Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Проверка АВ

Volt380
сообщение 22.8.2009, 18:08
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Как можно прогрузить АВ в квартирном щитке в домашних условиях?


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 22.8.2009, 19:09
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Вопрос конечно интересный!
Если хотите собирите схему из трансформатора реостата и амперметра.
Проще новый автомат купить. icon_rolleyes.gif
А так если навскидку проверить работает-не работает,подключите нагрузку % на сорок больше номинала выбило-значит работает. Только где такую найти?
1 Она должна быть активной.
2 Лампы не подойдут(ток разагрева больше номинального).


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 22.8.2009, 19:11
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Повышенной нагрузкой от сети... icon_redface.gif
Или с помощью автомобильного аккумулятора.
Всё имхо.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 22.8.2009, 19:42
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(savelij @ 22.8.2009, 23:11) *
Или с помощью автомобильного аккумулятора.
Всё имхо.


Вопрос конечно интересный...
У мя встречный вопрос.Меняет ли вид тока переменка-постоянка на уставку автоматов?
Был бы класический пускатель типа пме -точно на постаянке не будет работать.


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 22.8.2009, 20:32
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Мастер Джу @ 22.8.2009, 20:42) *
Меняет ли вид тока переменка-постоянка на уставку автоматов?

На тепловой расцепитель не влияет. опять же имхо


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
knes
сообщение 22.8.2009, 21:18
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 52
Регистрация: 11.5.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 11172



зачем? по работе или просто так?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 22.8.2009, 21:28
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1512
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(Volt380 @ 22.8.2009, 18:08) *
Как можно прогрузить АВ в квартирном щитке в домашних условиях?

Да, вопрос. Для проверки АВ необходимо соорудить источник тока с возможностью регулировать ток от номинального тока АВ до 3...4 кратного для проверки теплового расцепителя, и 7...10 кратного для проверки максимального расцепителя. Значит нужен ЛАТР + трансформатор тока + устройство измерения этого тока (измерительный ТТ + амперметр.)
Если АВ имеют номинал 10...16 А, то для проверки необходима "установка" с возможностью выдать токи 30...45 А и 70...90 А соответственно для тепловухи и для отсечки. Плюс провода соответствующего сечения, плюс какой-никакой опыт в этом, достаточно небезопасном, деле. Вобщем, с "установкой" связываться не стоит.
Т.о количественные характеристики в домашних условиях снять не удасться. Качественно (отключает\не отключает), видимо, можно. Вот тут идея с аккумулятором пройдет. Я бы взял еще один АВ (заведомо исправный! Причем, еще нужно подобрать его номинал и тип характеристики), и собрал бы такую цепь: "+" АБ - проверяемый АВ - заведомо исправный АВ - "-" АБ. Т.е. включил бы АБ на КЗ через два АВ.
Если проверяемый АВ работает, то он должен отключить ток КЗ раньше, чем "заведомо исправный." Но эксперимент тоже "мутный". Если опыта нет, то лучше не связываться...


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВВ_*
сообщение 23.8.2009, 1:46
Сообщение #8





Гости






Цитата(Мастер Джу @ 22.8.2009, 19:09) *
2 Лампы не подойдут(ток разагрева больше номинального).

Лампы подойдут. Только сколько же их надо? Скажем, для АВ 25А – их нужно шт. 60 по 100Вт. Может, конечно, выбить при включении: пусковой 7 крат. Но, если выбьет, значит работает. Отключать по одной, пока не перестанет выбивать. Если перестанет на 56-57 шт. можно оставить гореть и посмотреть, через сколько времени тепловой отключится. Ну, в общем, что то в этом роде можно сделать, но, нужно ли?
Цитата(Мастер Джу @ 22.8.2009, 19:42) *
Меняет ли вид тока переменка-постоянка на уставку автоматов?
От АВ зависит: старые советские – нет (во всяком случае, нигде не встречал возражений, а применять приходилось). Собственно, и сейчас, на некоторых станках, стоят обычные АЕ… в цепях постоянного тока. У современных – влияет. У Шнейдера есть расчет применения АВ переменного тока в сетях постоянного.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 23.8.2009, 5:13
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(ВВ @ 23.8.2009, 5:46) *
Лампы подойдут.


Не уверен
1 лампы бывают разные
2 если про лампы накаливания у них ток разогрева спирали раза в 2 больше номинала.
3 про дрл и иже с ними нечего говорить radost.gif

Цитата(ВВ @ 23.8.2009, 6:46) *
От АВ зависит: старые советские – нет (во всяком случае, нигде не встречал возражений, а применять приходилось). Собственно, и сейчас, на некоторых станках, стоят обычные АЕ… в цепях постоянного тока. У современных – влияет. У Шнейдера есть расчет применения АВ переменного тока в сетях постоянного.


Конечно для старых советских вид тока не влияет как минимум 20 лет с коца выпуска,они сейчас как выключатели работают а не как автоматы! brake.gif

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 23.8.2009, 5:15


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 23.8.2009, 11:37
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



АВ новые, иэк, 16А. автомобильный аккум не пойдёт, его ток кз более 240А (если не отключится, то отгорит полюбому))), придётся воротить точные сопротивления...


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 23.8.2009, 12:28
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Volt380 @ 23.8.2009, 11:37) *
АВ новые, иэк, 16А. автомобильный аккум не пойдёт, его ток кз более 240А (если не отключится, то отгорит полюбому))), придётся воротить точные сопротивления...

Для оценки работоспособности теплового расцепителя (без выдачи сертификата... icon_wink.gif ) можете воспользоваться лампами от автомобиля (откуда и аккумулятор). Да и ток понадобится не 240А а в 10 раз меньше.
А уж если понадобится точность, то без стенда не обойтись... Впрочем, об этом уже было сказано выше.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©