Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Покритикуйте щиток , Замена проводки в квартире

220v-elektrik
сообщение 11.10.2009, 22:29
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Предварительно прикинул, правда есть сомнения по ванной. Питание освещения и розеток совмещено, хозяин настоял.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____.doc ( 29.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 535
 


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 11.10.2009, 23:05
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18365
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



С групп убрал бы дифы, поставил УЗО.
Не видно групп общего освещения. а Хозяин - дуб.
Разделил бы свет и розетки. особо в ванной. пусть х. подумает как с намыленой задницей неудобно к щитку бегать. Эт еще из ванной если выберется.
Варочная поверхность 3 кило? не маловато?
Вводной в 50А разрешен?
Не перегрузился бы последний диф. Хорошо еще если накопитель 1,5 кВт. а если 1,8 или 2, 2,5 ?

Сообщение отредактировал Олега - 11.10.2009, 23:06
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 11.10.2009, 23:18
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



По ванной сомнений нет, а вот по кухне... на варочную 3,5 кВт не маловато?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 12.10.2009, 8:07
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Сделал изменения. На варку и духовку решил кинуть ПВС в гофре, для удобства подключения техники напрямую без розеток. Стоимость щитка тянет примерно на 300 баксов, врят-ли заказчик одобрит. Сегодня покажу смету. Насчет вводного проблемм не возникнет, у нас в городе пока с этим полная анархия.

Сообщение отредактировал 220v-elektrik - 12.10.2009, 8:09
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____.doc ( 36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 299
 


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 12.10.2009, 10:00
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18365
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Олега @ 12.10.2009, 0:05) *
С групп убрал бы дифы, поставил УЗО.

Тут имелось ввиду убрать часть в виде автомата и оставить УЗО.
300 зеленых - просто смех, на себе экономить. Давеча приводил кусочек щита для коттеджа. Так вот весь щиток обошелся хозяину в 5т. + 0,7 за сборку.
Поставьте ему две-три пробки, что б довольным стал. icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 12.10.2009, 18:51
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
Сделал изменения.
И один фиг... кухонная зона не в почёте.
А может вообще выбросить из связки УЗО + АВ автоматы, а УЗО поставить 63/0,03?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 12.10.2009, 19:44
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Вы имели ввиду так savelij?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____.doc ( 36.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 282
 


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 12.10.2009, 20:36
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(220v-elektrik @ 12.10.2009, 19:44) *
Вы имели ввиду так savelij?

Примерно так.... а остальные УЗО пожалели? icon_wink.gif
Кстати, не затруднит выкладывать схемки в более удобном для форума формате? Например, *.gif? (скрин с экрана)


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 12.10.2009, 21:55
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Еще раз подредактировал
Кстати, не затруднит выкладывать схемки в более удобном для форума формате? Например, *.gif? (скрин с экрана)
А как это делать?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____.doc ( 36.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 205
 


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 12.10.2009, 22:12
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(220v-elektrik @ 12.10.2009, 21:55) *
А как это делать?

например, кнопочкой "Print Screen"
Цитата
При нажатии клавиши Print Screen (или комбинации Print Screen + Alt) ничего не происходит. Дело в том, что рисунок временно помещается в буфер обмена, и чтобы «достать» его оттуда, следует воспользоваться графическим редактором либо вставить картинку в нужное приложение.

Простенький (но достаточный для наших действий) графический редактор также встроен в Windows. Он называется Paint, и запустить его можно, пройдя по ссылке Пуск — Программы — Стандартные — Paint.

Чтобы вставить картинку из буфера обмена, надо зайти в меню «Правка» и выбрать действие «Вставить». При желании скриншот можно обработать в редакторе (сделать подписи, что-то выделить и т.д.) и сохранить в отдельный файл (Файл — Сохранить как…).

Вот и всё. Набор этих несложных действий может серьёзно помочь в решении некоторых проблем, и пренебрегать этой возможностью не стоит.


В Paint можно и схемку набросать и сразу отметить функциональные связи.
Так нагляднее. ИМХО

Ваша схема
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 30.11.2009, 22:05
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Вот что получилось
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ядерщик
сообщение 26.1.2010, 16:21
Сообщение #12


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 106
Регистрация: 23.11.2009
Из: Севастополь
Пользователь №: 16311



Решил задать вопрос здесь, чтобы не создавать новую тему. Можно ли при монтаже щитков применять Wago, например, если к автомату три провода подключить надо? (два допускается подключать непосредственно к автомату). Просто не хочется устанавливать на рейку шину с винтовыми зажимами ради трех подключений). Или может есть более подходящее решение?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 26.1.2010, 21:48
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Не надо создавать проблем на пустом месте, скрутил, пропаял и в автомат.


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 26.1.2010, 22:09
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
Просто не хочется устанавливать на рейку шину с винтовыми зажимами ради трех подключений
Религия не позволяет? Есть клеммники на дин-рейку (и Ваги и Вериты)

Но нулевая шинка на изоляторе проще, надёжнее и дешевле.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему