Рассчитать I,А по фазам от генератора |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Рассчитать I,А по фазам от генератора |
29.10.2009, 14:34
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 23.10.2009 Пользователь №: 15944 |
Здравствуйте.Есть дизель-генератор мощностью 60 кв,на шильде генератора указан I ном=108А.
ВОПРОС,какую нагрузку допустимо по фазам снимать?до указанных 108А по каждой из фаз?или другое значение. Спасибо. |
|
|
|
29.10.2009, 14:37
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 |
108 А - ток в фазе.
-------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
|
|
29.10.2009, 14:51
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 23.10.2009 Пользователь №: 15944 |
максимально допустимый для генератора на каждую из фаз 108?да?
|
|
|
29.10.2009, 14:53
Сообщение
#4
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 |
108 А - номинальный (не максимально-допустимый) ток.
-------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
|
|
|
29.10.2009, 15:01
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 23.10.2009 Пользователь №: 15944 |
разъяснить можете?
|
|
|
29.10.2009, 15:06
Сообщение
#6
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 |
разъяснить можете? Дык Вы спрашивайте, что непонятно. Хотя вопрос задан тож неполно. Я так понимаю, генератор 3ф, U= 400/230 В, Pн=60 кВт, cosф=0,8, Iн=108 А. Мощность указывается на 3 фазы, ток указывается в фазе. Выполняются простые соотношения: Pн=3*Uф*Iн*cosф или Pн=(корень_из_3)*Uл*Iн*cosф Проверим: Pн=3*0,23*108*0,8=59,6 кВт ~ 60 кВт. P.S. И еще: "Номинальными данными электрической машины называют данные, характеризующие ее работу в режиме, для которого она предназначена заводом-изготовителем. К номинальным данным относятся мощность, напряжение, ток, частота, КПД, коэффициент мощности, частота вращения и ряд других данных в зависимости от типа и назначения машины. " Сообщение отредактировал DoctorGauss - 29.10.2009, 15:10 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
|
|
29.10.2009, 15:47
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 23.10.2009 Пользователь №: 15944 |
Очень доходчиво все объяснили!)))
По генератору-все верно.Единственно,подскажите откуда значение 0,23? |
|
|
|
29.10.2009, 17:12
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1512 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
0.23 - это 0,23 кВ, т.е. 220 В, т.е. фазное напряжение при линейном 380 В (0,4 кВ.)
-------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
29.10.2009, 17:14
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 23.10.2009 Пользователь №: 15944 |
благодарю.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2024, 13:30 |
|