Отключение УЗО , УЗО Iном40А iуставки300mА |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Отключение УЗО , УЗО Iном40А iуставки300mА |
29.8.2009, 22:38
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 14.8.2009 Из: Ярославская область Пользователь №: 15282 |
Поставил УЗО на 300мА для защиты от возгарания.как рекламируется.ТЕПЕРЬ ВЫШИБАЕТ при любом для него удобном случаи. Система TNC-S.Потребители лампы накаливания.обогреватель 0-2-5кВт.и что интересно выбивает при увеличении нагрузки на обогреватель.Если отключаю заземление при входе все работает.А защита от возгарания тоже чтоли работает-вопрос.
|
|
|
|
30.8.2009, 6:03
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12512 |
Судя по всему, в обогревателе фаза пробивает на корпус. Как только вы убираете заземление с корпуса, утечки прекращаются - все правильно... Как регулируется мощность обогревателя? Ступеньками - переключателем или плавно - резистором? Что за обогреватель одним словом?
|
|
|
30.8.2009, 12:48
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
ДЕДУШКА НЕОН, срабатывание УЗО, если оно заведомо исправно, говорит не о негодности схемы с применением УЗО, а о б ошибках монтажа или дефектах изоляции или оборудования.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
4.9.2009, 21:27
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 14.8.2009 Из: Ярославская область Пользователь №: 15282 |
ДЕДУШКА НЕОН, срабатывание УЗО, если оно заведомо исправно, говорит не о негодности схемы с применением УЗО, а о б ошибках монтажа или дефектах изоляции или оборудования. УЗО СРАБАТЫВАЕТ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ 2-ой ступени обогнревателя,закзчику это не нравится,пытался объяснить,что УЗО работает-----не понимает,что делать -не придумаю.Наверно поставлю перемычки и пусть щелкает туда-сюда. |
|
|
|
4.9.2009, 21:58
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Честно говоря, я тоже не понимаю.... , что значит "срабатывает при включении второй ступени"? Возможно, она и неисправна. Может Вы схемку чирканёте со всеми подключениями? Так, полагаю, понятнее будет.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
13.9.2009, 12:09
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 14.8.2009 Из: Ярославская область Пользователь №: 15282 |
Честно говоря, я тоже не понимаю.... , что значит "срабатывает при включении второй ступени"? Возможно, она и неисправна. Может Вы схемку чирканёте со всеми подключениями? Так, полагаю, понятнее будет. Насчет схемки-это попозже.Счас поеду проверю схему подключения.ПОПРОБУЮ разделение робочего изащитного нулевого провода изменить.Система ТNC-S может на другую перейти? |
|
|
13.9.2009, 16:49
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Другой дедушка - Крылов И.А. - написал: а вы, друзья, как ни садитесь..
Не представляю замены правильного разделения PEN на более правильное ??: На какую систему заземления не перейдете, корпус д.б. заземлен (изолированные пом. не в счет). Изоляция в нагревателе лучше не станет, утечка не изменится. Установка перемычек может привести на скамью. Тем более, знаете о неисправности в оборудовании.. долго ждать не придется |
|
|
|
15.9.2009, 22:15
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 14.8.2009 Из: Ярославская область Пользователь №: 15282 |
Другой дедушка - Крылов И.А. - написал: а вы, друзья, как ни садитесь.. Не представляю замены правильного разделения PEN на более правильное ??: На какую систему заземления не перейдете, корпус д.б. заземлен (изолированные пом. не в счет). Изоляция в нагревателе лучше не станет, утечка не изменится. Установка перемычек может привести на скамью. Тем более, знаете о неисправности в оборудовании.. долго ждать не придется Насчет перемычек-шутка юмора.В книге С.Л.Корякина-Черняк /справочник домашнего электрика/прочитал-применение УЗО в системе TN-C оправдано.Пришлось убрать заземление.УЗО 4-х полюсное.По книге получается,что УЗО будет срабатывать.Как думаете прав автор или это опасно для потребителя.Буду ризнателен за консультации. |
|
|
Гость_ВВ_* |
16.9.2009, 3:56
Сообщение
#9
|
Гости |
применение УЗО в системе TN-C оправдано. Хотелось бы понять: что сие высказывание обозначает? И какие у Вас причины, чтобы в этом сомневаться? Пришлось убрать заземление. А это еще с какой радости? Тут все мучаются: как бы заземлить корпус, а Вы убираете. Верните на место, если здоровье дорого. УЗО 4-х полюсное.По книге получается,что УЗО будет срабатывать. А с чего бы ему не работать? Будет, конечно. Только, если у Вас сеть 1-о фазная, то, для 4-х полюсного УЗО, есть 3 схемы включения. |
|
|
27.9.2009, 22:07
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 14.8.2009 Из: Ярославская область Пользователь №: 15282 |
Прошу ВВ НАРИСОВАТЬ 3 схемы подключения УЗО 4-х полюсного,знаю только две.СПАСИБО!
|
|
|
|
Гость_ВВ_* |
18.10.2009, 0:13
Сообщение
#11
|
Гости |
Рисовать в данном форуме не умею, да и облом. Вот описание: у четырехполюсного (трехфазного ) УЗО, в однофазной сети есть 3 схемы подключения: 1) Фаза через L1(A,R) - как правило тест подключается к ней, впрочем, это можно проверить, и, обычно, на лицевой панели есть схема, а N через N. 2) Фаза через L1 (A,R) и L2(В,S) параллельно, а N через N и L3(C,T) тоже параллельно. В этом случае ток через УЗО можно удвоить. 3)Фаза через L1(A,R) и L3(C,T) последовательно, а N через L2(В,S) и N тоже последовательно. В этом случае чувствительность УЗО возрастет.
И еще: УЗО ВСЕГДА подключается с одной стороны, т.е. либо все вводы (фазы и N) подходят сверху, либо все – снизу (разумеется, там, где я написал последовательно, там – последовательно). |
|
|
20.10.2009, 22:40
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 14.8.2009 Из: Ярославская область Пользователь №: 15282 |
Рисовать в данном форуме не умею, да и облом. Вот описание: у четырехполюсного (трехфазного ) УЗО, в однофазной сети есть 3 схемы подключения: 1) Фаза через L1(A,R) - как правило тест подключается к ней, впрочем, это можно проверить, и, обычно, на лицевой панели есть схема, а N через N. 2) Фаза через L1 (A,R) и L2(В,S) параллельно, а N через N и L3(C,T) тоже параллельно. В этом случае ток через УЗО можно удвоить. 3)Фаза через L1(A,R) и L3(C,T) последовательно, а N через L2(В,S) и N тоже последовательно. В этом случае чувствительность УЗО возрастет. И еще: УЗО ВСЕГДА подключается с одной стороны, т.е. либо все вводы (фазы и N) подходят сверху, либо все – снизу (разумеется, там, где я написал последовательно, там – последовательно). Обойдемся без рисунков,спасибо.А не повлиятли на работу УЗО если N подключен сначала к счетчику а потом уже идет на УЗО? |
|
|
Гость_ВВ_* |
21.10.2009, 1:07
Сообщение
#13
|
Гости |
|
|
|
21.10.2009, 13:35
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Только N не «…подключен сначала к счетчику а потом уже идет…», а проходит через счетчик, а затем идет к потребителям. Клеммы 3 и 4 однофазного счетчика объединены непосредственно у клеммника или представляют собой единую пластину. От нее один проводник идет к катушке... и никуда более не выходит. К примеру: http://www.monte.kiev.ua/li4.html В каталоге АВВ схемы подключения имеют одно соединение с N. Два проводка - это когда удобно на прямоточном счетчике кабель разделить (приход - уход). А для работы прибора необходимости видно нет. Сообщение отредактировал Олега - 21.10.2009, 14:03 |
|
|
Гость_ВВ_* |
28.10.2009, 5:00
Сообщение
#15
|
Гости |
А для работы прибора необходимости видно нет. А почему «видно»? Просто «необходимости нет!». А вообще-то, спасибо за разъяснение. Правда, я такую картинку впервые видел лет 45 тому, но тогда она была не цветная (как мне кажется). Вы прицепились к слову «проходит». Но, на мой взгляд, работу счетчика в этой теме объяснять не обязательно, а, по подсоединениям все выглядит именно так. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2024, 7:25 |
|