Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Отключение УЗО , УЗО Iном40А iуставки300mА

ДЕДУШКА НЕОН
сообщение 29.8.2009, 22:38
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 58
Регистрация: 14.8.2009
Из: Ярославская область
Пользователь №: 15282



Поставил УЗО на 300мА для защиты от возгарания.как рекламируется.ТЕПЕРЬ ВЫШИБАЕТ при любом для него удобном случаи. Система TNC-S.Потребители лампы накаливания.обогреватель 0-2-5кВт.и что интересно выбивает при увеличении нагрузки на обогреватель.Если отключаю заземление при входе все работает.А защита от возгарания тоже чтоли работает-вопрос.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михайло
сообщение 30.8.2009, 6:03
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 461
Регистрация: 8.11.2008
Пользователь №: 12512



Судя по всему, в обогревателе фаза пробивает на корпус. Как только вы убираете заземление с корпуса, утечки прекращаются - все правильно... Как регулируется мощность обогревателя? Ступеньками - переключателем или плавно - резистором? Что за обогреватель одним словом?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 30.8.2009, 12:48
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



ДЕДУШКА НЕОН, срабатывание УЗО, если оно заведомо исправно, говорит не о негодности схемы с применением УЗО, а о б ошибках монтажа или дефектах изоляции или оборудования.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ДЕДУШКА НЕОН
сообщение 4.9.2009, 21:27
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 58
Регистрация: 14.8.2009
Из: Ярославская область
Пользователь №: 15282



Цитата(savelij @ 30.8.2009, 13:48) *
ДЕДУШКА НЕОН, срабатывание УЗО, если оно заведомо исправно, говорит не о негодности схемы с применением УЗО, а о б ошибках монтажа или дефектах изоляции или оборудования.

УЗО СРАБАТЫВАЕТ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ 2-ой ступени обогнревателя,закзчику это не нравится,пытался объяснить,что УЗО работает-----не понимает,что делать -не придумаю.Наверно поставлю перемычки и пусть щелкает туда-сюда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 4.9.2009, 21:58
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Честно говоря, я тоже не понимаю.... , что значит "срабатывает при включении второй ступени"? Возможно, она и неисправна. Может Вы схемку чирканёте со всеми подключениями? Так, полагаю, понятнее будет.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ДЕДУШКА НЕОН
сообщение 13.9.2009, 12:09
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 58
Регистрация: 14.8.2009
Из: Ярославская область
Пользователь №: 15282



Цитата(savelij @ 4.9.2009, 22:58) *
Честно говоря, я тоже не понимаю.... , что значит "срабатывает при включении второй ступени"? Возможно, она и неисправна. Может Вы схемку чирканёте со всеми подключениями? Так, полагаю, понятнее будет.

Насчет схемки-это попозже.Счас поеду проверю схему подключения.ПОПРОБУЮ разделение робочего изащитного нулевого провода изменить.Система ТNC-S может на другую перейти?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 13.9.2009, 16:49
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Другой дедушка - Крылов И.А. - написал: а вы, друзья, как ни садитесь..
Не представляю замены правильного разделения PEN на более правильное icon_confused.gif??:
На какую систему заземления не перейдете, корпус д.б. заземлен (изолированные пом. не в счет). Изоляция в нагревателе лучше не станет, утечка не изменится.
Установка перемычек может привести на скамью. Тем более, знаете о неисправности в оборудовании.. долго ждать не придется icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ДЕДУШКА НЕОН
сообщение 15.9.2009, 22:15
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 58
Регистрация: 14.8.2009
Из: Ярославская область
Пользователь №: 15282



Цитата(Олега @ 13.9.2009, 17:49) *
Другой дедушка - Крылов И.А. - написал: а вы, друзья, как ни садитесь..
Не представляю замены правильного разделения PEN на более правильное icon_confused.gif??:
На какую систему заземления не перейдете, корпус д.б. заземлен (изолированные пом. не в счет). Изоляция в нагревателе лучше не станет, утечка не изменится.
Установка перемычек может привести на скамью. Тем более, знаете о неисправности в оборудовании.. долго ждать не придется icon_sad.gif

Насчет перемычек-шутка юмора.В книге С.Л.Корякина-Черняк /справочник домашнего электрика/прочитал-применение УЗО в системе TN-C оправдано.Пришлось убрать заземление.УЗО 4-х полюсное.По книге получается,что УЗО будет срабатывать.Как думаете прав автор или это опасно для потребителя.Буду ризнателен за консультации.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВВ_*
сообщение 16.9.2009, 3:56
Сообщение #9





Гости






Цитата(ДЕДУШКА НЕОН @ 15.9.2009, 22:15) *
применение УЗО в системе TN-C оправдано.

Хотелось бы понять: что сие высказывание обозначает? И какие у Вас причины, чтобы в этом сомневаться?
Цитата(ДЕДУШКА НЕОН @ 15.9.2009, 22:15) *
Пришлось убрать заземление.

А это еще с какой радости? Тут все мучаются: как бы заземлить корпус, а Вы убираете. Верните на место, если здоровье дорого.
Цитата(ДЕДУШКА НЕОН @ 15.9.2009, 22:15) *
УЗО 4-х полюсное.По книге получается,что УЗО будет срабатывать.
А с чего бы ему не работать? Будет, конечно. Только, если у Вас сеть 1-о фазная, то, для 4-х полюсного УЗО, есть 3 схемы включения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ДЕДУШКА НЕОН
сообщение 27.9.2009, 22:07
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 58
Регистрация: 14.8.2009
Из: Ярославская область
Пользователь №: 15282



Прошу ВВ НАРИСОВАТЬ 3 схемы подключения УЗО 4-х полюсного,знаю только две.СПАСИБО!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВВ_*
сообщение 18.10.2009, 0:13
Сообщение #11





Гости






Рисовать в данном форуме не умею, да и облом. Вот описание: у четырехполюсного (трехфазного ) УЗО, в однофазной сети есть 3 схемы подключения: 1) Фаза через L1(A,R) - как правило тест подключается к ней, впрочем, это можно проверить, и, обычно, на лицевой панели есть схема, а N через N. 2) Фаза через L1 (A,R) и L2(В,S) параллельно, а N через N и L3(C,T) тоже параллельно. В этом случае ток через УЗО можно удвоить. 3)Фаза через L1(A,R) и L3(C,T) последовательно, а N через L2(В,S) и N тоже последовательно. В этом случае чувствительность УЗО возрастет.
И еще: УЗО ВСЕГДА подключается с одной стороны, т.е. либо все вводы (фазы и N) подходят сверху, либо все – снизу (разумеется, там, где я написал последовательно, там – последовательно).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ДЕДУШКА НЕОН
сообщение 20.10.2009, 22:40
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 58
Регистрация: 14.8.2009
Из: Ярославская область
Пользователь №: 15282



Цитата(ВВ @ 18.10.2009, 0:13) *
Рисовать в данном форуме не умею, да и облом. Вот описание: у четырехполюсного (трехфазного ) УЗО, в однофазной сети есть 3 схемы подключения: 1) Фаза через L1(A,R) - как правило тест подключается к ней, впрочем, это можно проверить, и, обычно, на лицевой панели есть схема, а N через N. 2) Фаза через L1 (A,R) и L2(В,S) параллельно, а N через N и L3(C,T) тоже параллельно. В этом случае ток через УЗО можно удвоить. 3)Фаза через L1(A,R) и L3(C,T) последовательно, а N через L2(В,S) и N тоже последовательно. В этом случае чувствительность УЗО возрастет.
И еще: УЗО ВСЕГДА подключается с одной стороны, т.е. либо все вводы (фазы и N) подходят сверху, либо все – снизу (разумеется, там, где я написал последовательно, там – последовательно).

Обойдемся без рисунков,спасибо.А не повлиятли на работу УЗО если N подключен сначала к счетчику а потом уже идет на УЗО?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВВ_*
сообщение 21.10.2009, 1:07
Сообщение #13





Гости






Цитата(ДЕДУШКА НЕОН @ 20.10.2009, 22:40) *
А не повлиятли на работу УЗО если N подключен сначала к счетчику а потом уже идет на УЗО?
А что, бывает иначе? Только N не «…подключен сначала к счетчику а потом уже идет…», а проходит через счетчик, а затем идет к потребителям.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 21.10.2009, 13:35
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ВВ @ 21.10.2009, 2:07) *
Только N не «…подключен сначала к счетчику а потом уже идет…», а проходит через счетчик, а затем идет к потребителям.

Клеммы 3 и 4 однофазного счетчика объединены непосредственно у клеммника или представляют собой единую пластину. От нее один проводник идет к катушке... и никуда более не выходит. К примеру: http://www.monte.kiev.ua/li4.html
В каталоге АВВ схемы подключения имеют одно соединение с N.
Два проводка - это когда удобно на прямоточном счетчике кабель разделить (приход - уход). А для работы прибора необходимости видно нет.

Сообщение отредактировал Олега - 21.10.2009, 14:03
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВВ_*
сообщение 28.10.2009, 5:00
Сообщение #15





Гости






Цитата(Олега @ 21.10.2009, 13:35) *
А для работы прибора необходимости видно нет.

А почему «видно»? Просто «необходимости нет!». А вообще-то, спасибо за разъяснение. Правда, я такую картинку впервые видел лет 45 тому, но тогда она была не цветная (как мне кажется). Вы прицепились к слову «проходит». Но, на мой взгляд, работу счетчика в этой теме объяснять не обязательно, а, по подсоединениям все выглядит именно так.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2024, 7:25