![]() Какой УЗО ставить на проточный водонагреватель 12квт? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Какой УЗО ставить на проточный водонагреватель 12квт? |
Гость_Гость_Мирослав_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
В процессе установка проточника на 12квт. По стандартам подобные "опасные" девайсы нужно защищать УЗО с током отсечки 10 ма.
В продаже УЗО на 63А нашел только от 30 ма. Где достать УЗО 63А с током отсечки не более 10 ма? Либо посоветуйте как грамотно предохраниться ![]() Спасибо! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 305 Регистрация: 8.8.2009 Из: г.Чита - г.Калуга Пользователь №: 15226 ![]() |
ПУЭ 7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений м в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.
7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учётом присоединяемых стационарных и переносных электроприёмников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприёмников следует принимать из расчёта 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчёта 10 мкА на 1 м длины фазного проводника. P.S. Он у Вас однофазный, судя по току, то 30 мА сойдёт. Можете прощитать. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.4.2025, 9:48 |
|
![]() |