Падение напряжения , В ТП 400В ПРИ НАГРУЗКЕ 100А на РУ360 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Падение напряжения , В ТП 400В ПРИ НАГРУЗКЕ 100А на РУ360 |
28.8.2009, 21:14
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 14.8.2009 Из: Ярославская область Пользователь №: 15282 |
ТП6/0.4кВ линия 230метров подключено предприятие наг рузка 200А Ппадение напряжения до350-360в.Вчем причины.
|
|
|
|
Гость_ВВ_* |
28.8.2009, 21:53
Сообщение
#2
|
Гости |
А какое сечение питающего кабеля?
|
|
|
28.8.2009, 23:38
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1517 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Возможные причины:
- малое сечение питающей линии; - недостаточная мощность ТП; - низкий косинус фи нагрузки предприятия; - сочетания вышеуказанных причин. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
29.8.2009, 21:54
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 14.8.2009 Из: Ярославская область Пользователь №: 15282 |
Возможные причины: - малое сечение питающей линии; - недостаточная мощность ТП; - низкий косинус фи нагрузки предприятия; - сочетания вышеуказанных причин. Есть скруткис проводом меньшего диаметра.СПАСИБО. А какое сечение питающего кабеля? Линия от транса разного сечения.с земли не видать.сначала вроде 80 после скруток50мм2.СПАСИБО. |
|
|
|
29.8.2009, 23:24
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
а какая температура кабеля? зимой видать снег не замерзает
|
|
|