buvial1
сообщение 15.11.2009, 20:19
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 106
Регистрация: 25.10.2009
Пользователь №: 15973



Сложилась следующая ситуация:
1- на ТП установлены ТТ 1500/5;
2- ТТ выведены из схем (нагрузка была не большая и Энергобаланс не разрешил их исполь
зование);
3- были установлены счетчики прямого включения на 100А;
4-руководство поставило перед фактом: привезут установку суммарной мощностью 48кВт, т.о. подключив его "перешагиваю" за 100А;
5- паспорта и инструкции по экспл. нет (и не было - чёртовы снабженцы):
6- на согласование с Энергобалансом и Энергосбытом уйдёт время + время на преобретение счетчика на 5А + время на работу (ещё не факт, что вышеперечисленные орг-ции дадут добро на подключение через ТТ 1500/5 - в ночное время останется только освещение порядка 5кВт., т.е. ТТ просто не "увидят" этот ток).
Способны ли счётчики прямого включения типа ЦЭ6807В работать с перегрузкой по току, и если да, то на какую величину ( в А или в %) их можно перегрузить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 15.11.2009, 21:17
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1524
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Паспорт здесь посмотрите http://www.energomera.ru/documentations/ce6807v_p.pdf


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
buvial1
сообщение 15.11.2009, 21:27
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 106
Регистрация: 25.10.2009
Пользователь №: 15973



mic61 Спасибо большое. Это приговор моим планам :'( :'(
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 16.11.2009, 12:35
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22972
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



раскиньте нагрузку на два фидера, соотв. на два счетчика


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
buvial1
сообщение 16.11.2009, 16:37
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 106
Регистрация: 25.10.2009
Пользователь №: 15973



Цитата(с2н5он @ 16.11.2009, 12:35) *
раскиньте нагрузку на два фидера, соотв. на два счетчика

Схема не позволит, пока от ТП только один отходящий фидер. Выход нашёл. За помощь спасибо.