Повторное заземление , До или после счетчика |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Повторное заземление , До или после счетчика |
11.9.2010, 9:45
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 16.3.2008 Из: Донецк Пользователь №: 10721 |
В частном доме трехфазный счетчик находится на улице, а РЩ в доме. Можно ли в РЩ повторно заземлить ноль, а после разделить на PE и N. Не повлияет ли это на правильность учета?
|
|
|
|
15.9.2010, 11:49
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22867 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
после счетчика идет РЕН?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
15.9.2010, 17:07
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
после счетчика идет РЕН? Видимо "да", поскольку предполагается деление в доме. В частном доме трехфазный счетчик находится на улице, а РЩ в доме. Можно ли в РЩ повторно заземлить ноль, а после разделить на PE и N. Не повлияет ли это на правильность учета? На правильность не повлияет. При классическом повторном заземлении ГЗШ в РЩ через PEN-проводник в случае обрыва на ВЛ может протекать недопустимо большой ток (при недостаточном повторном заземлении на ВЛ). Поэтому есть мнение, что лучше повторное заземление выполнять до ввода. |
|
|
16.9.2010, 3:27
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Сколько видел проектов на частные дома - везде повторное заземление подключается после счетчика на шину РЕ. На вводе, до счетчика, автоматический выключатель: 2р для 1-фазного, 4р для 3-фазного. Соответственно даже при плохой повторке на ВЛ АВ защитит от большого тока.
|
|
|
|
16.9.2010, 9:22
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
ЛЕША, Вы предлагаете ставить защитно-коммутационный аппарат в цепь PEN на основании п.1.7.145 ПУЭ? Там есть приписочка, обратите внимание.
"1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей. Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата." Есть мнение, что при этом вместе с фазными проводниками отключается лишь N, а РЕ идет мимо АВ. Получается, PEN частникам допускается отключать (одновременно) только рубильником. Поэтому, как лучший вариант, видится подключение заземляющего проводника у стены здания "1.7.102. ... на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника." (И для защиты от молнии полезно) "4р для 3-фазного" тут и вовсе никак. Сообщение отредактировал Олега - 16.9.2010, 9:53 |
|
|
16.9.2010, 16:31
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Да я воплощаю в жизнь эти проекты. Нас самом деле по ПУЭ получается, что в случае обрыва повторок ВЛ по проводнику может пойти повышенный ток. А выполнить повторку после вводного АВ и проблем не будет. А еще хороший вариант, ИМХО, - это повторка на отпаечной ВЛ и 3-х или 5-и жильный кабель от опоры до вводного устройства. Или система ТТ. Тут можно поспорить...
Вот Вы в проектах какое значение сопротивления растеканию указываете? В проектах которые я видел - 10 и 30 Ом. Хотя 1.7.103 .... С уважением! |
|
|
16.9.2010, 21:14
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
А выполнить повторку после вводного АВ и проблем не будет. Кроме той проблемы, что частенько без света хозяева сидеть будут. Если даже быстро электрик сыщется, сомневаюсь в быстром диагнозе при подгорании. Событие несистемное - то потухнет, то погаснет. Да и просто перекос. Сначала наслушаются (сами перегружаете, автоматы поганые..) Какие-то доводы против выполнения по ПУЭ с повторным заземлением на вводе есть? В 1.7.103 что-то по другому? 10 для всей ВЛ, 30 для каждого заземлителя. Меньше не возбраняется, больше разрешается. Сообщение отредактировал Олега - 16.9.2010, 21:24 |
|
|
|
26.9.2010, 20:21
Сообщение
#8
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 14.7.2009 Из: Владимирская обл. Пользователь №: 15010 |
Уважаемые подскажите как следует выполнить повторное заземление на вводе при том что счетчик будет находится на столбе? Такое требование содержится в тех.условиях которые выдали мне для технологического подключения.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 22.11.2024, 21:35 |
|