Проверка АВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Проверка АВ |
22.8.2009, 18:08
Сообщение
#1
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
Как можно прогрузить АВ в квартирном щитке в домашних условиях?
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
|
22.8.2009, 19:09
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Вопрос конечно интересный!
Если хотите собирите схему из трансформатора реостата и амперметра. Проще новый автомат купить. А так если навскидку проверить работает-не работает,подключите нагрузку % на сорок больше номинала выбило-значит работает. Только где такую найти? 1 Она должна быть активной. 2 Лампы не подойдут(ток разагрева больше номинального). -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
22.8.2009, 19:11
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Повышенной нагрузкой от сети...
Или с помощью автомобильного аккумулятора. Всё имхо. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
22.8.2009, 19:42
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Или с помощью автомобильного аккумулятора. Всё имхо. Вопрос конечно интересный... У мя встречный вопрос.Меняет ли вид тока переменка-постоянка на уставку автоматов? Был бы класический пускатель типа пме -точно на постаянке не будет работать. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
|
22.8.2009, 20:32
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Меняет ли вид тока переменка-постоянка на уставку автоматов? На тепловой расцепитель не влияет. опять же имхо -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
22.8.2009, 21:18
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 11.5.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 11172 |
зачем? по работе или просто так?
|
|
|
22.8.2009, 21:28
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1512 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Как можно прогрузить АВ в квартирном щитке в домашних условиях? Да, вопрос. Для проверки АВ необходимо соорудить источник тока с возможностью регулировать ток от номинального тока АВ до 3...4 кратного для проверки теплового расцепителя, и 7...10 кратного для проверки максимального расцепителя. Значит нужен ЛАТР + трансформатор тока + устройство измерения этого тока (измерительный ТТ + амперметр.) Если АВ имеют номинал 10...16 А, то для проверки необходима "установка" с возможностью выдать токи 30...45 А и 70...90 А соответственно для тепловухи и для отсечки. Плюс провода соответствующего сечения, плюс какой-никакой опыт в этом, достаточно небезопасном, деле. Вобщем, с "установкой" связываться не стоит. Т.о количественные характеристики в домашних условиях снять не удасться. Качественно (отключает\не отключает), видимо, можно. Вот тут идея с аккумулятором пройдет. Я бы взял еще один АВ (заведомо исправный! Причем, еще нужно подобрать его номинал и тип характеристики), и собрал бы такую цепь: "+" АБ - проверяемый АВ - заведомо исправный АВ - "-" АБ. Т.е. включил бы АБ на КЗ через два АВ. Если проверяемый АВ работает, то он должен отключить ток КЗ раньше, чем "заведомо исправный." Но эксперимент тоже "мутный". Если опыта нет, то лучше не связываться... -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
|
Гость_ВВ_* |
23.8.2009, 1:46
Сообщение
#8
|
Гости |
2 Лампы не подойдут(ток разагрева больше номинального). Лампы подойдут. Только сколько же их надо? Скажем, для АВ 25А – их нужно шт. 60 по 100Вт. Может, конечно, выбить при включении: пусковой 7 крат. Но, если выбьет, значит работает. Отключать по одной, пока не перестанет выбивать. Если перестанет на 56-57 шт. можно оставить гореть и посмотреть, через сколько времени тепловой отключится. Ну, в общем, что то в этом роде можно сделать, но, нужно ли? Меняет ли вид тока переменка-постоянка на уставку автоматов? От АВ зависит: старые советские – нет (во всяком случае, нигде не встречал возражений, а применять приходилось). Собственно, и сейчас, на некоторых станках, стоят обычные АЕ… в цепях постоянного тока. У современных – влияет. У Шнейдера есть расчет применения АВ переменного тока в сетях постоянного. |
|
|
23.8.2009, 5:13
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Лампы подойдут. Не уверен 1 лампы бывают разные 2 если про лампы накаливания у них ток разогрева спирали раза в 2 больше номинала. 3 про дрл и иже с ними нечего говорить От АВ зависит: старые советские – нет (во всяком случае, нигде не встречал возражений, а применять приходилось). Собственно, и сейчас, на некоторых станках, стоят обычные АЕ… в цепях постоянного тока. У современных – влияет. У Шнейдера есть расчет применения АВ переменного тока в сетях постоянного. Конечно для старых советских вид тока не влияет как минимум 20 лет с коца выпуска,они сейчас как выключатели работают а не как автоматы! Сообщение отредактировал Мастер Джу - 23.8.2009, 5:15 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
23.8.2009, 11:37
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
АВ новые, иэк, 16А. автомобильный аккум не пойдёт, его ток кз более 240А (если не отключится, то отгорит полюбому))), придётся воротить точные сопротивления...
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
|
23.8.2009, 12:28
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
АВ новые, иэк, 16А. автомобильный аккум не пойдёт, его ток кз более 240А (если не отключится, то отгорит полюбому))), придётся воротить точные сопротивления... Для оценки работоспособности теплового расцепителя (без выдачи сертификата... ) можете воспользоваться лампами от автомобиля (откуда и аккумулятор). Да и ток понадобится не 240А а в 10 раз меньше. А уж если понадобится точность, то без стенда не обойтись... Впрочем, об этом уже было сказано выше. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 12.12.2024, 10:34 |
|