Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 14.12.2006 Из: Уфа Пользователь №: 7890 ![]() |
Доброго всем времени суток!
Поставлена задача: во взрывоопасной зоне запитать три маломощных потребителя ~380/220 В. Проблема в выборе щита - ввод питания осуществляется пересным кабелем, то есть через промышленный разъем. Нашел подобные щиты у АББ, но они не взрывозащищенные. Изготавливает ли кто-нибудь подобные щиты в сборе? И надо ли управлять тремя автоматами внутри или же проще поставить на вводе разъединитель? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7372 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
...во взрывоопасной зоне запитать три маломощных потребителя ~380/220 В. Задача непростая. Простыми АВ задачу не решить, т.к. при оперировании необходимо шкаф разгерметизировать. Поэтому кроме АВ внутри необходимы контакторы (пускатели), а ВЗГ кнопки вывести в удобное место. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Обычно шкафы стараются выносить из зоны и ставить вне ее. Что-то похожее (взрывозащищенные шкафчики) видел вроде бы у Bartec, это надо диски пересматривать чтобы вспомнить. К тому же для разных зон разный тип взрывозащиты. Но самое главное чтобы эти шкафчики независимо от фирмы имели разрешающий сертификат российского центра смотрящих за взрывами. Может проще туда позвонить и узнать какие фирмы имеют сертификаты.
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 14.12.2006 Из: Уфа Пользователь №: 7890 ![]() |
Все, разобрался! Шкафчик взял Cortem, сертифицирован в РФ. Вынести его из взрывоопасной зоны - никак, потому что технологическое электрифицированное оборудование смонтировано на автоприцепе. Запускаться все это будет редко, поэтому пусть все автоматы будут закрыты в шкафу и взведены, а на вводе - рубильник с внешней рукояткой.
Спасибо за ответы. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 ![]() |
Все, разобрался! Шкафчик взял Cortem, сертифицирован в РФ. Вынести его из взрывоопасной зоны - никак, потому что технологическое электрифицированное оборудование смонтировано на автоприцепе. Запускаться все это будет редко, поэтому пусть все автоматы будут закрыты в шкафу и взведены, а на вводе - рубильник с внешней рукояткой. Спасибо за ответы. Здравствуйте все. А что за рубильник хотите использовать? Если не в корпусе взрывозащищенного исполнения от проникновения взрывоопасной смеси или газа, что толку от защищенного ящика с автоматами? Источником опасности (образования искр) будет именно рубильник. Уважаемый "gomed12" предложил один из вариантов решения Вашей проблемы. Через пускатели в защищенном щите и защищенные кнопки. Но в начале надо определиться с классификацией взрывоопасных зон (ПУЭ п.7.3.38 по 7.3.53) а затем выбрать соответствующее электрооборудование (ПУЭ п.7.3.54 по 7.3.65). Ссылки на пункты ПУЭ - минимально необходимая но далеко не исчерпывающая необходимая информация для принятия технического решения. С уважением. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 14.12.2006 Из: Уфа Пользователь №: 7890 ![]() |
Нет, нет. Этот щиток взрывозащищенный в сборе с рубильником, сертифицированный заводом-изготовителем. Есть еще вариант таких щитов, в которых автоматы закрыты внутри, а управление вынесено жесткой связью на дверцу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7372 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Нет, нет. Этот щиток взрывозащищенный в сборе с рубильником, сертифицированный заводом-изготовителем. Есть еще вариант таких щитов, в которых автоматы закрыты внутри, а управление вынесено жесткой связью на дверцу. Как обозначена степень защиты, если не трудно выложите? Все нашел шкафы указанной фирмы, главное правильно заказать эти шкафы, особенно обратите внимание на вводные-выводные сальниковые уплотнения (трубные, кабельные) по Вашей потребности по сечениям. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 14.12.2006 Из: Уфа Пользователь №: 7890 ![]() |
Еще раз спасибо за ответы
![]() |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |