Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

АВР , совместимость

Гость_Гость_*
сообщение 29.12.2009, 21:01
Сообщение #21





Гости






профи, у меня два ввода(ТП + ДЭС), на вводах автоматы с приводами. цепи управления АВРом питаются с вводов, т.е. без перебойника.
На выходе АВР нагрузка Iр = 1000А. в основном это аварийное освещение, пожар насосы и прочие насосы....

Опа вот с чем, при проводании основного ввода с сигнала от реле фаз будет включаться ДЭС.... Но вводной автомат первого ввода не выключить, НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ ДОСТАТОЧНОГО ДЛЯ РАБОТЫ КАТУШКИ ОТКЛЮЧЕНИЯ.....
А если автомат включен то питание на нагрузку идет пониженным напряжением, а это ЕСТЬ НОРМАЛЬНО? конечно ДЭС запустится, питание АВР будетот ДЭС.... автомат отключится в ключится ввод от ДЭС(это мне понятно)
а как должен сработать АВР в этом случае? Отключить автомат расцепителем мин напряжения может быть?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 29.12.2009, 21:38
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1832
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Если котельная серьезная, то насосы должны наверное питаться от постоянки(или стоять АБП с прямым преобразованием) и стоять АКБ для бесперебойности. Но этого судя по всему нет.
Работа АВР в ТП привязана ко времени АПВ линии должна быть и на питающей ПС то же думаю есть АВР между секциями(оно конечно меньше времени АПВ линии). Это я к тому что время запуска ДЭС и переключения вашего АВР должно это все учитывать, да и время которое котельная может выдержать без напряжения обязательно знать, из всего и отталкиваться с временем и выбором АВР.

Кстати для отключения контакторов, при снижении напряжения) используется напряжение заряженных конденсаторов в некоторых случаях, если это возможно

Сообщение отредактировал Сергей ДД - 29.12.2009, 21:40
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Glover
сообщение 31.12.2009, 12:57
Сообщение #23


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 22.10.2009
Из: Тула
Пользователь №: 15934



2Гость:
Если честно, не совсем понятна Ваша ситуация.
У вас АВР на два ввода, один от ТП, второй от ДЭС. На вводе от ТП стоит реле контроля фаз, которое отключает контактором нагрузку от основного ввода и запускает ДГУ. Так?
Цитата(Гость @ 29.12.2009, 21:01) *
А если автомат включен то питание на нагрузку идет пониженным напряжением

Что значит пониженным напряжением? Есть схема Вашего АВР?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 31.12.2009, 17:01
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22970
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



всем спасибо, проблема решена, выбрана схема 1, только КЛ с с ТП СШ1 идет сразу на К СШ1, не через АВР


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2025, 3:10
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены