Предварительно прикинул, правда есть сомнения по ванной. Питание освещения и розеток совмещено, хозяин настоял.
Прикрепленные файлы
-------------------- 327662@mail.ru
|
|
|
|
|
11.10.2009, 23:05
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18365 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
С групп убрал бы дифы, поставил УЗО.
Не видно групп общего освещения. а Хозяин - дуб. Разделил бы свет и розетки. особо в ванной. пусть х. подумает как с намыленой задницей неудобно к щитку бегать. Эт еще из ванной если выберется. Варочная поверхность 3 кило? не маловато? Вводной в 50А разрешен? Не перегрузился бы последний диф. Хорошо еще если накопитель 1,5 кВт. а если 1,8 или 2, 2,5 ? Сообщение отредактировал Олега - 11.10.2009, 23:06 |
|
|
11.10.2009, 23:18
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
По ванной сомнений нет, а вот по кухне... на варочную 3,5 кВт не маловато?
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
12.10.2009, 8:07
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
Сделал изменения. На варку и духовку решил кинуть ПВС в гофре, для удобства подключения техники напрямую без розеток. Стоимость щитка тянет примерно на 300 баксов, врят-ли заказчик одобрит. Сегодня покажу смету. Насчет вводного проблемм не возникнет, у нас в городе пока с этим полная анархия.
Сообщение отредактировал 220v-elektrik - 12.10.2009, 8:09
Прикрепленные файлы
-------------------- 327662@mail.ru
|
|
|
|
|
12.10.2009, 10:00
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18365 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
С групп убрал бы дифы, поставил УЗО. Тут имелось ввиду убрать часть в виде автомата и оставить УЗО. 300 зеленых - просто смех, на себе экономить. Давеча приводил кусочек щита для коттеджа. Так вот весь щиток обошелся хозяину в 5т. + 0,7 за сборку. Поставьте ему две-три пробки, что б довольным стал. |
|
|
12.10.2009, 18:51
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Цитата Сделал изменения. И один фиг... кухонная зона не в почёте.А может вообще выбросить из связки УЗО + АВ автоматы, а УЗО поставить 63/0,03? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
12.10.2009, 19:44
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
-------------------- 327662@mail.ru
|
|
|
|
|
12.10.2009, 20:36
Сообщение
#8
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Вы имели ввиду так savelij? Примерно так.... а остальные УЗО пожалели? Кстати, не затруднит выкладывать схемки в более удобном для форума формате? Например, *.gif? (скрин с экрана) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
12.10.2009, 21:55
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
Еще раз подредактировал
Кстати, не затруднит выкладывать схемки в более удобном для форума формате? Например, *.gif? (скрин с экрана) А как это делать?
Прикрепленные файлы
-------------------- 327662@mail.ru
|
|
|
12.10.2009, 22:12
Сообщение
#10
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
А как это делать? например, кнопочкой "Print Screen" Цитата При нажатии клавиши Print Screen (или комбинации Print Screen + Alt) ничего не происходит. Дело в том, что рисунок временно помещается в буфер обмена, и чтобы «достать» его оттуда, следует воспользоваться графическим редактором либо вставить картинку в нужное приложение. Простенький (но достаточный для наших действий) графический редактор также встроен в Windows. Он называется Paint, и запустить его можно, пройдя по ссылке Пуск — Программы — Стандартные — Paint. Чтобы вставить картинку из буфера обмена, надо зайти в меню «Правка» и выбрать действие «Вставить». При желании скриншот можно обработать в редакторе (сделать подписи, что-то выделить и т.д.) и сохранить в отдельный файл (Файл — Сохранить как…). Вот и всё. Набор этих несложных действий может серьёзно помочь в решении некоторых проблем, и пренебрегать этой возможностью не стоит. В Paint можно и схемку набросать и сразу отметить функциональные связи. Так нагляднее. ИМХО Ваша схема
|
|
|
|
|
30.11.2009, 22:05
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
-------------------- 327662@mail.ru
|
|
|
26.1.2010, 16:21
Сообщение
#12
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 23.11.2009 Из: Севастополь Пользователь №: 16311 |
Решил задать вопрос здесь, чтобы не создавать новую тему. Можно ли при монтаже щитков применять Wago, например, если к автомату три провода подключить надо? (два допускается подключать непосредственно к автомату). Просто не хочется устанавливать на рейку шину с винтовыми зажимами ради трех подключений). Или может есть более подходящее решение?
|
|
|
26.1.2010, 21:48
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
Не надо создавать проблем на пустом месте, скрутил, пропаял и в автомат.
-------------------- 327662@mail.ru
|
|
|
26.1.2010, 22:09
Сообщение
#14
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Цитата Просто не хочется устанавливать на рейку шину с винтовыми зажимами ради трех подключений Религия не позволяет? Есть клеммники на дин-рейку (и Ваги и Вериты)Но нулевая шинка на изоляторе проще, надёжнее и дешевле. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|