Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Как проверить 3ф счетчик.. , ...если к нему подключены только 2 фазы

Vanja
сообщение 11.11.2009, 15:42
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 7.3.2006
Пользователь №: 5014



Есть гаражный блок из порядка 20 гаражей. Есть общегаражный председетаель, который подозревает наш блок в воровстве электроэнергии.

Общий счетчик на блок - СА4У-И672М. Он считает нагрузку напрямую по двум фазаам. При отсутствии нагрузки диск медленно идет в обратную сторону.

Проводили такой эксперимент. Когда во всех гаражах никого не было - меряли клещами ток на этом счетчике, на этих двух фазах - нагрузки не было.

Затем в одном гараже через образцовый счетчик включали нагрузку. Через некоторое время сравнили показания образцового со счетчиком на этом конкретном гараже - они сошлись. А вот общеблочный накрутил меньше.

Как его можно проверить проверить? И что вообще делать? Пока платим эти потери...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 11.11.2009, 16:40
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Vanja @ 11.11.2009, 16:42) *
Есть гаражный блок из порядка 20 гаражей. Есть общегаражный председетаель, который подозревает наш блок в воровстве электроэнергии.


Механический (индукционный)счетчик требует правильного чередования фаз, подогрева и тд. Я бы посоветовал установку счетчика 1кл. точности(электронного), тем более, что энергосбыт требует сию замену счетчиков со 2 на 1кл. Какой счетчик стоит в искомом гараже?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vanja
сообщение 11.11.2009, 18:55
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 7.3.2006
Пользователь №: 5014



Цитата(ЛЕША @ 11.11.2009, 18:40) *
Механический (индукционный)счетчик требует правильного чередования фаз, подогрева и тд. Я бы посоветовал установку счетчика 1кл. точности(электронного), тем более, что энергосбыт требует сию замену счетчиков со 2 на 1кл. Какой счетчик стоит в искомом гараже?


Со энергосбытом мы расчитываемся по общему счетчику, установленному в ТП. Т.е. показания общеблочных и индивидуальных счетчиков интересуют только председателья, потому что сумма их показаний меньше, чем общего, того, что в ТП.

Как мне проверить правильность включения общеблочного счетчика? Фазоуказателем?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 11.11.2009, 20:27
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1524
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(Vanja @ 11.11.2009, 17:55) *
Как мне проверить правильность включения общеблочного счетчика? Фазоуказателем?

Если диск индукционного счетчика без нагрузки вращается (в любую сторону), то это может означать:
- счетчик подключен неправильно (скорей всего неверная фазировка, т.е. чередование фаз на счетчике)
- счетчик не правильно отрегулирован при поверке (как давно она была?)
- счетчик не исправен.
Раз счетчик без нагрузки крутися в обратную сторону, то, в принципе, Вы, таки, немножко не доплачиваете за потребленную энергию. На сколько "немножко" прикиньте сами. Посчитайте, сколько кВт*час он "отматывает" за час, например.
Вопрос. Вы написали, что учет производится по двум фазам. Это как? На счетчик заведены только две фазы?
Если, всеже, на счетчик заведены все три фазы (что есть правильно), то проверить правильность подключения (в полном объеме) можно только сняв векторную диаграмму. Для чего нужен прибор вольтамперфазометр, и человек, умеющий с ним работать.
А фазоуказатель - это что? В моем понимании - это отвертка с лампочкой.


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vanja
сообщение 11.11.2009, 20:40
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 7.3.2006
Пользователь №: 5014



Цитата(mic61 @ 11.11.2009, 22:27) *
Если диск индукционного счетчика без нагрузки вращается (в любую сторону), то это может означать:
- счетчик подключен неправильно (скорей всего неверная фазировка, т.е. чередование фаз на счетчике)
- счетчик не правильно отрегулирован при поверке (как давно она была?)
- счетчик не исправен.
Раз счетчик без нагрузки крутися в обратную сторону, то, в принципе, Вы, таки, немножко не доплачиваете за потребленную энергию. На сколько "немножко" прикиньте сами. Посчитайте, сколько кВт*час он "отматывает" за час, например.
Вопрос. Вы написали, что учет производится по двум фазам. Это как? На счетчик заведены только две фазы?
Если, всеже, на счетчик заведены все три фазы (что есть правильно), то проверить правильность подключения (в полном объеме) можно только сняв векторную диаграмму. Для чего нужен прибор вольтамперфазометр, и человек, умеющий с ним работать.
А фазоуказатель - это что? В моем понимании - это отвертка с лампочкой.


В счетчик заведены именно две фазы! Две зашли, две ушли. Ноль прикручен под гайку к ящику, где стоит этот счетчик.

Под фазоуказателем я имею ввиду именно прибор для проверки чередования фаз. Но как его применить, если есть только две фазы?

Что будет, если мне попробовать поменять эти две фазы местами или пересадить одну из них на третью клемму? Может я добьюсь такого результата, что счетчик не будет идти в обратку?

Сообщение отредактировал Vanja - 11.11.2009, 20:42
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 11.11.2009, 20:43
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7358
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Ставьте два однофазных счетчика.
Отсутствие третьей фазы даже без нагрузки на входе 3-х фазного счетчика дает указанную погрешность, заведите фазу, показания счетчиков сойдутся.

Сообщение отредактировал gomed12 - 11.11.2009, 20:44


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 11.11.2009, 21:29
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1524
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(Vanja @ 11.11.2009, 19:40) *
В счетчик заведены именно две фазы! Две зашли, две ушли. Ноль прикручен под гайку к ящику, где стоит этот счетчик.

Т.е. "ноль" в клеммник счетчика не заходит?
Цитата(Vanja @ 11.11.2009, 19:40) *
Под фазоуказателем я имею ввиду именно прибор для проверки чередования фаз. Но как его применить, если есть только две фазы?

Этим прибором в случае двух фаз ничего не определишь
Цитата(Vanja @ 11.11.2009, 19:40) *
Что будет, если мне попробовать поменять эти две фазы местами или пересадить одну из них на третью клемму? Может я добьюсь такого результата, что счетчик не будет идти в обратку?

Это ничего не даст. У Вас сильно не стандартная схема подключения трехфазного прибора.Вам необходимо завести "ноль" на клеммник счетчика (на 7-ую или 8-ую клемму под крышкой клеммной коробки.) Счетчик начнет считать правильно (даже при двух фазах). А если самоход не устраниться, то все же счетчик не исправен...


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.