Попался такой щит управления асинхронными электродвигателями:
2 двигателя 15 кВт - по ~30A
3 двигателя 1,5 кВт - по ~3A
Один автомат на 80А

Насколько это нормально?

Сообщение отредактировал Ibn - 19.9.2009, 11:23
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михайло
сообщение 19.9.2009, 18:11
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 461
Регистрация: 8.11.2008
Пользователь №: 12512



Если каждый двигатель защищен отдельным тепловым реле, то еще нормально. Вторая ошибка может заключаться в том, что применен автомат не предназначенный для защиты двигателя (существуют также автоматы для защиты линий-кабелей). У автомата защиты двигателя происходит отключение при большой разнице токов в фазах, но это уже функция на гурмана...
Ну и для наладки неудобно может быть - иногда нужно чтобы один из движков не включался вместе с остальными...

Сообщение отредактировал Михайло - 19.9.2009, 18:13
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OBON
сообщение 19.9.2009, 19:51
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 491
Регистрация: 6.9.2008
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001



Здравствуйте Все.
Если эти двигатели принадлежат одному агрегату или оборудованию, то такие варианты возможны, но у каждого двигателя как правило свой пускатель с тепловой защитой. Но при этом пускатели должны стоять также в этом же шкафу (в основном). А иначе не будет защиты кабеля до двигателя или сечение должно быть везде на 80А. или прокладка кабелей в металл. трубах. Но это зависит от конкретного случая.
С уважением.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 6.1.2025, 6:36
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены