни о чём... А коробка, как правило, над выключателем... Но, сдаётся мне, не стоит Вам самостоятельно искать там что либо... Попробуйте пригласить знакомого, который с электричеством не на ВЫ.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
Гость_1_* |
28.8.2009, 15:58
Сообщение
#15
|
Гости |
Коробку распаячную надо найти. Проблема может быть в изоляции скруток.
|
|
|
Гость_Гость_Николай_*_* |
28.8.2009, 16:36
Сообщение
#16
|
Гости |
Скорее всего выключатель стоит в нулевом проводе, а при выкллючении ноль на лампочки попадает через отсыревшую изоляцию.
|
|
|
29.8.2009, 23:48
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 29.8.2009 Из: Киров Пользователь №: 15403 |
|
|
|
30.8.2009, 1:40
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
над выключателем картин, бра, часов не вешали случаем?
|
|
|
Гость_Svoloch.rzn_* |
31.8.2009, 10:23
Сообщение
#19
|
Гости |
У моего друга была такая же
проблема. Фишка была в том, что электрики из жкх посадили нулевой провод в щите на его клемник. Когда провод откинул все стало Нормуль. |
|
|
31.8.2009, 12:28
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 28.8.2009 Пользователь №: 15390 |
над выключателем картин, бра, часов не вешали случаем? Над выключателем ничего не вешал У моего друга была такая же проблема. Фишка была в том, что электрики из жкх посадили нулевой провод в щите на его клемник. Когда провод откинул все стало Нормуль. Возможно, недавно в щите перегорел входящий на мою квартиру кабель и электрики жкх его ремонтировали, но проблема появилась примерно через неделю после их вмешательства. У моего друга была такая же проблема. Фишка была в том, что электрики из жкх посадили нулевой провод в щите на его клемник. Когда провод откинул все стало Нормуль. Как определить что ноль посажен на мой клемник? |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 2.1.2025, 15:39 |
|