Попался такой щит управления асинхронными электродвигателями:
2 двигателя 15 кВт - по ~30A 3 двигателя 1,5 кВт - по ~3A Один автомат на 80А Насколько это нормально? Сообщение отредактировал Ibn - 19.9.2009, 11:23 |
|
|
|
19.9.2009, 18:11
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12512 |
Если каждый двигатель защищен отдельным тепловым реле, то еще нормально. Вторая ошибка может заключаться в том, что применен автомат не предназначенный для защиты двигателя (существуют также автоматы для защиты линий-кабелей). У автомата защиты двигателя происходит отключение при большой разнице токов в фазах, но это уже функция на гурмана...
Ну и для наладки неудобно может быть - иногда нужно чтобы один из движков не включался вместе с остальными... Сообщение отредактировал Михайло - 19.9.2009, 18:13 |
|
|
19.9.2009, 19:51
Сообщение
#3
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 |
Здравствуйте Все.
Если эти двигатели принадлежат одному агрегату или оборудованию, то такие варианты возможны, но у каждого двигателя как правило свой пускатель с тепловой защитой. Но при этом пускатели должны стоять также в этом же шкафу (в основном). А иначе не будет защиты кабеля до двигателя или сечение должно быть везде на 80А. или прокладка кабелей в металл. трубах. Но это зависит от конкретного случая. С уважением. |
|
|